Здравствуйте коллеги.
Хотел бы посоветоваться по такой проблеме:
В одном из проектов требуется нагрузка по холоду 350 - 400 кв. Используются 2 холодильные машины установленные в подвале . В конденсатор поступает охлажденная вода из сухих охладителей (dry cooler) установленных на крыше.
Холод требуется как летом так и зимой (частично). В проекте большой расход воды на горячее водоснабжение - 3 л.сек. Поскольку трубопровод конденсора действует и зимой - используем гликоль 30% концентрации. Хотелось использовать воду (гликоль) выходящую из кондесатора с темп. 35-40 градусов для предварительного нагрева горячей воды в теплообменнике.
Какие есть проблемы при прохождении по первому контуру гликоля , а по второму воды для ГВ.
Есть ли ограничения по САН.?
Думаю тема интересна. Уменьшение нагрузки на Dry cooler позволит уменьшить скорость вентиляторов ', что очень важно при ограничении уровня шума ночью - 35 ДВА
У кого усть соображения по теме, рад выслушать.