Полная версия этой страницы:
Автомойка
klimatex
10.2.2008, 13:05
Всем огромный привет!
Подскажите, кратности 4-6 из помещения будет достаточно, если используется моечный агрегат Керхер, объем мойки 400 м3.От Керхера будем делать отдельный вытяжной рукав на улицу, его надо поднимать выше конька здания, или не обязательно(агрегат дизельный).
Что вытягивать ??? воздух или выхлопные газы ? Если второе то 2 м от кровли минимум.
klimatex
10.2.2008, 18:23
Вытягивать выхлопные газы от дизельного Керхера - это один воздуховод.А для влажного воздуха от мойки машин планирую поставить на крыше ВЦ 4-75 №3,15(1,5кВт/3000) и выбрасывать через крышу в атмосферу.От вентилятора можно его оставить горизонтально или поднять вертикально обязательно?
ivan-l-ing
11.2.2008, 2:54
Вы бы хоть указали более подробно, об чем речь то
тип тогоУгол поворота улитки может быть
любым, а вот класть, думаю нельзя, хотя ТУ пока не нашел, думаю там написано.
Кроме вытяжной предусмотрите приточную систему. И желательно воздушные завесы на ворота. Вентилятор на улицу не желательно-может замерзнуть. Кёрхеры воду сильно распыляют и воздуховоды превращаются в водопроводы

. Ну и что нибудь типа ночного режима (приточно вытяжная на 2-3 крата) для просушки помещения в нерабочее время.
klimatex
11.2.2008, 10:32
Улитка будет стоять под крышей и воздуховод через слуховое окно выводим на улицу не хотят пробивать крышу. Приток условно есть - небольшие окна(3 шт.) практически полностью никогда не закрываются, да и въездные ворота до конца не опускают.В помещении люди работают практически как на улице одетые.
klimat45
11.2.2008, 11:24
Организованый приток приточные окна с верху в низ(под углом) оч хорошо пол сушит.
А как они работают с открытыми воротами зимой?
klimatex
11.2.2008, 11:51
Ворота вертикальные они у пола оставляют около 10 см.По притоку они пока и не заикаются,хорошо хотя бы на это согласились.Морозов у нас максимум -10*С и то недели две за всю зиму.
Frykt007
13.2.2008, 10:35
Всем привет!
['klimatex'
Ворота вертикальные они у пола оставляют около 10 см.По притоку они пока и не заикаются,хорошо хотя бы на это согласились.Морозов у нас максимум -10*С и то недели две за всю зиму.
[/quote]
Но если температура опустится, то вентилятор и воздуховод превратятся в ледопровод. Или зиму отменили?
Metizzz2006
14.2.2008, 7:57
Сделал несколько моек с теми же Керхерами. 5-тикратный обменвоздуха. Без воздушных завес. У нас уже зиму отработали с морозами -35С и ничего, даж мойщики не жаловались. А приток, я так думаю, по=любому надо делать. Просто включать систему вентиляции только на время мойки машин и на небольшой период времени для проветривания. С таким подходом и на электрический нагрев затраты минимальные, тем более если зимой только -10С....
klimatex
14.2.2008, 17:23
Всем спасибо за участие! Приток, если им понадобится сделаем потом, а под крышей будет обмерзать трубопровод утеплим минватой.Сейчас слушать не хотят и тратиться на приток.
Frykt007
14.2.2008, 17:36
Но без притока хотя бы 2-3 крат. быдет сырость и возможен туман. А завесы нужны в СНиПе 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование" написано:
7.7 ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
7.7.1 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:
а) у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15 °С и ниже (параметры Б);
Gornostay
10.9.2008, 9:20
Скажите.
А если автомойка расположена внутри теплого цеха, в котором темпиратура никогда не опускается ниже 18 град. даже в самые сильные морозы , плюс неимеет ограничительных стен.
Тоесть мойка - просто керхер + яма для слива грязной воды. (нагрузка мойки 3 легковых авт. в час)
Нужна ли местная вентиляция вообще? ... возможно ли что с влаговыделением справитса общеобменная вентиляция цеха (1680м2)?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,