Пришли вентиляционщики и дали задание на сбор конденсата с конденционеров.
Это выходит с целого помещения мы должны собрать конденсат?

Должны ли это делать ВК-ники?
Или это забито в другие разделы?


Awarija
Обычно это делает тот, кто проектирует систему кондиционирования. Трассу холодоснабжения же они сами у вас считают.
ВКшникам выдаются только точки сбороса - для подключения. Да и то, иногда не ВКшникам, а монтажникам.
vod30
Так вот они и выдали точки по всему помещению. а точек шт 40-50 и что Вк-ник должен это собрать.
Или должен также дать точку подключения и все!!!
И сразу вопрос это система какая у нас применяют К13?
andrey R
Задайте эти вопросы своему ГИПу. Его кухня.
vod30
К сожалению ГИП говорит разбирайтесь между собой!
andrey R
Тогда и зарплату его поделите. Между собой smile.gif
vod30
Вот и подошли к сути. Есть ли где-то в сметах на проектирование
ВК или кондиционирование забиты данные пункты.
У кого отвод конденсата осмечивается?
andrey R
Нету. Раз ГИПа дремет, просто поделите бабки и объёмы промеж себя.
Вообще, вопрос о границах проектирования всегда довольно щекотлив.
Посмотрите по другим разделам, как у Вас в конторе принято. Например, с технологическим оборудованием столовых. Технологи только точки дают, или до канажки кусок трубы тянут?
vod30
Так деньги то Ов нее хотят делить, они просто нам выдают задание
в виде точек по всему помещению и досвидания.
В свою очередь мы также им выдаем ответное задание с точками подключения.
А вот кто малюет трубы от кондиционера до нашей точки слива
Вот-это и вся соль. Особенно аксонометрии!
Или здесь прав тот у кого больше прав.
А если взять, как я писал ранее, 30-40 точек, то вся остальная система ВК с ее 3-5 выпусками против дренажа просто меркнет.
andrey R
На то и ГИП, чтобы это разруливать. Не хочет работать - или работайте за него или аппелируйте к руководству.
civic
Молча сделать все самому, перед выпуском поставить перед фактом и назвать сумму
BUFF
в ответ может прозвучать: спасибо, но кто тебя просил? это делали ..... ты молодец, конечно, но оставь себе...
vod30
Все как раз и наверное вертится в деньгах:
раздел ОВ-30%
кондиционирование - 7%
ВК-5%

и куда же забит раздел дренажа от кондиционеров???

Кто с этого поимеет если деньги уже разбиты по разделам. И больше никто не хочет платить?
civic
Цитата(BUFF @ 21.11.2007, 17:55) [snapback]192828[/snapback]
в ответ может прозвучать: спасибо,...оставь себе...


и прозвучит, но завтра сами придут и ...
olga_g.
хоть и трубопроводное это дело, делают это дело представители раздела ОВ!
vod30
есть ли нормативный документ где написано что система дренажа от кондиционеров входит или не входит в систему ВК
andrey R
Пока нет, но ВВП уже указ пишет, ждите biggrin.gif
транзит
Цитата(civic @ 21.11.2007, 17:49) [snapback]192820[/snapback]
Молча сделать все самому, перед выпуском поставить перед фактом и назвать сумму

Ни в коем случае молчать не надо. В любом подрядном договоре прописаны ситуации по доп. работам. Вот и оттолкнитесь от этого. Составте доп. соглашение к основному договору и смету, да такую чтоб зака шкура натянулась. Мигом вопрос решится. Уже проходили. smile.gif
vod30
есть ли у кого нибудь сметы на проэктирование кондиционирования. или раздела ВК
что бы посмотреть что забито в стоимость проекта.

Вот по холоду вычитали что холодильщики должны Вк платить 12% от своего проекта!
andrey R
Сборник цен висит в нормативке. Смотрите. Там есть проценты на каждый раздел. А что кто кому должен, это внутренняя разбивка между отделами в конторе.
Vano
Цитата(vod30 @ 21.11.2007, 17:00) [snapback]192771[/snapback]
Вот и подошли к сути. Есть ли где-то в сметах на проектирование
ВК или кондиционирование забиты данные пункты.
У кого отвод конденсата осмечивается?

Осмечивается раздел ВК, раздел ОВ с или без кондиционирования.
Никто Вам на вопрос не ответит точно.
Если Вы на сделке - кому дадут денег то и сделает.
Если Вы на окладе кому укажет ГИП тот и сделает.
ПО жизни по разному бывает - видел и выпускали проекты в которых дренаж был и в разделе ВК и в разделе ВК.
Решает ГИП или начальник отдела (конторы, группы) в зависимости от загрузки конкретного специалиста, своего настроения или расположения звезд.
vod30
Так проценты и так известно а вот что входит в эти проценты?
есть ли где-то разбывка этих процентов?
Vano
Цитата(vod30 @ 21.11.2007, 19:04) [snapback]192865[/snapback]
Так проценты и так известно а вот что входит в эти проценты?
есть ли где-то разбывка этих процентов?

