Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: странный расчет дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
giprotorg
Здравствуйте!
Я делаю рабочий проект административного здания. На стадии "П ,был произведен расчет дымоудаления, в котором я не могу разобраться. Большое сомнение вызывает "диаметр" в формулах.
Похоже , что расчет делали по программе дымоудаления.
Помогите разобраться.



Подбор вентиляторов дымоудаления и подпора.

А. РАСЧЕТ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИИ (ДЫМОУДАЛЕНИЕ) ИЗ КОРИДОРОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
1. : Наименование проекта:
2. Задано : Тип помещения: коридоров
3. Задано : Высота двери, H: 2 м
4. Задано : Ширина двери, B: 1 м
5. Задано : Количество эвакуируемых через одну дверь, Kэ: 30
6. Принято: Параметры дыма: T = 300 ^C; Y = 6
7. Задано : Перепад высот от оси клапана до оси вентилятора, dH: 26 м
8. Задано : Количество клапанов дымоудаления на одном этаже, Nк: 1
9. Задано : Длина ответвления, Lo: 3 м
10. Задано : Площадь проходного сечения ответвления, Fo: 0,5 м2
11. Задано : Наименование клапана: КДМ
12. Задано : Площадь проходного сечения клапана, Fk: 0,5 м2
13. Задано : Число этажей здания с клапанами дымоудаления, N: 3
14. Принято: Коэфф. местного сопротивления клапана и его присоединения к шахте, Gk: 4,5
15. Задано : Число участков шахты разного проходного сечения: 3
16. Задано : Площадь сечения участка 1: 0,5 м2
17. Задано : Длина участка 1: 3 м
18. Задано : Материал 1го участка шахты: Металл
19. Принято: Kc (Металл): 1
20. Принято: Коэфф. сопротивлениия уч-ка 1шахты: 0,31
21. Задано : Площадь сечения участка 2: 0,5 м2
22. Задано : Длина участка 2: 24 м
23. Задано : Материал 2го участка шахты: Металл
24. Принято: Kc (Металл): 1
25. Задано : Площадь сечения участка 3: 0,5 м2
26. Задано : Длина участка 3: 2 м
27. Задано : Материал 3го участка шахты: Металл
28. Принято: Kc (Металл): 1
29. Принято: Коэфф. сопротивлениия уч-ка 3шахты: 0,02
30. Задано : Тип вентилятора : Крышный


РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ:

(2) Расход дыма:
G = 4300*B*n*СТЕПЕНЬ(H;1.5)*Kd= 4300*1*0,87*2,82*1 = 10621,7 кг/ч.

(2a) Коэффициент Kd:
Если Кe < 25 то Kd = 0.8, иначе Kd = 1Ke = 30 тогда Kd = 1.

(20) Скорость дыма в клапане:
vk = 9.8*G/3600/Fk/gamma/nk= 9.8*10621,7/3600/0,5/6/1 = 9,63 м/с.

(21) Падение давления в клапане:
pk = Gk*gamma*КВАДРАТ(vk)/19.6= 4,5*6*КВАДРАТ(9,63)/19.6 = 127,96 Па.

(22) Скорость дыма в ответвлениях:
vo = 9.8*G/3600/Fo/gamma/nk= 9.8*10621,7/3600/0,5/6/1 = 9,63 м/с.

(23) Диаметр ответвления:
do = КОРЕНЬ(4*Fo/3.14)= КОРЕНЬ(4*0,5/3.14) = 0,79 м.

(24) Падение давления в ответвлении:
po = 0.017*Kc*Lo*gamma*КВАДРАТ(vo)/19.6/do= 0.017*1*3*6*92,89/19.6/0,79 = 1,81 Па.

(26.1) Скорость дыма в шахте:
v1ш = 9.8*G1/3600/F1ш/Gamma= 9.8*10621,7/3600/0,5/6 = 9,63 м/сек.

(27.1) Диаметр шахты:
d1ш = КОРЕНЬ(4*F1ш/3.14)= КОРЕНЬ(4*0,5/3.14) = 0,79 м2.

(28.1) Падение давления на 1-ом участке шахты:
p1ш = (0.021*Kc*L1/d + Giш)*Gamma*КВАДРАТ(v1ш)/19.6= (0.021*1*3/0,79 + 0,31)*6*КВАДРАТ(9,63)/19.6 = 11,06 Па.

(26.2) Скорость дыма в шахте:
v2ш = 9.8*G1/3600/F2ш/Gamma= 9.8*10621,7/3600/0,5/6 = 9,63 м/сек.

