Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервуары Воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Гость Удачи
Как сделать расчет отопления резервуаров воды 2000м^3
Нестор
Да вообще не так и сложно!

Вода проточная в резервуаре?
Отапливать -понятие растяжимое. (Нагреть до какой температуры надо?)
Начальная температура воды?
Guest
Цитата(Нестор @ Nov 28 2005, 16:31 )
Да вообще не так и сложно!

Вода проточная в резервуаре?
Отапливать -понятие растяжимое. (Нагреть до какой температуры надо?)
Начальная температура воды?

Здравствуйте !
да вода в резервуарах вода проточная и нужно поддерживать постоянную температуру в резервуаре +5```+10 градусов С tнаружн - 54
С уважением
mihanina
Цитата
...tнаружн - 54...
Вы где находитесь? Просто я тоже под такую температуру проекты часто делаю, можно будет поменяться опытом не только по этой задаче.
Для обогрева резервуаров можете взглянуть сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1448
Guest
Цитата(mihanina @ Nov 29 2005, 04:35 )
Цитата
...tнаружн - 54...
Вы где находитесь? Просто я тоже под такую температуру проекты часто делаю, можно будет поменяться опытом не только по этой задаче.
Для обогрева резервуаров можете взглянуть сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1448

г.Якутск
Да конешно с радостью принемаю ваше предложение
адрес ICQ 258-075-238
Guest
Цитата(Guest @ Nov 29 2005, 05:07 )
Цитата(mihanina @ Nov 29 2005, 04:35 )
Цитата
...tнаружн - 54...
Вы где находитесь? Просто я тоже под такую температуру проекты часто делаю, можно будет поменяться опытом не только по этой задаче.
Для обогрева резервуаров можете взглянуть сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1448

г.Якутск
Да конешно с радостью принемаю ваше предложение
адрес ICQ 258-075-238

Благадарю !!!!
Guest
Цитата(mihanina @ Nov 29 2005, 04:35 )
Цитата
...tнаружн - 54...
Вы где находитесь? Просто я тоже под такую температуру проекты часто делаю, можно будет поменяться опытом не только по этой задаче.
Для обогрева резервуаров можете взглянуть сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1448

car_men05@mail.ru
Igor Barishpolets
1. Обеспечить теплоизоляцию резервуара, т.к. при указанных температурах возможно обледенение в пограничном слое.
2. "Выше" потока расположить теплообменник типа вода-вода с мощностью, сответствующей теплопотерям.
rezervuar
Предлагаю обмен чертежами резервуаров.
Email:rezervuar@i.ua
С уважением Юрий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.