Задавался этим вопросом - искал - не нашел.
Поэтому.
Поступаю так - делаю разбивку стоимости проекта (например офисного здания) по МРР
ОВ 8%, ВК 6%, Кондиционирование 7 % - если делает ВК дренаж то часть из 7% ему часть в ОВ, если делает ОВ дренаж, то получает 8+7=15%.
Проценты на разделы в каждом случае разные, здания потому как бывают тоже разные, и перечень кондиционируемых помещений тоже разный от О% до 100% процетов от общей площади.
andrey R
Угу, примерно так. И всё, о чём пишет Вано - работа ГИПа. В старые добрые времена ГИПы это дело оформляли на бумажке и все начальники профильных отделов расписывались под своей цифирькой по каждому объекту. А какие работы делает какой отдел оформляли приказами по конторе. Допустим, подборку элементов колодцев для ВК делают строители, за что с ВКшников снимается такой то процент в пользу конструкторов.
Julia84
Моё мнение, что любое отведение сточных вод - это раздел ВК. Посмотрите в СНиПе 2.04.01-85* определение внутренней канализации. Хотя некоторые ОВшники сами проектируют дренаж от кондиционеров.
Михаил I
Типа у нас ВКашники делают.
Самое страшное, конечно, ни кто делает, а как? Под потолком канажку ведь нельзя.
Awarija
Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 13:23) [snapback]193215[/snapback]
Под потолком канажку ведь нельзя.

На дренаж это типа не распространяется. Потому и делается в разделе ОВ - вроде канажка, а вроде и не очень smile.gif
Михаил I
а что это? водопровод? пар? канажка, канажка
Awarija
Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 13:30) [snapback]193220[/snapback]
канажка, канажка

Тссссс!!! Никому не говорите!!! biggrin.gif
Михаил I
а я в проекте, как олень пишу - водопровод отвода конденсата В15. И ничо не говорят, главное biggrin.gif
mik29
На мой взгляд, дренаж - младший брат ливневки biggrin.gif . И под потолком можно К2 вести (в большинстве случаев), это же не К1. Даже в венткамеру К2 допускается заводить, а вот К1 - нельзя.
Всегда сам проектирую систему дренажа от кондиционеров (являюсь инженером ОВ).
sonsumerek
Цитата(mik29 @ 22.11.2007, 16:07) [snapback]193310[/snapback]
На мой взгляд, дренаж - младший брат ливневки biggrin.gif . Всегда сам проектирую систему дренажа от кондиционеров (являюсь инженером ОВ).

biggrin.gif , раз вы сам ОВ-шник, то ваше естественное желание спихнуть дренаж с себя )), такое же естетвенное желание ВК-шника - отбрехаться от него... сколько сталкивалась с этим - всегда делали ОВ-шники, приходили консультироваться, но делали сами... один раз я в качестве помощи зашивающимся делала, но это исключение и не надо возводить его в правило rolleyes.gif
с другой стороны - ну от чего ж не помочь людям?, за не большое, но приличное вознаграждение ))
vod30
если проектировать дренаж, даже как ливневку, то скажите
1. каким диаметром?
У Вк диометри канализация от 32 идет
2. если это канажка то как быть с прочистками.
у нас только для ду 50 есть расстояния а для 32 или 20 нет
3. Какие уклоны брать
для 50 мин 0,25 - а для 32 или 20????

И как систему обозвать В15, или к13 или Др???? ит.д.
Awarija
Я обычно закладываю от 25 диаметра
Нафига там прочистки, если сто "серый"
Уклоны минимальные - шоб текло
ситему обзываю "дренаж" буквенно-циферьных обозначений не ставлю воизбежание....
mik29
1. Диаметр зависит от количества конденсата, который в свою очередбь зависит от холодильной мощности внутренненго блока кондиционера (или фанкойла). Данные для подбора диаметров в зависимости от холодильной мощности (данные взяты с chillers.ru):
d15 - не рекомендуется
d20 до 7 кВт
d25 до 17 кВт
d32 до 100 кВт
d40 до 170 кВт
d50 до 590 кВт
d80 до 1050 кВт
d100 до 1500 кВт
d125 до2400 кВт

2. Прочистки ставлю только в "проблемных" местах (в основном, на поворотах). На небольшие системы вообще их не ставлю (см. предыдущий пост). Конструктивно прочистка представляет из себя тройник с переходом на резьбу 3/4", далее на резьбу закручиваю стальную пробку.

3. Уклон принимаю 0,02 - расход конденсата-то копеечный. Если пошарить по мануалам кондционеров, то в некоторых и рекомедуемый уклон показан.

