Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Ник
Коллеги, не могу найти конкретного запрета на прокладку одной системы отопления на 2 пожарных отсека (с проходом через противопожарную преграду). Нутром чую, что нельзя, но очень надо. Система - аварийное отопление складов. Отсеки здоровые, тянуть систему в каждом очень накладно из-за того, что ИТП далеко. Думал сделать один контур на 2 отсека, но.... В общем, требуется конкретика. Заранее спасибо.
niko
Смотри СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.."
п.6.1.1 " 6.1.1 Теплоснабжение зданий может осуществляться:

- от централизованного источника тепла (от тепловых сетей
систем теплоснабжения населенного пункта);

- от автономного источника тепла (в том числе крышной
котельной);

- от индивидуальных теплогенераторов систем поквартирного
теплоснабжения.

При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений
разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных
владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует
проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета
тепловой энергии для каждой группы помещений."
Других записей не видел, но мы это (п6.1.1) принимаем и к отоплению
Ник
Цитата(niko @ 9.1.2008, 11:54) [snapback]208117[/snapback]
Смотри СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.."
п.6.1.1 " 6.1.1 Теплоснабжение зданий может осуществляться:

- от централизованного источника тепла (от тепловых сетей
систем теплоснабжения населенного пункта);

- от автономного источника тепла (в том числе крышной
котельной);

- от индивидуальных теплогенераторов систем поквартирного
теплоснабжения.

При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений
разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных
владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует
проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета
тепловой энергии для каждой группы помещений."
Других записей не видел, но мы это (п6.1.1) принимаем и к отоплению

Вот то-то и оно, что речь идет об экономических соображаениях. А о пожарной безопасности ничего не сказано. Дырки-то в стенах мы заделаем и гильзы поставим, но можно ли вообще так проходить?
Tema219
можно-можно. никто никогда не говоил что нельзя, да и в нормах запретов на это нету!
@lex-26
Вот положительный ответ на ваш вопрос:

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)

п.37. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
PaGal
А можно ли при пересечении границы пожарных отсеков использовать полипропиленовые трубы при условии установки гильзы и заделки негорючим материалом или надо делать отрезок трубы стальной в месте пересечения пожарной преграды?
INA
Цитата(PaGal @ 5.2.2013, 13:06) *
А можно ли при пересечении границы пожарных отсеков использовать полипропиленовые трубы при условии установки гильзы и заделки негорючим материалом или надо делать отрезок трубы стальной в месте пересечения пожарной преграды?



Хороший вопрос! Вот одно из замечаний экспертизы: Обосновать объединение системы отопления для групп помещений разного назначения, см. п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003.
В проекте трубы полипропиленовые.
какие могут быть вообще обоснования?