Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление сауной по EIB/KNX
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
G-gxc
Здравствуйте! Нужна консультация по такому вопросу. Дано: сауна, мощность электрокаменки 12 кВт 380 В. Заказчик пожелал управлять ей через Ё-нет и SMS. На объекте в данный момент проектируется управление светом, розетками, жалюзями по EIB (шлюзы IN/S 4.1 и TG/S 3.1 АВВшные предусмотрены). 3-х фазных EIB актуаторов вроде как нет. Посоветуйте, как в этом случае лучше поступить?
Long
если нужно просто включать и выключать сауну, тоесть замыкать или размыкать 3 фазы на ее питании, то ставится 4-полюсный контактор соответствующей мощности, а цепь его катушки замыкается или размыкается обычным актуатором EIB
Mihail Svirinovsky
На самом деле все зависит от того, что представляет собой каменка (сауна).

Если это нечто крутое, продвинутое с красивым пультом, режимами и "цвето-терапией" - то интерфейс для внешнего подключения от 700 евро (выпускается производителем, заказывается отдельно).

Если это простая каменка, безо всяких понтов - все значительно легче.
Я в подобной ситуации вскрыл ее, подключился к термостатам и таймеру бинарными входами, а питание на тены выдал отдельно через контактор.
В результате - и ручки на каменке делают тоже что и должны, и с EIB команды можно подать, и в системе состояние текущее известно.
G-gxc
Ясно, спасибо за советы. На данном этапе требуется только вкл./выкл.
Pasekov
Цитата(G-gxc @ 31.1.2008, 11:07) [snapback]216838[/snapback]
... На данном этапе требуется только ....

Пожалуй лучше чем Long ничего и не посоветуешь...
А управление микроклиматом, теплыми полами и др. на объекте не предполагается (проектируется)?
Mihail Svirinovsky
Цитата(G-gxc @ 31.1.2008, 12:07) [snapback]216838[/snapback]
Ясно, спасибо за советы. На данном этапе требуется только вкл./выкл.


На самом деле, просто ВЫКЛЮЧИТЬ (снять питание с помощью актуатора и контактора), тоесть ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ Вы сможете, а вот потом включить...
Во-первых, возвращение питания скорее всего не включит каменку.
Во-вторых, Вы не будете знать состояние каменки после возвращения питания.

Принципиально можно и на дом повесить рубильник, который его обесточит, только это немного отличается от "ВЫКЛЮЧИТЬ ВЕСЬ ДОМ" smile.gif
alex073
Вкл/выкл по СМС - это GSM modem с минимальным набором вх/вых, через силовой контактор конечно!
Long
http://www.fielder.com.ua/index.php
очень занятный GSM девайс, две недели назад предаставили на СмартХаусе в Киеве
Melnikov
Делал следующим образом, в цепи питания сауны ставил датчики тока, а управлял подцепившись к кнопке включения сауны на панели. Реакцию выполнения команда проверял по исчезновению тока в цепях, сохраняет все функции встроенной автоматики. При уходе автоматика отключает по несоответсвию, при включении запускается запрограммированный режим.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.