Подскажите, пожалуйста, как рассчитать или где взять диаметр футляра для газопровода Ду=32 на выходе из земли?
Надо шоб оставался зазор не менее 10 мм между трубой и футляром.
Цитата(Надежда Валентиновна @ 21.1.2008, 10:57) [snapback]212783[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать или где взять диаметр футляра для газопровода Ду=32 на выходе из земли?
Patorok прав.
Согласно ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" (пункт не скажу , правил нет под рукой

) свободный зазор между внутренней стенкой футляра и наружной стенкой газопровода должен быть не менее 10мм. Если у вас газопровод Dу32 (Видимо наружный диаметр 38мм, тогда вам подойдет футляр 57х4мм (Dу50, внутренний диаметр 49мм)
Согласно с. 5.905-25.05 "Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов ", футляр для трубы Dy32 на выходе из земли должен быть Dy100мм. В ПБ написано при прокладке через стены футляр должен быть больше на 10 мм между трубой и футляром.
Ух-ты как интересно, а ведь ещё и действует!
Огромное спасибо за наводку. В своё время потратил уйму времени на поиск регламентации диаметра футляра, ничего кроме ДБН не нашел.
Впрочем, Ду 100 там фигурирует как некий минимальный диаметр футляра. Для Ду 100 ставится футляр Ду 150, что вполне соответствует требованиям ДБН-а.
Цитата(ARTEM @ 22.1.2008, 1:28) [snapback]213226[/snapback]
Согласно с. 5.905-25.05 "Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов ", футляр для трубы Dy32 на выходе из земли должен быть Dy100мм. В ПБ написано при прокладке через стены футляр должен быть больше на 10 мм между трубой и футляром.
Позвольте не согласиться батенька. Серия 5.905-25.05 - не является нормативным документом, требующим обязательного выполнения. Вообще мне интересно, как создавалась данная серия, проходили ли хоть малейшее тестирование (испытания) технические решения? Скорее всего нет, авторы данной серии банально переделали серию 5.905-15 ("слизано" 90%, даже исполнения теже

), выполнили в компьютерной графике - и "ай молодца"!. Интересно узнать мнение ребят из Мосгазниипроекта, как они относятся к такому плагиату

Футляр Dу100 на газопровод Dу32 и Dу40 - неоправданно завышен по диаметру. При эксплуатации газопровода с завышенным диаметром футляра несколько раз наблюдал, как поверхность битумной заделки конца футляра от действия температур со временем высыхает и трескается. Внутрь футляра проникает влага - и что потом происходит в полости футляра - одному богу известно.
Да уж, люди, а посмотреть СП 42-103-2003 пункт 5.12 слабо? Для Дн32 минимально допустимый диаметр футляра с учетом размещения в нём неразъемного соединения - 57 мм. Правда довольно часто используют пологозагнутый футляр и через него выходят полиэтиленовой трубой наружу. Так вот под него 57 мм уже мало (просто не удается пропихнить ПЭ трубу), берут 76 мм или даже 89 мм
Цитата(vic153 @ 22.1.2008, 21:42) [snapback]213673[/snapback]
Да уж, люди, а посмотреть СП 42-103-2003 пункт 5.12 слабо? Для Дн32 минимально допустимый диаметр футляра с учетом размещения в нём неразъемного соединения - 57 мм. Правда довольно часто используют пологозагнутый футляр и через него выходят полиэтиленовой трубой наружу. Так вот под него 57 мм уже мало (просто не удается пропихнить ПЭ трубу), берут 76 мм или даже 89 мм
Потому и смотрим с главного документа - ПБ 12-529-03 - зазор не менее 10см. Больше можно, меньше ни-ни
Надежда Валентиновна
30.1.2008, 11:31
Но в серии говорится о футлярах через стену и перекрытие, а выход из земли это по-моему совсем другое.
Те же яйца, только в профиль. Не заморачивайтесь, все-равно ничего другого нет.
ДБН В.2.5-20-2001
4.13 Футляры, которые применяются в стесненных условиях, должны приниматься из стальных труб. Внутренние диаметры футляров для стальных газопроводов следует принимать больше наружных диаметров газопроводов не менее, чем на 100 мм при диаметрах газопроводов до 250 мм (включительно) и не менее чем 200 мм при диаметрах газопроводов более 250 мм.
ДБН В.2.5-20-2001
Для полиэтиленовых газопроводов внутренний диаметр футляров следует принимать больше внешних диаметров газопроводов не менее чем на 40 мм при диаметре газопроводов до 90 мм и не менее чем на 80 мм при диаметрах газопроводов более 90 мм.
4.25 Газопроводы в местах проходов через наружные стены зданий следу¬ет заключать в футляры с учетом требований 6.23.
Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой стены.
Концы футляра должны выступать за стену не менее чем на 3 см, а диа¬метр его принимается из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра. Простран¬ство между газопроводом и футляром необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами.
в серии 5.905-25.05 вообще ненашел футляра выход из земли, есть через стену
так куда ссылаться?
а ДНБ у нас вообще не действуют
и окончательно запутался, должен быть больше на 10 мм между трубой и футляром? или 100мм
имеется ввуду выход из земли, и h=0,5м берете или 1,0м
Ну да в ПБ записано. что диаметр футляра (внутренний) должен быть на 10мм больше наружного диаметра назопровода. Этому м следовать надо. Что касается высоты вывода футляра над уровнем земли - я принимаю не менее 0,35м (минимальная высота прокладки надземного газопровода над уровнем земли). Ну а больше не меньше.
в старой серии 5.905-15 все было, а на новой серии 5.905-25.05 есть только узел выхода из земли, там высота футляра 0.5м, а детально футляр там не разобрали и поэтому некуда ссылаться. Вобщем кто конкретно куда ссылается, или сами разрабатываете?
Всем привет! Наша организация делала запрос в федеральную службу по экологическому , технологическому и атомному надзору делали запрос по металлическим футлярам на входе и выходе газ-да из земли, и вот что нам ответили, дословно "Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области считает возможным не устанавливать метталические футляры в местах входа и выхода газопровода из земли при условии нанесения изоляции на газопроводе выше границы "земля-воздух" на 10-15 см и обеспечения безопасных условий эксплуатации."
Ничего себе
"Земля-воздух"