4. Системы обозначаю Д1,Д2, Д3 .... Здесь цифра - всего лишь порядковый номер, буква "Д" - дренаж wink.gif . Не по ГОСТу, конечно, но К13 обозвать или тем болеее В15!!! - язык не поворачивается.
Awarija
Мне кажется, на chillers.ru явно завышены диаметры. получается, что если несколько кондиционеров, то их мощности должны складываться.. и под каким потолком Вы при таком раскладе пролезете? Я больше ф50 не видела. И работают... smile.gif Ну, не беру промышленное кондиционирование, только офисы-жилье.
vod30
Большое спасибо за данные. Но возвращаюсь к проблемы кто -должен делать?
Если ВК, то мы ж должны проэктировать согласно нашему СНиПУ и что-бы показать руководству полноту проэктирования необходимо делать согласно СНиПу.
так как это можно сделать второй вопрос?
а вот как это должно быть согласно нашим нормативным документам!!!!!
Awarija
Блин, да ни одна экспертиза не придиралась к дренажу от кондеев под потолком!
Делать должны ОВшники.
Кстати, начальство можно попугать тем, что если дренаж будет в ВК, то не согласуют smile.gif
vod30
Мне подсказали, что всетаки дренаж от кондюков (труба от кондюка до труби ВК) забита в смете на проэктирование кондиционирование. Кто-то стыкался с таким документом? Где эту смету можно взять?
Awarija
У начальства попросите.
Если Вы не на окладе, должны предоставить, где за каждую систему будет цифирь стоять.
vod30
Начальство сей документ требует от меня! rolleyes.gif
Awarija
Эм.. Вам пример заявления на увольнение показать? biggrin.gif
sonsumerek
Цитата(vod30 @ 23.11.2007, 14:06) [snapback]193650[/snapback]
Начальство сей документ требует от меня! rolleyes.gif

ну попробуйте, если уж наотрез не хотите делать, объяснить так (вам уже подсказали вроде, только кажется вы внимание не обратили):
если дренаж от кондиционеров включать в раздел ВК, то вы его, как порядочный (а не как Михаил tongue.gif ), называете канализацией, а канализацию в большинстве помещений вести под потолком низя... не место ей там... и делаете вывод, что получается не по нормам, экспертиза не согласует и т.д. и т.п.
если же его заберут ОВ-шники, то беды такой не случится, т.к. у них такого норматива нету rolleyes.gif
ну наврите что-нибудь с умным видом то... вы ж инженер! ))
Awarija
Цитата(sonsumerek @ 23.11.2007, 14:38) [snapback]193670[/snapback]
ну наврите что-нибудь с умным видом то... вы ж инженер! ))

clap.gif clap.gif clap.gif
AndreyNN
Прикольно, столько рассуждений на эту тему. А в чем вопрос? Не хотите делать или в этом есть определенные трудности.
Для справки. Я сам занимаюсь монтажем вентиляции и систем кондиционирования и ни разу небыло проблем с конденсатоотводом. На любую примудрость дизайнера или архитектора, находится лишь два решения: либо все штробить, либо дренажные насосы. И ВСЁ!
B_AV
Здравствуйте Коллеги! Меня зовут Александр. Я специалист раздела ОВ, прошу ВК в данной дискуссии говорить обоснованно, без ,- "а мы всегда так делали",
будет интересно.... wink.gif

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003

14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
14.1 Водоснабжение камер орошения, увлажнителей и доувлажнителей и других устройств, используемых для обработки приточного и рециркуляционного воздуха, следует предусматривать водой питьевого качества.
14.2 Воду, циркулирующую в камерах орошения и других аппаратах систем вентиляции и кондиционирования, следует фильтровать. При повышенных санитарных требованиях необходимо предусматривать бактерицидную очистку воды.
14.3 Воду технического качества следует предусматривать для мокрых пылеуловителей вытяжных систем (кроме рециркуляционных), а также для промывки приточного и теплоутилизационного оборудования.
14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
14.5 Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок, следует принимать по техническим условиям на холодильные машины.

СНиП 2.04.01-85*
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

1.4. Внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или промышленного предприятия.

В случае подачи воды из системы на наружное пожаротушение проектирование трубопроводов, прокладываемых вне зданий, надлежит выполнять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.
Djek84
Здравствуйте уважаемые инженеры! Меня зовут ЕВГЕНИЙ. Я специалист раздела ОВ и всегда основываюсь на нормативную документацию

СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
Москва 2012
14 Водоснабжение и канализация систем отопления, вентиляции и кондиционирования
14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.

СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
Москва 2012
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов;
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).


СП
РАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СБЦП 81-2001-03 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва 2010
К таблице № 42. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела
«Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
Водоотведение-3% -
водоотведение включает в себя и в том числе отвод воды от вентиляционного оборудования
(воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено

Dmitry_vk