(27.2) Диаметр шахты:
d2ш = КОРЕНЬ(4*F2ш/3.14)= КОРЕНЬ(4*0,5/3.14) = 0,79 м2.

(28.2) Падение давления на 2-ом участке шахты:
p2ш = (0.021*Kc*L2/d + Giш)*Gamma*КВАДРАТ(v2ш)/19.6= (0.021*1*24/0,79 + 0)*6*КВАДРАТ(9,63)/19.6 = 17,96 Па.

(26.3) Скорость дыма в шахте:
v3ш = 9.8*G1/3600/F3ш/Gamma= 9.8*10621,7/3600/0,5/6 = 9,63 м/сек.

(27.3) Диаметр шахты:
d3ш = КОРЕНЬ(4*F3ш/3.14)= КОРЕНЬ(4*0,5/3.14) = 0,79 м2.

(28.3) Падение давления на 3-ом участке шахты:
p3ш = (0.021*Kc*L3/d + Giш)*Gamma*КВАДРАТ(v3ш)/19.6= (0.021*1*2/0,79 + 0,02)*6*КВАДРАТ(9,63)/19.6 = 2,06 Па.

(29) Ссумарное падение давления:
СУММ(pi) = pk + po + СУММ(pi_ш)= 127,96 + 1,81 + 31,08 = 160,87 Па.

(30) Падение давления на первом участке:
p1 = pk + pо + p1ш= 127,96 + 1,81 + 11,06 = 140,84 Па.

(31) Подсос воздуха через клапаны:
Gk = 40.3*Nk*(N-1)*КОРЕНЬ(Fk*p1)= 40.3*1*(3-1)*8,39 = 676,38 кг/ч.

(32) Средний диаметр шахты:
dс = СУММ(di_ш)/Nу= 2,39/3 = 0,79 м.

(33) Коэффициент подсоса воз-ха через участок шахты:
Кш = 0.004*СТЕПЕНЬ(СУММ(pi);0.67)/(dc*v3ш) = 0.004*10,00/(0,79*9,63) = 0,00520205815106176.

(35) Подсос воздуха через шахту:
Gш = k_ш*G/100= 0,00*10621,7/100 = 0,55 кг/ч.

(36) Ссумарный расход воздуха:
Gc = Gk + Gш + G= 676,38+0,55+10621,7 = 11298,6 кг/ч.

(37) Плотность газов перед вентилятором:
pв = (G*gamma/9.8+1.2*(Gk+Gш))/Gc= (10621,7*6/9.8+1.2*(676,38+0,55))/11298,6 = 0,64 кг/м3.

(38) Температура газов перед вентилятором:
Tв = 353/pв - 273= 353/0,64 - 273 = 272,20 ^C.

(39) Коэффициент коррекции:
Kк = (1 + КВАДРАТ(Gc/G))/2= (1 + 1,13)/2 = 1,06.

(40) Корректированное падение давления:
Pк = Kк*pc= 1,06*160,87 = 171,45 Па.

(43) Давление естейственной тяги:
Pт = dH*(1.2 - pв)*9.81= 26*(1.2 - 0,64)*9.81 = 140,93 Па.

(44) Требуемый расход вентилятора:
Gв = Gc/pв= 11298,6/0,64 = 17450,7 м3/ч.

(45) Требуемое давление созд. вентилятором:
Pв = 1.2*(Pк + Po)/pв - Рт= 1.2*(171,45+0)/0,64 - (140,93) = 176,84 Па.
ФВС
[Большое сомнение вызывает "диаметр" в формулах)


Ничего сомнительного не видно.Большой диаметр получили из-за малой массовой скорости в клапане (до 6 кг/с при допустимой 10) и большого сечения шахты.
Некорректно определено естественное противодавление.
giprotorg
При расчете потерь давления я считаю сечение по эквивалентному диаметру. Если сечение дано-0,5 то воздуховод может быть 800х600 ( например). тогда эквивалентный диаметр-0,686 , а сечение-0,37.
mik29
Похоже на расчет при помощи программы КВМ (КлиматВентМаш). Естественная тяга определена неверно.
ФВС
Если это методика КВМ, то в ней обнаружены неточности несколькими пользователями (см. вопрос НАТАЧКИ по ошибке в 4.91 данного раздела)
Эквивалентный диаметр считают один раз и по нему определяют сопротивление. Если следовать Вашей логике, можно дойти до сечения равном нулю. В этом смысле в методике все правильно.
Мы пользуемся программой "ФАН" "Интеркондиционера", предварительно протестированной - качеством удовлетворены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.