Гость_Алексей
Подскажите пожалуйста.
Недавно мне поставили кондиционер (samsung AS09HPB - на 410-м). Но толком проверить его никак не получалось (температура воздуха не поднималась выше +3).
Сегодня включаю на охлаждение. А он, зараза, капельку подует холодным, а затем начинает теплым воздухом дуть.

то есть работает так:
Включаем нагрев +28. Начинает дуть именно горячий воздух. Внешний блок работает с вентилятором. Доходим до +29 - отключается.

Включаем охлаждение +20. Начинает дуть холодный воздух. Температура опускается на 2 градуса. На внешнем блоке вентилятор стоит. Потом на теплоотводных ребрах внешнего блока начинает образовываться иней - снижается теплопроводность - и начинает дуть уже теплым (но не горячим) воздухом. Но и этого теплого воздуха хватает, чтобы температура поползла вверх.

Что делать?

Прикладываю фотографию внешнего блока...
Dr_Brown
Вполне нормальная работа.
Помоему у Самсунга работа на холод крайняя нижняя наружная +18 С
Работа на телпо крайняя нижняя наружная 0 С.
Что бы работал на тепло при отрицательных температурах, до - 15 С, надо было Mitsubishi покупать.
Довольствуйтесь тем чем есть. spam.gif
Гость_Алексей
Фхх
Спасибо огромное за ответ!
Успокоили.
А то звонить сейчас сервисникам равносильно самоубийству, типа "мы же предупреждали, что при включении в отрицательные температуры, вы лишаетесь гарантии".
Pasha
//////////..... внешнего блока начинает образовываться иней - снижается теплопроводность... /////

как правило это бывает вследствие недостаточного количества фреона в холодильном контуре