Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: кабельная бирка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
mungo
Вопрос простой: как правильно оформить енту самую бирку?
Хочется почитать нормативные документы по этому поводу.
Поможите, кто чем может
Макс
Вот что говорит про это ПУЭ:
п. 2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт — номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

Вот что говорит про это СНИП 3-05-06-85
п.3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 - 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.
3.105. Бирки следует применять: в сухих помещениях — из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы.
Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой краской.
3.106. Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1 — 2 мм, или пластмассовой лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги.

Вот что говорит ПТЭ ЭП
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию,
указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименование.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть
снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть
указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на
бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто
проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода
кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

Наши монтажнки делают так:
На одной стороне проектное обозначение, откуда и куда идёт
На оборотной стороне марка кабеля, кол-во жил, сечение, длина
Круглая бирка - силовой кабель выше 1000В
Квадратная бирка - силовой кабель до 1000В
Треугольная бирка - контрольный кабель
mungo
Спасибо за исчерпывающий ответ! smile.gif
dark_cradle
Цитата(Макс @ 30.11.2007, 20:42) *
Наши монтажнки делают так:
На одной стороне проектное обозначение, откуда и куда идёт
На оборотной стороне марка кабеля, кол-во жил, сечение, длина
Круглая бирка - силовой кабель выше 1000В
Квадратная бирка - силовой кабель до 1000В
Треугольная бирка - контрольный кабель



а есть какой-нибудь нормативный документ, который это регламентирует ?
Я имею в виду геометрическую форму бирки.
AdyBOB
Нету (есть какое-то ТУ, но он как принято не играет), главное внести полную информацию согласно норм.
Сафетин
Вообще бирки лучше печатать на термотрансферном принтере для кембриков он и номер автоматически может добавить и шаблоны для печати сохраняет и надпись не стирается годами. Бирки принтеров могут быть из полиолефина - печать идет по самой бирке, либо из пластика+этикетки (напечатали и наклеили).
kulagin
Вот небольшое видео на эту тему:
Маркировка кабельных линий и прочего
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.