Вован (Киев)
Здраствуйте! Есть строительный гипермаркет! Для вентиляции и кондиционирования используются руфтопы с газовыми воздухонагревателями. Надо ли устанавливать огнезадерживающий клапан в кровле при проходе приточного и рециркуляционного воздуховодов ?
Tema219
все надо Вовка! точна тебе говорю smile.gif
веселый
а для чего он там?
zavhoz777
Не нужен он там, если перекрытие не является огнезадерживающей преградой.
Уже много раз эту тему поднимали.
Tema219
много раз тема поднималась при приточках-руфтопах?? помоему нет. если приточка на воде, то никто и не спорит не надо клапан...но тут ГАЗ! змеевики газоходов имеют свойство прогорать, знаете такое? так вот во избежание инцидентов при таком случае и нужен клапан. вот.
ArFey
Вопрос к докладчику (к Tema219): На притоке с ОЗК можно согласиться, хотя при прогорании змеевика автоматика должна НЕМЕДЛЕННО перекрыть подачу газа. А вот на рециркуляционном воздуховоде на... он нужен? Более того на рециркуляционном он не будет срабатывать, т.к. плавкий замок срабатывает при Т=72 град.С, а горячий воздух (боюсь, что даже не пламя) при прогорании пойдет по приточному воздуховоду. Или я не прав? Аркадий.
Tema219
хорошо, с притоком разобрались и ставить согласились. теперь реуиркуляция: автоматика сработала, вентилятор остановился, но в самой камере может быть горение (правда вероятность маленькая очень, но есть)...и почему бы пламени не пойти распространятся?
ArFey
Второй вопрос к докладчику: Горение ЧЕГО? Автоматика моментально перекрыла подачу газа, камера - это железная коробка внутри которой расположен железный же змеевик. Так что же горит (тем более, что вентилятор тоже отключен - подачи воздуха нет даже самотеком т.к. закрылся ОЗК на выходе из установки!)??? Аркадий
speed
Огнезадерживающий клапан закроется после того как в помещении начнется пожар и сработают датчики пожарной сигнализации, следовательно вам будет уже все равно.
Tema219
камера-железяка, а змеевик - такая вещь, которая и прогореть может....и прогорает через лет 8-10. клапан закрыл подачу газа...а если не закрыл? мало ли что может случиться с н им?
может я и не прав в своем желании ставить клапан, но по крайней мере мне так спокойней.
zavhoz777
Что за демагогия?!
Сначала надо понять СМЫСЛ установки клапана, а потом рассуждать.
КПУ должен защищать пожарные отсеки друг от друга, а не от вентиляционного оборудования.

Цитата
клапан закрыл подачу газа...а если не закрыл? мало ли что может случиться с н им?

Ничего не будет. Учите газоснабжение.
mik29
Цитата(ArFey @ 14.12.2007, 18:13) [snapback]201954[/snapback]
Вопрос к докладчику (к Tema219): На притоке с ОЗК можно согласиться, хотя при прогорании змеевика автоматика должна НЕМЕДЛЕННО перекрыть подачу газа. А вот на рециркуляционном воздуховоде на... он нужен? Более того на рециркуляционном он не будет срабатывать, т.к. плавкий замок срабатывает при Т=72 град.С, а горячий воздух (боюсь, что даже не пламя) при прогорании пойдет по приточному воздуховоду. Или я не прав? Аркадий.

Кроме ОЗК с тепловыми замками (ТЗ) широко применяются ОЗК с электромагнитным приводом, а также ОЗК с электромеханическим приводом (эл. моторчиком). К ОЗК с ТЗ в последнее время придираются пожарные, и от них стараюсь (от ОЗК с ТЗ) уходить в своих проектах.
На счет необходимости установки ОЗК согласен с постом №4.

P.S. У пожарного, принимающего этот объект (и у проверяющего проект), тоже будет свое мнение о необходимости установки ОЗК.
Вован (Киев)
C руфтопами вродь разобрался! Теперь вопрос если стоит наружная приточно-вытяжная установка на кровле, которая обслуживает 1 этаж и надстроку (типа кусок 2 этажа). Воздуховоды идут по кровле и одно ответвление опускается соответственно на первый этаж , а второе уходит в сторону на 2 этаж. Надо ли здесь устанавливать ОЗК. Чертеж можно посмотреть во вложении.
agenda
согласна с Arfey. никаких клапанов не нужно. у качественых руфтопов, срабатывает автоматика, прекращается подача газа, клапана на приток-вытяжку после горелки закрыты тоже, горелка закрыта, всё, вентики отключены. откуда там пламя??