Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловое побуждение естественной вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Bananan
Всем привет!
В свое время в АВОКе выходила статья В.П. Харитонова "Естественная вентиляция с побуждением"
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print

В ней приводились примеры усиления естественной тяги. В частности:
Цитата
Тепловое побуждение естественной вентиляции.
Является одним из древних способов, о нем упоминается в книгах позапрошлого века. Речь идет о подогреве вытяжных каналов. Для обеспечения расчетного воздухообмена в течение всего лета достаточно подогреть вентканал на 15 °С выше температуры наружного воздуха. Частично канал подогревается теплом кухонной плиты и теплым влажным воздухом при пользовании ванной или душем. Эта «помощь» не постоянна, но она действует именно тогда, когда она особенно нужна. Усилить летом эффект подогрева вытяжного канала от кухонной плиты и в то же время уменьшить перегрев кухни можно с помощью кухонного зонта с отводом горячего воздуха и/или продуктов сгорания по воздуховоду непосредственно в вытяжной стояк.

Достаточно просто реализовать тепловое побуждение в частном загородном доме, коттедже и в домах с индивидуальным тепловым пунктом. В коттедже круг-логодично работает котел и его контуры горячего водоснабжения, теплых полов и в некоторых случаях бассейна. Существует реальная возможность использования энергии продуктов сгорания для подогрева вытяжных каналов. Второй путь – добавить еще один автономный контур с автоматикой для подогрева вытяжных каналов. Вопросы определения энергоемкости этого способа и пути ее снижения, а также проектные решения рассматриваются в мастер-классе по данной теме.


Если кто-нибудь присутствовал на данном мастер-классе или применял такое решение, поделитесь опытом mellow.gif
Спасибо!
Alex_
Зачем изобретать велосипед? Да еще и энергозатратный..
Глупейший вопрос: а почему бы не поставить вытяжной вентилятор???
ivan-l-ing
Цитата(Alex_ @ 22.1.2008, 23:54) [snapback]213703[/snapback]
Зачем изобретать велосипед? Да еще и энергозатратный..

Так речь как раз наоборот об энергосбережении. Затрачивать на это энергию не экономично, а вот использовать существующую - да. (я так понял из цитаты - по простому - обмотать ВЕ дымоходом котла)
AAANTOXA
Цитата(Alex_ @ 22.1.2008, 23:54) [snapback]213703[/snapback]
Зачем изобретать велосипед? Да еще и энергозатратный..
Глупейший вопрос: а почему бы не поставить вытяжной вентилятор???

Согласен! Зачем себе самому придумывать проблемы?
Системайр KVKE 160 200Па 400 куб 100Вт. - Лампочка больше жрёт!
Уж лучше дымоход котла обмотать водяным теплообменником - экономайзер - все отработано .
Вот есть еще мысль воздуховод вытяжной обмотать конденсатором от холодильника - во экономия попрёт - холодильники в коттеджах мощные и летом работают на полную катушку! smile.gif
ivan-l-ing
Да где-то я уже читал о идее установки холодильника в ванну вместо полотенцесушителя, а заодно и пивко холодное принять.
alem
Так а чем там особо делиться? Если у вас есть круглогодичный источник теплоты, обеспечиваете подогрев канала естественной вытяжной вентиляции, и она начинает работать, как принудительная. Считается как естественная, просто на другой перепад.

Преимущества такие: не шумит, теплоту обычно использует бросовую, типа нагрева стенки водогрейного котла или что там у вас есть, никаких механических частей.

В простейшей (народной) реализации выглядит так: фермер бросает гибкий воздуховод, 160-200, на пол в хлев, , другой конец в окошко, в нижний торец ставит эл. лампочку, ватт на 15-40, включает: получает принудительную дешёвую вентиляцию нижней зоны.
Megaladon
Естественная вентиляция лучше механической хотя бы тем что работает всегда (хоть и с переменным успехом) что очень важно при возможности выделения в помещении взрывоопасных смесей. У меня дома на кухне стоит газовая плита, так вот я побоялся подсоединять вытяжной зонт в канал вентиляции - при утечках газа и остановке вентилятора (электричество вырубилось например) будет скопление газа в кухне.
Alex_
Цитата(ivan-l-ing @ 23.1.2008, 0:01) [snapback]213704[/snapback]
Затрачивать на это энергию не экономично, а вот использовать существующую - да.

Да не существующая она, а потерянная ... Поясню:
Цитата
Уж лучше дымоход котла обмотать водяным теплообменником - экономайзер - все отработано .

Абсолютно верное направление мысли ... Воплощение называется конденсационным котлом. Температура отходящих газов у него 50-70С.
Идеи "от сохи" - это здорово, но место им - в журналах "сделай сам".. Обзовите меня снобом...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.