Что напомнило из вооружений "земля-земля". "воздух-земля"...
вот тебе и приехали

окончательно запутался
Дружище. не обижайся- но вопрос пустяковый. чаво в нём путаться-то? Принимай диаметр футляра на 10мм больше газопровода. выводи на высоту от 0,5м и выше и не грузись. Конечно. при желании можно спросить написав в Ростехнадзор и даже в правительство Путину. но наверно такие серьёзные организации заставлять рассматривать мелкие вопросы не стоит..
Если у Вас ПЭ газопровод, то надо учитывать установку в футляре перехода ПЭ-сталь, муфты.
К примеру для ДУ 80.
latander
14.6.2008, 11:30
Надежда Вал..... GASPAR прав
Согласно СНиП42-01-2002 п.п. 5.1.5. "Газораспределительные системы" не указан ни диаметр футляра ни высота, а раз не указан (то что хочу то и делаю)
руководствуйтесь СП42-101-2003 п.п.6.7 (через констр зданий) и ПБ
Вопрос, а если выход из земли стального газопровода, то на "прокладку газопровода в футляре" на какую типовую серию можно сослаться или ссылаться в данном случае не на что??
Svetlana_SPB
8.10.2010, 15:38
Тут все ОЧЕНЬ подробно. Альбом СТО Газпром 2-2.1-093-2006 Пользуемся им, вопросов нигде не возникало. Ни в ПТО, не в экспертизах.
Svetlana_SPB
8.10.2010, 22:47
Типовой лист на выход стального газопровода из земли сброшу в понедельник.....
Svetlana_SPB
12.10.2010, 7:01
Файл не прикрепить....

Ищите лист А-392-85-ГС-2-00-000 Это альбом Ленгипроинжпроекта
Цитата(GASPAR @ 22.1.2008, 1:18)

Patorok прав.
Согласно ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" (пункт не скажу , правил нет под рукой

) свободный зазор между внутренней стенкой футляра и наружной стенкой газопровода должен быть не менее 10мм. Если у вас газопровод Dу32 (Видимо наружный диаметр 38мм, тогда вам подойдет футляр 57х4мм (Dу50, внутренний диаметр 49мм)
По-моему, тут что-то не так с арифметикой.
49-38=11 мм. Это если прижать газопровод к стенке футляра, то тогда получится с противоположной стороны требуемый зазор. Но труба газопровода должна располагаться по оси футляра, следовательно зазор 10 мм должен быть со всех сторон, т.е. внутренний диаметр футляра должен быть не менее чем на 20 мм больше внешнего диаметра газопровода (а не на 10). Стало быть, для 32-й трубы в 5.905-20.05 (в.1 ч.1) всё правильно написано (см. лист 64) - 76-й футляр, но никак не 57.
А если брать 57 то зазор получается 5,5 мм.
Хотя нет, это я напутал.
Только в ПБ написано не кольцевой зазор 10мм, а внутренний диаметр футляра должен быть не менее, чем на 10 мм больше диаметра газопровода. А то если кольцевой зазор 10 мм, то тогда надо диаметр на 20 мм больше брать.
Дмитрий Геннадьевич
4.12.2015, 11:14
Здравствуйте коллеги. Подскажите где есть информация по расположению газопровода в футляре при прокладке через стену. Имею ввиду равномерность зазора между футляром и газопроводом. Пример футляр 1000мм труба 720мм зазор колеблется от 230мм на 9 часов до 40мм на 3 часа.Это нарушение или нет?
timofeyprof
4.12.2015, 13:26
Сейсмика есть?
Дмитрий Геннадьевич
4.12.2015, 14:40
Нет.
timofeyprof
4.12.2015, 17:24
нормативных запретов или ограничений в случае несоосности газопровода и футляра в стене нет.
PS можно было бы и 820 трубу на футляр взять
randmizerus
13.12.2017, 16:23
Для чего вообще нужна гильза на выходе из земли
?!
а) защита изоляционных покрытий и газопровода в месте выхода из земли от механических повреждений.
б) защита изоляционных покрытий от возможного пучения верхних слоёв грунта.
в) защита от растекания защитного потенциала (если стальной подземный газопровода находится по защитой средств ЭХЗ)
Изоляционные покрытия - не стойки к воздействию УФ. Заканчивать их строго на уровне земли - может "коррозировать" примыкающая часть надземной части.