Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление крольчатника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
aspi
Приветствую.

Выполняю проект воздушной системы отопления фермы кроликов.

Требуется информация по количеству выделяющегося тепла от одного кролика. Тепло выделяется непосредственно от тела кролика и с "мочей" кролика.
Любая информация, желательно из какой-то литературы.

Спасибо.
zyUKR1
Литературу не подскажу. Я бы отталкивался оттемпературы кроликов. Опять же какие ОНИ ( с мехом или гладкие тоже надо учесть).
ПОтом в сезон спаривания наверняка теплоизбытки во многораз больше laugh.gif Примерную площадь кролика можноузнать... взяь для эксперимента среднего кролика и на варатник пустить. От площади и температуры получить теплоизбытки.. А вотна счет мочи.. ну это уже слишком... такие тонкости. На какую температуру будете расчитывать? на среднюю же... а в дни похолоданий максимальных они и замерзнуть могут, поэтому запас должен быть 15-20%.
Giedi Prime
должны быть какие-то ВСН, ВСТП или что там ещё по подобным предприятиям. Или же найти существующую ферму и их пораспрашивать, что и как там отапливается.
инж323
Егиазаров А.Г. занимался вопросами ОВ зданий сельхоз назначения.Поискать его литературу?
jota
Цитата(aspi @ 21.1.2008, 19:21) [snapback]212991[/snapback]
Требуется информация по количеству выделяющегося тепла от одного кролика.

Имею подозрение, что Вы не ОВ-шник
ОВ-шник посчитал бы случай, когда кроликов нет. А потом ввел бы систему регулирования температуры помещения по датчику. И всё! biggrin.gif
Марта Краузе
Цитата
Выполняю проект воздушной системы отопления фермы кроликов.


Вообще-то кролики и при -23 отлично выживают, при этом набирают 2. 3 кг любимого продукта и шерсть у них становиться чистая шелковистая, и лохматость повышается.

А вообще посмотрите справочник Староверова "Справочник проектировщиеа" Часть 2 Вентиляция и кондиционирование воздуха за 1977 г начиная со стр. 119, я просто не видела есть ли это в переиздании 1993 г.
Кроликов там нет, зато есть куры, гуси и пр. мелкая живность и принципы определения тепловыделений в том числе и от экскрементов. biggrin.gif


andrey R
Постановка вопроса - как фсегда. Я делаю проект, расскажите мне как...
Я б нормы ведомственные поискал. Их же как грязи. Наверняка что-то есть.
BUFF
да там целый снип...
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
СНиП 2.10.03-84

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
4.1.* Системы отопления и вентиляции животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.05-91* и нормами настоящего раздела.

4.2. Системы отопления и вентиляции зданий должны обеспечивать в зоне размещения животных и птицы заданные метеорологические условия и чистоту воздуха: температуру, относительную влажность, скорость движения и газовый состав воздуха.

Все животноводческие и птицеводческие здания должны быть оборудованы вентиляцией. Необходимость отопления (охлаждения) этих зданий, а также производительность систем отопления (охлаждения) и вентиляции следует определять расчетом в зависимости от заданных параметров внутреннего и наружного воздуха, тепло-, влаго- и газовыделений в помещениях, тепла солнечной радиации и теплопотерь через ограждающие конструкции. Кондиционирование воздуха в помещениях для содержания животных и птицы допускается предусматривать по требованиям технологии при экономической целесообразности, если заданные метеорологические условия не могут быть обеспечены вентиляцией, в том числе и вентиляцией с испарительным охлаждением воздуха.

4.3. Теплоснабжение животноводческих и птицеводческих зданий для отопления и вентиляции, горячего водоснабжения и технологических нужд следует предусматривать централизованным - от тепловых сетей ТЭЦ и котельных. При технической возможности и экономической целесообразности допускается использование других источников тепла (электронагревательных устройств, теплогенераторов и т. п.).

В качестве теплоносителя следует принимать горячую воду температурой 150 °С. Применение в качестве теплоносителя пара, горячей воды температурой ниже 150 °С или другого теплоносителя допускается при обосновании.


4.4. Расчетные параметры внутреннего воздуха при проектировании отопления и вентиляции следует принимать:

а) в основных производственных помещениях - по нормам технологического проектирования животноводческих и птицеводческих предприятий и ветеринарных объектов;

б) в помещениях, для которых параметры внутреннего воздуха не установлены нормами технологического проектирования, - в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76.

4.5.* Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать в соответствии со СНиП 2.04.05-91*:

при проектировании систем отопления, воздушных и воздушно-тепловых завес, а также кондиционирования воздуха - параметры Б;

при проектировании систем вентиляции с механическим побуждением и воздушного отопления для холодного периода года в зданиях для крупного рогатого скота, свиней, кроликов и птицы, проектируемых в районах со средней температурой наиболее холодной пятидневки ниже минус 10 °С, - параметры Б, а в этих же зданиях, проектируемых в районах с температурой 10°С и выше, и в зданиях для лошадей и овец - параметры А;

при проектировании систем вентиляции с механическим побуждением для теплого периода года - параметры А.

