Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
babochka
Здравствуйте всем. Первый раз на форуме. Почитала. Много интересного и полезного. Есть проблема, помогите, как говорится чем можете!!!!!
Поставили на кровлю торгово-административного здания чиллер (сварили конструкцию из швеллеров, сам чиллер стоит на резиновых виброопорах). Еще не запускали, но меня терзают смутные сомнения, что будет шуметь. Что можно сделать? Поделитесь опытом!
инж323
Плка ничего не стоит,можно валерьянки только если.
А вот когда прогреете чиллер ,да запустите, то хоть послушать можно шум.Померять ежели что,при желании.Ну и от замеров плясать-чего делать.
А чиллер то большой?Под мет. рамой фундамент есть?
AAANTOXA
можно было сделать "плавающий пол"
можно будет сделать экраны
Mr. S
Для защиты в надзорах необходим акустический расчет с определением эквивалентного уровня звукового давления на различных расстояниях. Если получится ахтунг, нужны, как сказал AAANTOXA, специальные акустические экраны. Как-то проектировали экраны на заказ, использовали панели соответствующей фирмы (см. файл)
инж323
Хм.. расчет говорите?Плавающий пол? Ну да. Чиллер на крыше уже,запускать собираются.А замеры перекроют своей весомостью любой расчет.
А там уж и смотреть по обстановке,нужны ли экраны или жилье в 200 метрах и офисное на 3 этажа выше.А в зависимости от габарита чиллера под рамой фундамент-какой теперь пол плавающий?-поздно.
AAANTOXA
Цитата(инж323 @ 6.2.2008, 16:47) [snapback]219051[/snapback]
Хм.. расчет говорите?Плавающий пол? Ну да. Чиллер на крыше уже,запускать собираются.А замеры перекроют своей весомостью любой расчет.
А там уж и смотреть по обстановке,нужны ли экраны или жилье в 200 метрах и офисное на 3 этажа выше.А в зависимости от габарита чиллера под рамой фундамент-какой теперь пол плавающий?-поздно.

Цитата(AAANTOXA @ 6.2.2008, 16:28) [snapback]219033[/snapback]
можно БЫЛО сделать "плавающий пол"
можно БУДЕТ сделать экраны

теперь да - только ждать
babochka
Привет! Спасибо за совет. Валерьянки уже купила. Подскажите еще один момент: надо посчитать количество теплопритоков в зале торгового центра (продукты), холодильные витрины с выносными конденсаторами (в подвале, соответственно по моему раземению в торговом зале должен быть некоторый запас холода), количество человек примерно взяла из расчета 5 кв.м на одного человека (вообще-то считаю эту норму завышенной т.к. много места занимают витрины да и с тележкой в таком столпотворении особо не развернешься, а вы как думаете?). helpsmilie.gif
ivan-l-ing
Я думаю, что если придет парочка или семейка, то оня займут меньше 5метров даже с тележкой, а в пятницу в районе конца рабочего дня перед уикэндом самое то. А летняя температура еще имеет свойство выше СНиПовской подниматься. (сколько ни жаловался все равно нет-нет да прыгнет). В общем запас эт всегда хорошо. ХМ дольше проживет.
AAANTOXA
поищите поиском : была тема где обсуждалось можно ли считать холодильные витрины как дополн источник холода или нельзя ....
человек надо брать по нормам или по заданию ТЗ .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.