Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шум Wilo
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
lordkoly
Подскажите пожалуйста, использую насосы Wilo и нигде не могу найти значение шума (dB) для принятых установок и насосов. А надо выдать нагрузки по шуму. Плиз, срочно надо. P.S. В каталоге искал, в электронном и бумажном варианте, в нете написано только про то, что шум на 20 dB меньше чем у обычных. Может скажете где взять. Если надо могу сказать конкретные модели насосов и установок.
Vict
придется Вам ждать любителей Выла... smile.gif

не лучше ли взять по ГОСТу?
Вдруг "завтра" придется менять насосы...
lordkoly
А что за ГОСТ. Там написано что насосы не должны превышать такой то шум?
zem
На "глаз" - маломощные 30-40 дБ, от 2,2 до 5 кВт - 40-50 дБ, с более мощными не сталкивался.
На производстве шум не должен превышать 80 дБА, на территории примыкающей к жилым домам и т.п. днем 55, ночью 45 дБА (по санитарным нормам).
lordkoly
Спасибо уже что-то:)
Сантехник
Выбирайте Г... там есть данные по шуму
Vict
Цитата(Сантехник @ 16.1.2008, 19:50) [snapback]210809[/snapback]
Выбирайте Г... там есть данные по шуму

Сантехник, не называйте ГОСТ просто Г..., а то отправлю Вас читать ГОСТы biggrin.gif

Алиса-X
Гыыыыы
Викт, "Г...." это не гост biggrin.gif это фирма biggrin.gif
+5 автору за находчивость
патсталом biggrin.gif
Сантехник
Почти уверен что в документах было 52 - 56 дБ , но для Г, не для Выло. Для 2-5 кВт имхо - это чтоб флуд разбавить. А то тему прикроют.
vod30
Насосы Willo типа Willo Economi.
По словам представителя компании дистрибютора дают до 50 дБ.
В нормативы насосных станций под жилыми помещениями оно по любому не вписывается (35 дБ)
Интересно кто эту норму и откуда выцарапал и вписал в СНиП.
Это же фактически тишина, а через стенку так вообще ничего неслышно.

Поэтому чтобы применять насосы Вам все равно нужно записать либо в общих данных, что помещение звукоизолируется (опять же теоретически), или приспособления на самих насосах.

Но можете потребовать у Willo бумагу о количестве дБ. Желательно официальную.
Они должнs предоставить!!!
OlgaO
Цитата(vod30 @ 17.1.2008, 9:26) [snapback]210920[/snapback]
.... дают до 50 дБ.
В нормативы насосных станций под жилыми помещениями оно по любому не вписывается (35 дБ)
Интересно кто эту норму и откуда выцарапал и вписал в СНиП.

По нормативам под жилыми помещениями вообще нельзя.
50 дБ - примерно негромкий разговор;
30 дБ - примерно шепот различимый с расстояния 5 м.
Был случай жалобы жильца после реконструкции жилого дома и размещения именно под его квартирой итальянского маленького повысительного насоса (марку не скажу). Жилец жаловался на очень тихий монотонный постоянный шум, очень сильно ему мешающий.
Насосник
1. Когда возникают проблемы с шумом, то обращаются в местный СЭС, а они руководствуются не СНиПами, а СанПиНами, иоэтому нормы берите оттуда.
2. Есть принципииальные отличия между требованиями в Дб и данными импортных производителей в Дб(А)
3. Российские и Украинские каталоги у импортеров немного отличаются. В Российских все данные по ДБ(А) присутствуют.
4. Фраза на 20 Дб(А) ниже относится к насосам с мокрым ротором.
5. СанПиН требует параметры не по шуму насосов, а по шуму в соответсвующих помещениях. Если насос дает 50 Дб(А) (это уровень звукового давления измеренный на расстоянии одного метра), то Вы можете просчить распространение шума с учетом всех имеющихся звукоизолирующих (отражающих) конструкций, и можете показать, что в конкретном помещении шум будет .... (мы считали для больницы в Красноярске с 55 у насоса в подвале получилось 19 в помещении первого этажа. Фактические замеры СЭС показали 23. Когда насос выключили показания стали 22)
Думаю, что будет полезен прикрепленный файл (Правда про лекции этого профессора по мне уже сдесь катались на асвальтовых катках clap.gif )
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Vict
Господа, обратите внимание о чем спрашивает человек...а вы помещения, помещения...
Цитата(lordkoly @ 16.1.2008, 16:24) [snapback]210739[/snapback]
Подскажите пожалуйста, использую насосы Wilo и нигде не могу найти значение шума (dB) для принятых установок и насосов.

vod30
Данного значения ни в одном каталоге Willo нет, даже кажется и в паспорте насоса.
Мне они говорили, что уже с 2008 г. данную опцию должны внести в каталоги, так как очень много таких обращений.
lordkoly
Я ж о том же, сам везде смотрел, звонил в представительство, сказали выслать им электронное письмо с насосами, они напишут шум для них. Пока ждемс. А в лекциях кстати есть некая информация (приблизительная для подачи значения).
lordkoly
1. Wilo-DrainLift M2, N = 1,5 кВт
2. WILO-Drainlift L 2/15 C, N = 3.8 кВт
3. Wilo COR-3 MVIE 1602-6-2G/V N = 2.2 кВт
4. Wilo COR-3 MVIE 1605-6/VR N = 5.5 кВт;
5. Wilo COR-2 MVIE 5204/VR, N = 15 кВт;
6. MVI 3202/CC, Q = 37,5 м3/год, N = 4.0 кВт.
1-2- для отвода канализационных стоков.
3-6-повысительные.
Сантехник
А пожарный до кучи что ли, он же никому не помешает
Насосник
Цитата(lordkoly @ 17.1.2008, 18:45) [snapback]211178[/snapback]
1. Wilo-DrainLift M2, N = 1,5 кВт
2. WILO-Drainlift L 2/15 C, N = 3.8 кВт
3. Wilo COR-3 MVIE 1602-6-2G/V N = 2.2 кВт
4. Wilo COR-3 MVIE 1605-6/VR N = 5.5 кВт;
5. Wilo COR-2 MVIE 5204/VR, N = 15 кВт;
6. MVI 3202/CC, Q = 37,5 м3/год, N = 4.0 кВт.
1-2- для отвода канализационных стоков.
3-6-повысительные.


В первом их каталоге (06/2005)- Оборудование для зданий и сооружений. В разделе рекомендации по проектировани. стр. 258 есть таблица с шумовыми характеристиками по насосам с 2-х и 4-х полюсными электродвигателями (до 160 кВт)
Насос 2, 2 кВт - 62 Дб(А)
Насос 5,5 кВт - 70 Дб(А)
Насос 15 кВт - 75 Дб(А)
Насос 4 кВт - 67 Дб(А)
В вашем случае 3,4,5 - комплектные многонасосные установки. В лекции есть информация как посчитать шум при работе нескольких насосов

По 1 и 2 данных пока в каталогах не нашел. На этих комплектных установках применяются насосы серии TP c маслозаполненными 4-х полюсными электродвигателями. Шум однозначно будет меньше чем у стандартных.
Т.е. меньше чем:
1,5 кВт - 54 Дб(А)
3,8 кВт - 58 Дб(А)

Масюня
А вот такой вопрос, при расчете по ДСТУ Украинскому, там считается для октавныйх полос, которых около 10 штук, а в каталоге дают только одно число без указания для какой полосы, я конечно же валенок, помогите разобраться