Как расчитать защиту от 1-ф замыканий на землю для кабеля 10 кВ отходящего от РП, нужно ли знать длины других кабелей из-за их подпитки емкостным током.
Владимир Шаров
Если не изменяет память эмпирическая формула Iзнз=UкВ*Lкм/10 для КЛ и I=UкВ*Lкм/350 для ВЛ, где Lкм - суммарная длинна всех линий питающихся от одной обмотки трансформатора.