Максим
По ТУ от пожарных требуется спринклирование всех жилых помещений верхней зоны здания (здание - 28 этажей), надо ли предусматривать мероприятия по сбору и удалению воды из квартир при тушении пожара, если надо то каким образом это сделать?
Skorpion
Сбор и удаление воды предусматривается только из подвальных помещений, в других случаях вода сама найдет, куда ей стекать.
Михаил I
Цитата(Skorpion @ 16.12.2007, 11:59) [snapback]202301[/snapback]
Сбор и удаление воды предусматривается только из подвальных помещений, в других случаях вода сама найдет, куда ей стекать.


biggrin.gif до подвала и дойдет biggrin.gif
Cus
Цитата(Максим @ 15.12.2007, 15:11) [snapback]202120[/snapback]
По ТУ от пожарных требуется спринклирование всех жилых помещений верхней зоны здания (здание - 28 этажей), надо ли предусматривать мероприятия по сбору и удалению воды из квартир при тушении пожара, если надо то каким образом это сделать?


Конечно надо!!! Иначе она по всем этажам пройдет и до подвала уже не дотечет blink.gif
Самый простой выход в общем коридоре трап и в отдельный стояк в квартирах полы необходимо сделать выше чем в коридоре. Вместо трапа можно попробовать что-то из воронок водосточных. rolleyes.gif
Михаил I
Цитата(Cus @ 17.12.2007, 11:09) [snapback]202551[/snapback]
и до подвала уже не дотечет


почему не дотечет?
lordkoly
а как на счет трапа у мусоропровода, он же на каждом этаже, туда и стечет ИМХО smile.gif
Лена
Цитата(lordkoly @ 17.12.2007, 11:05) [snapback]202595[/snapback]
а как на счет трапа у мусоропровода, он же на каждом этаже, туда и стечет ИМХО smile.gif

Это требование для какой этажности? В СНиПе 2.04.01-85* говорится только о трапе в мусорокамере,т.е. на 1-м этаже только. А на каждом этаже трап - где написано? rolleyes.gif
lordkoly
А чебы не поставить на каждом. Честно говоря я думал что надо ставить на каждом этаже возле мусоропровода, вот как раз и для отвода воды во время пожара пригодились бы. Хотя хз...если не надо ставить трапы на каждом этаже то по лестнице стечет:).
Водяной
Во-первых, трап не надо делать у мусоропровода. Ставят только в мусорокамере, где стоит промывочный кран.
Во-вторых, если потечёт по лестничной клетке, то могут пострадать другие этажи. А это недопустимо.
Skorpion
Цитата(Cus @ 17.12.2007, 10:09) [snapback]202551[/snapback]
Конечно надо!!! Иначе она по всем этажам пройдет и до подвала уже не дотечет blink.gif
Самый простой выход в общем коридоре трап и в отдельный стояк в квартирах полы необходимо сделать выше чем в коридоре. Вместо трапа можно попробовать что-то из воронок водосточных. rolleyes.gif

Где ставить трапы - прописано в СНиПе. Это - "мокрые" помещения, где есть, как правило, поливочные краны. Если поставите трапы или воронки (гидрозатвор не забудете?) в общем коридоре, то они преврвтятся в пепельницы и грязесборник, вода в гидрозатворах испарится, будет запах. Если полы в квартирах сделать выше, вода все равно в них останется из-за наличия порога. По удалению воды после пожаротушения с верхних этажей - нет технического решения.
Cus
Если не ставить ничего вода от пожара затопит не один - два этажа а поболее. Да норм нет, но их отсутствие не означает что делать ничего не нужно, сейчас много видов разных трапов - можно что-нибудь придумать. bang.gif
МГСН 4.19-05 Многофункциональные высотные здания и комплексы - вроде он еще не принят - но там есть требования по устройству отвода вод при пожаре на всех этажах при спринклерном пожаротушении.
zem
Когда-то давно, (еще при Леониде Ильиче), проектный институт привязывал проект жилого дома с квартирами гостиничного типа (кажется чехословацкий), так вот в столовых и в санузлах стояли трапы. На счет пожкранов - не помню, но все равно наши ВК-ки все убрали. В некоторых старых домах, постройки пленных немцев, в ванных комнатах стоят трапы до сих пор.
McS
Цитата(Лена @ 17.12.2007, 11:11) [snapback]202600[/snapback]
В СНиПе 2.04.01-85* говорится только о трапе в мусорокамере,т.е. на 1-м этаже только. А на каждом этаже трап - где написано? rolleyes.gif

Небезызвестный Колубков (Москва) пишет в своей книге по высоткам, что места общего пользования в современном здании имеют большие площади и к ним предъявляются серьезные гигиенические требования (в плане уборки), поэтому требуется устанавливать поливочный кран и трап возле мусоропровода на каждом этаже - для уборщицы.
Лена
Цитата(McS @ 17.12.2007, 17:59) [snapback]202823[/snapback]
Небезызвестный Колубков (Москва) пишет в своей книге по высоткам, что места общего пользования в современном здании имеют большие площади и к ним предъявляются серьезные гигиенические требования (в плане уборки), поэтому требуется устанавливать поливочный кран и трап возле мусоропровода на каждом этаже - для уборщицы.

Вообще-то логично будет при том,что есть спринклерное пожаротушение квартир в высотках делать и водоотведение на случай срабатывания этой системы.
Я сама такие проекты еще не делала,но видела проект готовый московской 40-этажки.Там как раз что касаемо этого вопроса,на каждом этаже возле мусоропровода устанавливаются трапы с дальнейшим их подключением к водосточным стоякам и поливочные краны. Наверное все же где-то это требование прописано.Вот только где? rolleyes.gif
McS
TCH 31-332-2006. Санкт-Петербург. ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ.

9.19 На всех технических этажах, включая нижний технический этаж, а также в технических помещениях с оборудованием, использующим воду (камеры орошения и т.д.) необходимо предусмотреть установку трапов или приямков с погружными насосами.
Следует предусматривать мероприятия для удаления воды при срабатывании системы АУПТ здания.