Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллеры типа ФУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
winch
Такой вопрос возник: заказчик хочет поменять старые чиллеры на современные. Проблема в том, что он не знает точно, ЧТО именно у него стоит на заводе: известно лишь то, что охлаждаемая среда – вода, холодопроизводительность – 700 кВт. На вопрос, какие чиллеры стоят, удалось выбить только то,что стоят «фушки». Поиск в яндексе выдает машины типа ХМФУ, ФУБС и ФУУБС. Но нигде не могу найти данных по ним!
Если кто-нибудь в курсе такой техники, подскажите пожалуйста!
ivan-l-ing
refma
представитель Мелитопольского завода холодильного машиностроения
ФУБС - полугерметичный четырех цилиндровый поршневой компрессор
ФУУБС - полугерметичный восьми цилиндровый поршневой компрессор
winch
Да, я видел этот сайт, но чиллеров на 700 кВт там нет - все менее мощные. Возможно, такие уже не производят? Как тогда найти информацию по ним?
Volander
а что по рабочим температурам? может попробую подобрать подходящий.
winch
Цитата(Volander @ 14.2.2008, 12:03) [snapback]221748[/snapback]
а что по рабочим температурам? может попробую подобрать подходящий.


Вот как раз выбиваю информацию - на предприятии новый главный инженер, он по-видимому сам не до конца в курсе...
kord
ФУ - это старая советская система (считайте, что это - слэнг), подразумевает под собой класс холодильных компрессоров, прочем они выпускались 50 лет и их сменилось 3 поколения. На базе этих компрессоров изготавливались неагрегатированные машины для охлаждения жидкостей. судя по мтощности - производства Московского завода "Компрессор". обычно - с водными конденсаторами
Рекомендую посмотреть глазами на сей музейный экспонат. Обратите особое внимание на мощность приводных двигателей, т.к. эта серия машин была на 3 температуры кипения.
Михаил
winch
Цитата(kord @ 14.2.2008, 13:18) [snapback]221779[/snapback]
ФУ - это старая советская система (считайте, что это - слэнг), подразумевает под собой класс холодильных компрессоров


Спасибо за разъяснения, а можно уточнить, что за классификация была? И чем данные компрессоры отличаются?
LordN
винч, сходите вот сюда.
vas
Читинский машзавод производит хол.машины ФУУ-80. Расшифровка означает: фреоновая, 8 цилиндров, 80000 килокалорий. Компрессор сальниковый, эл.двигатель 55 кВт.
А насчет 700 кВт - может быть в сумме, если в общую трубу несколько Х/М ; или ошибка где-то. unsure.gif
kord
To winch
А зачем Вам такие сведения? Найдите в ближайшем учебном заведении холодильного профиля учебник по холодильным машинам выпуска 1965..85гг - там подробно расписано все.
ФУ - четырехцилиндровый фреоновый компрессор У-образный, с углом развала между цилиндрами 90 град
ФУУ - 8 цилиндровый УУ - образный
Скорее всего у Вас система лет 20 не работала, а сейчас предприятие реанимируют...
Рекомендую подбирать чиллер как для нового объекта, сведения о старой системой Вас только запутают..
Михаил
vadim999
Полное обозначение должно выглядеть так $оооо-5555 где $- кол-во цилидров компра; 5555-холодопроизводительность на номинальном температурном режиме в ккал/час; ооооо- тип, марка компрессора : ХМ-холодильная машина ; Ф- фреоновая; У- уобразный; или УУ-Wобразный компрессор; БС- компрессор бессальниковый - все эти машины поршневые. Более подробно ищите в старых книгах (например, в библиотеке у Mr.LordN) . Да, еще должны быть числа 12 или 22 - соотв. для работы на R12 или R22.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.