Цитата(tuguzak @ 19.1.2008, 11:28) [snapback]211892[/snapback]
Схема такая же как и на приточки.
как я понял просили схему обвязки фанкойла а не канального охладителя. А за чертёж спасибо.
Автору темы - схемы бывают разные в зависимости от того 2 или 4 х трубный фанкойл и какая принципиальная схема - с 3-х ходовым или с 2-ходовым клапаном или вообще без клапанов )))
В поиске поищите - уже обсуждалось неоднократно и чертежи выкладывались.