triax
СНиП “Жилые здания” регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат — 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов — от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). Первая из этих величин учитывается в тепловом балансе, вторая — при расчете вентиляционных блоков. Различие в подходе к нормированию не имеет физического обоснования. В связи с этим рекомендуется: для квартир с жилой площадью менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более — по санитарной норме для жилых комнат. Приведенные площади квартир определены из условий равенства воздухообмена по санитарной норме и норме для кухонь и санузлов.
Вопрос при жилой площади квартиры 70 и более метров, воздухообмен принимается как 70*3=210(как мне кажется, но вдруг я ошибаюсь) или 70*3+25(сан.узел)+25(ванна)+60(кухня)?
Vasara
Да, Вы думаете правильно, в данном случае 210 м3/час. Посчитали по кухне и санузлам, потом по площади комнат - что больше то и принимаем, а не складываем.
Ворон
Когда же это кончится? При проекте элитного жилья проектируют санитарные нормы. Жильцы чьи окна на фасаде впоследствии при наличии денег не могут себе установить банальный сплит. Монтажные организации при сверлении отверстий для вентиляции становятся вне закона т.к. не запроектированно хотя бы закладных под эти отверстия. Электроэнергия на нагрев приточного воздуха не учитывается, в масштабе здания огромная нагрузка.Про рекуперацию потенциальные клиенты только слушают, но не ощущают экономию на себе, хотя опять же Даже при санитарном притоке на один типовой дом с жилой S 7250 м2 при установке пласт. рекуператора (60%) при t -31 можно экономить до 5 мегаватт в Сутки!!!!!
Ах это социальное жильё! То-есть этим людям не надо экономить, или не надо дышать? Ведь это жильё потом продаётся, люди богатеют в конце концов.
Задыхающемуся человеку открыть форточку, проектного решения не требуется. Про увлажнение и ионизацию без коментариев.
Vasara
При строительстве элитного дома сразу предусматривается возможность механической вентиляции и отдельные каналы для нее... А здесь вопрос про естественную вентиляцию... Ворон, (Вас, кстати, не Дмитрий зовут? Извините, если ошиблась, просто есть знакомый с таким ником) Ваши чувства понятны и близки всем! Но это проблема не только нами, проектировщиками, решаемая. И не только Заказчиком... Было бы прекрасно, если бы при строительстве новых домов "по умолчанию" думале о комфорте жильцов. А еще мечтается о непротиворечивом и разумном законодательстве... И поголовном учете тепла... И уничтожении коррупции в согласующих органах... продолжать можно долго, но до конца рабочего дня всего 15 минут, а сделать надо еще приличноsmile.gif Хорошего настроения всем wink.gif