Sania
Здраствуйте. На днях у меня возник вопрос с тепловым насосом. Много слишал, кое-что читал.... Но ни разу не видел в работе. Подскажите, раскажите всё что знаете о тепловвых насосах. Очень интересует практический опыт. Кто ставил такие вещи? Как работает? Очень неплохо было бы получиь информацию с Украины.
andrey R
Цитата(Sania @ 23.11.2007, 21:26) [snapback]193847[/snapback]
раскажите всё что знаете о тепловвых насосах

Вы устанете слушать biggrin.gif
Sania
С удовольствием послушаю :-)
zorik2
Ну вот например
Sania
Шото я не могу их скачать, но думаю попробую в другой раз то вийдет.... Но меня интересует более практический опит... Кто ставил? Какие результаты? Какие проблемы?
Alexander06
У нас в Донецке на одной фирме (по выращиванию грибов) стоит "воздух-вода" три ТН за три года поменяли шесть компрессоров. Правда там несколько старые модели. Некоторые компрессоры работали по два месяца. Вообще техника не очень надёжная, но лучшей нет. sad.gif
P.S. Стоят французской фирмы CIAT.
дед марос
CIAT не применяли, про герметичные спиральные Копланды -у оппонентов было пара проблем . разбивало втулку спирального блока. По региону 3 случая за последние 3 года. Сейчас этот узел Копланд вроде начали делать монолитным, посмотрим..
Klipper
зайди на http max45.web-box.ru Там есть про насосы и спросить вроде можно
вот например
Майкл
Цитата(Klipper @ 18.1.2009, 21:21) [snapback]340520[/snapback]
зайди на http max45.web-box.ru Там есть про насосы и спросить вроде можно
вот например

Это очень старая тема.
kord
Цитата(Sania @ 24.11.2007, 2:11) [snapback]193950[/snapback]
С удовольствием послушаю :-)


Приезжайте в Киев в учебный центр и сможете не только послушать, но и посмотреть, и включить...
Михаил
Инженер Иванов
Да реально установленных насосов уже фигова туча...выбирай объект и едь руками щупать...
Решетов Денис
Сообщение удалено модератором
energy101
У меня скорее всего банальный вопрос, все знают о ТН, но кто-нибудь пытался определить окупаемость? Если да то почему на ТЭС не ставят их, температура в градирни 27-30С, можно же использовать теплоту которую мы выкидываем (испаряем) на воздух.
Alex_
Электричество для ТЭС - основной продукт, тепло-побочный.
Расходовать основной ресурс для получения побочного?
kord
Цитата(Alex_ @ 7.8.2009, 19:34) [snapback]420914[/snapback]
Электричество для ТЭС - основной продукт, тепло-побочный.

Совсем недавно попадалась мне в сети заметка о том, что на Московских ТЭЦ доходы распределяются примерно так:
70% - продажа тепла
30% - продажа электроэнергии
Так что в нынешние времена приоритеты поменялись.
Михаил
Vano
Цитата(kord @ 8.8.2009, 12:55) [snapback]421021[/snapback]
Совсем недавно попадалась мне в сети заметка о том, что на Московских ТЭЦ доходы распределяются примерно так:
70% - продажа тепла
30% - продажа электроэнергии
Так что в нынешние времена приоритеты поменялись.
Михаил

Чушь.
Не читайте советских газет перед едой.... есть офицальные отчеты Мосэнерго
В любом двигателе внешнего/внутреннего сгорания, вырабатывающем электроэнергию, если он установлен не в полюсе холода, выработка тепла побочный процесс - читай потери, и очень хорошо, что их можно куда то пристроить (продать).
Выручка мосэнерго от продажи эл энергии за 2008 год составила 52 953 млн рублей
Выручка мосэнерго от продажи тепловой энергии за 2008 год составила 37 540 млн рублей
Alex_
Это при всем при том, что тепло продается просто по ломовой цене. Если бы в черте Москвы можно было бы без проблем сроить автономные газовые котельные, тепло от ТЭЦ за эти деньги никому бы не было нужно.


Впрочем, чтобы в этот вопрос внести ясность безотносительно к кривому ценообразованию, достаточно понять, что:
Хорошим КПД для ТЭЦ постройки времен СССР (а именно таких большинство и в России, и на Украине) является 40%
Хорошим "КПД" теплонасосной установки является 400%. Итого имеем суммарную эффективность преобразования тепла в электричество и обратно 160%. С учетом гигантских капитальных затрат на оборудование, необходимое для такого цикла, это очень мало.
smart-admin
Привет. Поставили Viessmann 300 WW. Работает 7 месяцев. Были небольшие неполадки, но сейчас все нормально. Если есть вопросы пишите, постараюсь ответить
Майкл
Цитата(smart-admin @ 8.8.2009, 21:45) [snapback]421157[/snapback]
Привет. Поставили Viessmann 300 WW. Работает 7 месяцев. Были небольшие неполадки, но сейчас все нормально. Если есть вопросы пишите, постараюсь ответить

Один вопрос.
Зачем Вы это написали?
smart-admin
чтобы если кому-то понадобится помощь по этому насосу могли бы обратиться
Boris Blade
Цитата(smart-admin @ 8.8.2009, 23:45) [snapback]421157[/snapback]
Привет. Поставили Viessmann 300 WW. Работает 7 месяцев. Были небольшие неполадки, но сейчас все нормально. Если есть вопросы пишите, постараюсь ответить


Про неполадки, можно поподробнее? И чем у Вас кончилась история "не видят друг друга ТН и газовый котел".
smart-admin
неполадка была ошибка А8 это маленький расход грунтовых вод там требовалось 13 м3\ч, а из-за грязной воды насос стал забиваться а потом сгорел, пришлось ставить другой. Сейчас вроде все нормально работает. А с котлом я пошел по другому пути. ТН дает на выходе 52-54гр. и прямая вода ТН подключена в обратку газового котла и на котле поставил температуру запуска 51 гр. Летом газовый вообще не включается, а зимой и в переходный период подключается если большой разбор ГВС.
Alex_
Цитата(smart-admin @ 8.8.2009, 23:00) [snapback]421171[/snapback]
... прямая вода ТН подключена в обратку газового котла ...

