Полная версия этой страницы: 
Вытяжка стирола
  
 
 
  Такой вопрос: есть производственное помещение, где от оборудования выделяется стирол.
Можно ли просто отводить его за пределы здания (зонт над оборудованием и вентилятор), или же санитарные нормы предписывают фильтрацию?
 
 
 
  Василич
  30.11.2007, 11:22
  
 
  ГОСТ 12.1.005-88 "ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"
-------------------------------
Если хотите нормальный ответ - нормально формулируйте вопрос.
Сколько выделения стирола?
 
 
 
 
  Зонта над оборудованием будет мало, стирол тяжелее воздуха. Надо удалять, ещё и из нижней зоны. Недавно делал проект ,уже реализован  в жизнь. Заказчику и СЭС хватило, что выброс был сделан на два метра выше крыши и вентилятор, взрывозащищённую улитку поставили.
Ещё умная книга про стирол, может пригодится.
 
 
 
  Jess28283
  8.12.2020, 7:13
  
 
  Выброс в атмосферу
Допустимые концентрации на рабочем месте выражаются в ppm (объемных миллионных долях, т.е. см³/м³).
Для стирола при 20ºС   1 ppm = 4,33 мг/м³. Таким образом, концентрация стирола перед выбросом в атмосферу, выраженная в ppm, должна лежать в пределах 24 - 34 ppm.
При этом допустимый уровень возможного выброса паров стирола в атмосферу рассчитывается, как функция выделяемого запаха из общего количества в м³/с, умноженное на численное значение допустимого порога запаха.
Свойства Стирола С6Н5-СН=СН2:
- плотность 0,906 г/мл; t вспышки - 32ºС; предел взрывоопасности 1,2-8,9 % объёмных; относительная плотность пара – 3,6 (воздух=1). Пары стирола тяжелее воздуха и могут образовывать взрывоопасные смеси.
 
 
 
  stromsun
  10.12.2020, 15:38
  
 
  Монтировали подобную систему. Вытяжной воздуховод вообще замуровали в пол, пропустили "змейкой" вдоль рабочих верстаков, (на которых бедолаги проклеивали  стеклоткань стиролом). Сверху организовали мощный фронт приточки. В целом стирол даже не поднимался выше 1м. Недостаток - сквозняк на рабочем месте. Выбросывалось все просто над кровлей. но нормативно нужна чистка - дожигание, электрофильтри т.п.
Кстати, неплохо бы организовывать вытяжку как-то взрывобезопасно, Например, хорошая эжекторная система.
 
 
   