Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ОКРАСКА ПОЖАРНОГО ТРУБОПРОВОДА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
STELET
Помогите.
Кака и чем окрасить пожарный трубопровод в административном здании?
Краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 Грунтовка ГФ -021 это для тепловых сетей написано. А как быть с пожарным? В каком норматеве написано?
micconen
п.п. 7.61 - 7.67 Пособия к ВСН 25-09.67-85
ГОСТ 14202-69, ГОСТ 12.4.026-76, ГОСТ 9.032-74
ViC
Цитата(STELET @ 7.2.2008, 12:12) [snapback]219397[/snapback]
Кака и чем окрасить пожарный трубопровод в административном здании?

Масляной краской в 2 слоя.
styud
в зеленый цвет
ViC
Цитата(styud @ 5.4.2008, 12:58) [snapback]239035[/snapback]
в зеленый цвет

не однозначно unsure.gif
Если вода, то да - зеленый... но! трубопровод противопожарный - цвет сигнальный красный.

не однозначно unsure.gif
BUFF
жжоте clap.gif
если уж это
Цитата(micconen @ 8.2.2008, 7:46) [snapback]219674[/snapback]
п.п. 7.61 - 7.67 Пособия к ВСН 25-09.67-85
ГОСТ 14202-69, ГОСТ 12.4.026-76, ГОСТ 9.032-74

не устраивает - красьте полосками, под Билайн biggrin.gif
хотя в ГОСТ 14202-69 написано предельно четко - как для архитекторов...
одно утешает - их давно покрасили, судя по дате biggrin.gif
Vict
Цитата(BUFF @ 5.4.2008, 14:27) [snapback]239073[/snapback]
жжоте clap.gif
если уж это

не устраивает - красьте полосками, под Билайн biggrin.gif
хотя в ГОСТ 14202-69 написано предельно четко - как для архитекторов...
одно утешает - их давно покрасили, судя по дате biggrin.gif
там в самом низу даже картинка должна быть...для дальтоников biggrin.gif
ViC
Цитата(BUFF @ 5.4.2008, 15:27) [snapback]239073[/snapback]
жжоте clap.gif

завсегда рада, если это кому-то поднимает этот... ну как его... о! вспомнила - тонус biggrin.gif

Вы, BUFF, и Вы, Vict, посетив эту тему и оставив в ней коментарии, тем самым сделали мне приятно biggrin.gif
mydmitry
Красный значит.

А сухотруб пожарный тоже в красный?
Sindarkon
Цитата(ГОСТ 14202-69 п.5)
Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный).[...]

Цитата(ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.5.1.3)
Не допускается использовать красный сигнальный цвет:
- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.);
[...]


Водозаполненные трубопроводы красим зелёным, сухотрубы - синим.