и при нерабочем котле часть такого дорогого тепла от ТН летит в трубу в самом прямом смысле (в трубу газохода котла).
А то, что "именитый" ТН заставили работать - ну Вы просто молодцы... wink.gif
smart-admin
А что значит "именитый"? С этими насосами были уже какие-то проблемы.
Boris Blade
Если правильно понял основную причину заболевания выяснить не удалось? А в техподдержку и/или производителю не обращались?
smart-admin
Обращались, но ничего вразумительного ответить не смогли. У меня есть подозрение, что контроллер глючный. Не хочет полностью отрабатывать заданный алгоритм.
Boris Blade
скока стоит ТН + котел? если не секрет.
smart-admin
цен не знаю надо в интернете посмотреть. там стоит Vitogas 100 - 2шт. и Vitocal 300 WW - 1шт.
Boris Blade
Ясно, спасиб, а производитель (иностранцы) как отреагировал?
smart-admin
Производитель не знаю. Я звонио только в техподдержку, а они сказали что попробуют выяснить и на этом все закочилось.
Будем своими мозгами додумывать. Тут еще один заказчик хочет насос тепловой поставить. Так что опыт потихоньку будет появляться.
А вот насчет выброса тепла вы правы, на обслуживание поеду и переключу прямую воду с насоса напрямую в теплоцентраль чтобы на
котле потерь тепла не было. Благо что гидравлика поязволяет
ZOG
Такая дорогостоящая железка и такая дешевая поддержка.
smart-admin
Седня опять появилась ошибка А8, увеличил циркуляцию отопительного контура до 4,8 м3/ч - насосы переключил на 3 скорость. И пришлось постучать по корпусу реле высокого давления фреонового контура. а то никак не хотел сбрасывать ошибку. Когда уезжал насос работал. На этой неделе буду там проездом и напишу че как.
Майкл
Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 20:55) [snapback]421664[/snapback]
Седня опять появилась ошибка А8, увеличил циркуляцию отопительного контура до 4,8 м3/ч - насосы переключил на 3 скорость. И пришлось постучать по корпусу реле высокого давления фреонового контура. а то никак не хотел сбрасывать ошибку. Когда уезжал насос работал. На этой неделе буду там проездом и напишу че как.

Не забыли об ограничении температуры на входе в ТН в +55С ?
Почему СО работает, лето же?
smart-admin
там ОВКашники сделали один контур отопления и из него топится дом и готовится ГВС. C температурами все нормально по инструкции. Тепловой насос работает по 70 установке - это буферный накопительный бойлер горячей воды.
Майкл
Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 21:37) [snapback]421688[/snapback]
Тепловой насос работает по 70 установке

Это температура подачи на бойлер?
smart-admin
нет 70 это тип установки (теплового насоса. т. е. одна из программ работы), а на буферный бойлер идет примерно 50-52гр.
Майкл
Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 22:30) [snapback]421714[/snapback]
нет 70 это тип установки (теплового насоса. т. е. одна из программ работы), а на буферный бойлер идет примерно 50-52гр.

Это всего 21 бар(по газу). Неужто такая низкая уставка?
smart-admin
ну да. летом на дом и на бассейн хватает за глаза
Alex_
Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 21:37) [snapback]421688[/snapback]
там ОВКашники сделали один контур отопления и из него топится дом и готовится ГВС.

Все как всегда. sad.gif Тепловой насос "шпарит" по-максимуму, жрет электроэнергию, компрессор(ы) перегружен(ы), "родная" (кстати, очень умная) автоматика с погодозависимостью, управлением бойлером и бассейном побоку...
Поправьте меня, если не так.


Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 22:30) [snapback]421714[/snapback]
нет 70 это тип установки

Корректнее было бы сказать тип "обвязки"...
smart-admin
неа тут до меня чувак настраивал эту систему, так он характеристику сделал прямую линию на 50гр. на выходе. Зимой когда расход тепла большой был насос работал, а летом стали появляться ошибки "типа высокое регулировочное давление компрессор 1 или компрессор 2", так как похоже теплосъема нету. Я попробовал отопительный график снизить и "кривизны" ему добавил. Вообщем работает в зависимости от температуры уличного воздуха, а да и цикруляционные насосы на 3 скорость поставил. Там просто по паспарту 4,8м3/ч, а было 3,8м3/ч.
Alex_
Цитата(smart-admin @ 11.8.2009, 18:17) [snapback]422065[/snapback]
...чувак настраивал эту систему, так он характеристику сделал прямую линию на 50гр... Я попробовал отопительный график снизить и "кривизны" ему добавил. Вообщем работает в зависимости от температуры уличного воздуха, а да и цикруляционные насосы на 3 скорость поставил.

Усе правильно.
А "чувакам" таким бааальшой перфоратор в руки и работать, а к автоматике таких близко не подпускать, а станет кнопочки жать - по рукам его, по рукам!!!
Майкл
Просто мультик на тему. Нашел у себя в HD, может, кому пригодится.
Boris Blade
Здорово, люто, бешено завидую тем, кто такие делает.