При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует предусматривать оптимальный режим работы отопительно-вентиляционного оборудования в течение года. При этом при промежуточных значениях температур наружного воздуха от 10 °С и ниже относительную влажность воздуха следует принимать равной:

для районов со средней температурой наиболее холодной пятидневки выше минус 15 °С - 85 %;

от минус 15 °С до минус 25 °С - 80 %;

от минус 25 °С и ниже - 75 %.

При проектировании естественной вентиляции в зданиях для крупного рогатого скота, свиней, кроликов и птицы расчетную температуру наружного воздуха следует принимать 5 °С, в зданиях для лошадей и овец - 2 °С.

4.6. При определении тепловой мощности систем отопления и вентиляции животноводческих и птицеводческих зданий необходимо учитывать дополнительные для этих зданий теплопотери на нагрев поступающих извне кормов и на испарение влаги с подстилки и смоченных поверхностей и тепловыделения от подстилки.

4.7. В помещениях для содержания животных и птицы в случаях, когда теплопотери не компенсируются тепловыделениями, необходимо предусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.
В родильных отделениях крупного рогатого скота, в помещениях для содержания свиноматок с поросятами, молодняка кроликов и птицы допускается применять системы отопления с местными нагревательными приборами.

Для обогрева поросят-сосунов и молодняка птицы младших возрастов следует предусматривать системы локального обогрева.

4.8. Температуру поверхности нагревательных приборов следует принимать:

а) в помещениях для содержания птицы на полу - не более 105 °С;

б) в помещениях для содержания птицы в клетках и животных, а также в других производственных помещениях - до 150 °С.

4.9. Нагревательные приборы и трубопроводы систем отопления и вентиляции должны размещаться в недоступных для животных и птицы местах или иметь защитные ограждения, при этом во всех случаях должна обеспечиваться возможность дезинфекции и очистки нагревательных приборов и трубопроводов.

4.10. Воздухообмен в помещениях для содержания животных и птицы следует определять расчетом исходя из условий обеспечения в зоне размещения животных и птицы заданных метеорологических условий и чистоты воздуха в соответствии с требованиями технологических норм проектирования или технологической части проекта.
Примечание. В случаях, когда технологическими требованиями устанавливаются минимальные объемы приточного воздуха на одну голову или единицу живой массы животных, производительность вентиляционных систем, определяемая расчетом для удаления вредностей, должна удовлетворять также и этим требованиям.

4.11. При содержании крупного рогатого скота на решетчатых полах следует предусматривать вытяжку из подполий и каналов в количестве не менее 30 % минимального воздухообмена.

В помещениях для содержания свиней и птицы следует предусматривать вытяжку из нижней зоны в объеме не менее 50 % минимального воздухообмена. При этом при содержании свиней на решетчатых полах вытяжку в указанном объеме следует организовывать из подполий и каналов.

При проектировании систем воздухораспределения в животноводческих и птицеводческих помещениях необходимо производить расчет распространения воздушных струй. Температура воздуха в рассчитываемом сечении на входе в зону размещения животных и птицы не должна отличаться от расчетной более чем на 2 °С, а скорость движения воздуха должна соответствовать нормам технологического проектирования.

4.12.* В зданиях для содержания животных и птицы (в пределах одного помещения) допускается предусматривать рециркуляцию воздуха в соответствии со СНиП 2.04.05-91*.

4.13.* Горячее водоснабжение животноводческих и птицеводческих зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.02-84*; температуру и расход горячей воды следует принимать по нормам технологического проектирования или технологической части проекта.

а выделенный 4.7, откуда ноги растут - я бы обошел спокойно... дешевле выйдет...
отопление водовоздушное - и регулировать... плюнуть на расчет теплопотерь, и просто держать заданную температуру. на воде поставить термоголовки и зафиксировать - а воздух регулировать по датчикам...
LordN
очень рекомендую ознакомиться с этим обсуждением cool.gif
zorik2
Животнодческие, птичеводческие и звероводческие здания не отапливают - если это не здания молодняка. Эти здания делается только вентиляция.
Там тепловлажностный режим - если посчитать. Выполняем расчет поступления тепла от животных,птиц,зверей. В ОНТП приведено количество тепла влаги и газов поступающее от единмцы- животных,птиц,зверей. Зная их количество все определяется пегко. Определяем поступления влаги от животных,птиц,зверей. и от смоченного пола. Определяем поступления газов от животных,птиц,зверей. Делаем тепловой баланс на три периода. Так как в основном имеем тепловлажностный режим по I-d диаграме определяем количесво воздуха для трех периодов. Затем определяем количество воздуха по газовым вредностям и по большиму (тепловлажностному или газовому) принимаем воздухообмен. Далее рутина - определяем мощность вентиляционных установок.
Litvinov
есть такие документы:

НТП-АПК 1.10.06.001-00
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

НТП-АПК 1.10.06.002-00
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОЙ
МОЩНОСТИ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Стоит обратить внимание на последний документ т.к. там указаны
в разделе 15. НОРМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫМИ ТЕПЛА, ГАЗА И ВОДЯНЫХ ПАРОВ
в разделе 16. НОРМЫ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ

выложил в раздел "Нормативка" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24207
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.