Serge
Подскажите, какую информацию пишут в общих данных по наружней канализации.
Есть ли максимальное расстояние смотрового колодца от здания ( у меня расстояние до первого колодца 42 м) и с чем это расстояние связано
sonsumerek
Цитата(Serge @ 4.12.2007, 11:03) [snapback]198006[/snapback]
Подскажите, какую информацию пишут в общих данных по наружней канализации.
Есть ли максимальное расстояние смотрового колодца от здания ( у меня расстояние до первого колодца 42 м) и с чем это расстояние связано

в общих данных - на основании чего разработан проект, описывают принятые решения, прикладывают табличку с основными показателями, так же перечисляют ссылочные и прилагаемые документы...
длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в таблице 7 внутряночного СНиПа
shexin
пример общих данных по нк ищите через поиск, а расстояние между колодцами зависит от диаметра труб см. Снип 2.04.03
lexa00
В общих данных пишете
1. Состав проекта
2. Запись ГИПа о том, что проект самый лучший в истории человчества.
3. Документы, на основании которых разработан проект. (ТУ, ГП, вертикалка).
4. Описываете что запроектировали.
5. Указываете расходы.
Максимальные длины указаны во внутряночном СНиПе.
Serge
Всем большое спасибо! clap.gif
Dubov
Кроме требований ГОСТ 21.101

- ситуационный план сетей (при необходимости);
- основные показатели по системам водоснабжения и канализации по форме
- инженерно-геологическую характеристику;
- требования по антикоррозионной защите и теплоизоляции трубопроводов;
- особые требования к сетям (например, взрывобезопасность, кислотостойкость).
- данные по производственному водопотреблению и водоотведению;
- спецификацию систем.
- ссылки на Строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, по которым произведен расчет систем водопровода и канализации;
- основные показатели по рабочим чертежам марки “ВК”, выполненные в виде таблицы по форме 2;
- характеристики установок систем;
- требования к изготовлению, монтажу, окраске и изоляции трубопроводов;
- особые требования к установкам систем (например, взрывобезопасность, кислотостойкость).

Если нахамить разок в экспертизе придется все это оформлять:)
slava pokrov
В разделе НВК проекта требуют на профили В1, К1 нанести геологию. Кто нибудь поможет с примером выполнения
andrey R
А чё там выполнять то? Наносите да и всё. Если она есть, конечно... smile.gif

Цитата(Dubov @ 4.12.2007, 19:00) [snapback]198204[/snapback]
Если нахамить разок в экспертизе придется все это оформлять:)

Можно подумать, что если не хамить, то это всё можно не делать biggrin.gif
NAL58
Расположение смотровых колодцев определяется согласно СНиП. На выпуске из здания при Ду=100мм - не более 8м, расстояние на линейных участках приДу=150мм -не более 35м, 200мм и выше -не более 50м.
В общих данных не лишнее привести нормы по монтажу сети, материал труб, т.п.р. колодцев и пр. и пр.
Maninblack
Всем привет!

bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif СНиП 2.04.03-85

п. 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диа¬метров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм — 35 м, 200 — 450 мм — 50 м, 500 — 600 мм — 75 м, 700 — 900 мм — 100 м, 1000 — 1400 мм — 150 м, 1500 — 2000 мм — 200 м, свыше 2000 мм — 250 — 300 м.

bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif СНип 2.04.01-85

п. 17.28. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть:

При диаметре трубопровода 50 мм длина выпуска до 8 м.
При диаметре трубопровода 100 мм длина выпуска до 12 м.
При диаметре трубопровода 150 и более мм длина выпуска до 15 м.


Примечания : 1. При длине выпуска свыше длины, указанной в таблице, необходимо предусматривать устройство дополнительного смотрового колодца.
2. Длину выпуска незагрязненных сточных вод и водостоков при диаметре труб 100 мм и более допускается увеличивать до 20 м.

Вот.
rinatbay
Привет. Я отвожу дренажную воду от ж.д. путей через трубопровод из ж.б. труб диаметром 400мм. По СНиП надо делать 50м. Можно мне увеличить расстояние между колодцами до 100 м? Ведь дренажная вода чистая.
lexa00
Делайте 700-ку и никаких проблем
volka
Цитата(rinatbay @ 29.1.2008, 15:49) [snapback]216112[/snapback]
Привет. Я отвожу дренажную воду от ж.д. путей через трубопровод из ж.б. труб диаметром 400мм. По СНиП надо делать 50м. Можно мне увеличить расстояние между колодцами до 100 м? Ведь дренажная вода чистая.

Нельзя!
"п. 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать..."
Дренажная вода-это тоже стоки, только условно чистые (это ж явно не водопровод), да и колодцы вы на ней ставите канализационные же...
rinatbay
Ладно буду делать 40-60 метров. Спасибо. А 700-ку делать зачем? там расход маленький даже для 400-ки.
shexin
при диам. 700 колодцы можно через 100 метров делать )))) вот зачем ))
rinatbay
Материал жалко. rolleyes.gif
lenos
sos. помогите кто может, расчитывали недавно внеш. канализ., указана глубина траншеи ( от 1,6м до 4,5м), протяженность 225 м, а ширины нет - какую только литературу не смотрела нигде нет соотношения ширины и глубины траншеи, а по СНиПу ширина составляет 0,85 м, это очень мало при такой глубине и влажныых грунтах. Человеки, владеющие информацией - отзовитесь!!!!!!! прокладываем трубу ж/б д.250
andrey R
Вот тут справочник. Посмотрите.
MEX
1) Есть ГОСТ 21.604-82 и ГОСТ 21.101-97
2) Длина выпуска по СНиП 2.04.01-85 п.17.28
P.S. Чем длинее выпуск, тем труднее его чистить работягам, пожалейте их. В период отключения горячей воды в системе канализации очень часто образуются жировые пробки и выпуски очень часто забиваются.

Mix1179
а у меня такой вопрос. "на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м,....."
Применяем трубу "корсис" d-200мм (dвн-176мм) или ПЭ80 SDR d-200 мм (dвн - 177,2мм). Расстояние между колодцами 35? или можно 50 брать по нормативу? То есть 176-177 мм сечения принимать как Д150 мм или Д200мм?
Марфа Васильевна я
35
Dima_UA
50
PesPes
50