Уважаемые коллеги,
Такая проблема.
12 куб.м/час воды (максимум) надо охладить с 25°С до 4°С пропилен-гликолем 30% входящим в теплообменник при -10°С.
Когда расход воды снижается, теплообменник начинает обмерзать. Для того чтобы это предотвратить, на линии гликоля установлен трех-ходовой клапан, настроенный так, чтобы при снижении расхода охлаждаемой воды уменьшался и расход гликоля входящего в теплообменник.
А он, теплообменник, гад, все равно обмерзает.
И правильно делает, потому как трехходовой клапан, даже если каплю гликоля в теплообменник пропустит, она будет при -10°С.
Проблема, явно в клапане, его местположении, регулировке и направлении потоков в теплообменнике (вражеском).
Но проектировщик отчаялся привести систему в порядок и придумал создать промежуточный буферный контур гликоля 2°С=>12°С, например, с дополнительным теплообменником, насосом и, возможно, частотником.
Мы бы и рады продать лишний теплообменник, да не верю я, что это решит проблему, не говоря уже о энергетической абсурдности этого решения. При низкой нагрузке этот контур с нулевым, практически, объемом быстро охладится до -9.9°С.
А ехать бесплатно за 150 км и смотреть, что на самом деле происходит, неохота.
А нужному человеку (проектировщику) хочется помочь.
Есть у кого-нибудь идея, как не заморозить воду гликолем (-10°С) без трехходового клапана?
Заранее благодарю.