dbelov_DIV
15.2.2008, 15:57
Господа, кто нить устанавливает сервисные люки для очистки и дезинфекции воздуховодов систем вентиляции?
По Москве есть проект, и СЭС в замечаниях про люки пишет, может кто знает в каком документе есть ссылка?
Инженер из СЭС ссылается на СНиП 41-01-2003, там про люки ничего не нашел..
в ГОСТ21.602-79 "рабочие чертежи". есть пример схемы системы вентиляции, там есть ЛП (люк прочистки).
З.Ы. показываю только на аксонометрических схемах
Цитата(yur4eg @ 15.2.2008, 16:31) [snapback]222336[/snapback]
в ГОСТ21.602-79 "рабочие чертежи". есть пример схемы системы вентиляции, там есть ЛП (люк прочистки).
З.Ы. показываю только на аксонометрических схемах
ЛП (люк прочистки)? всигда знал что лючек питометрический обзывается и служит для снятия показаний при составлении тех. паспорта на вент.систему =)
СНиП 41-01-2003 - снип не действующий
1. Пусть инженер из СЭС укажет пункт на который ссылается. Тогда проще будет его понять.
2. ЛП - лючок для замеров расходов воздуха, а не для обслуживания.
3. СНиП 41-01-2003 является действующим. При проектировании необходимо полагаться на него.
ivan-l-ing
18.2.2008, 9:17
Цитата(egrek @ 18.2.2008, 5:04) [snapback]222923[/snapback]
ЛП (люк прочистки)? всигда знал что лючек питометрический обзывается и служит для снятия показаний при составлении тех. паспорта на вент.систему =)
СНиП 41-01-2003 - снип не действующий

А дрель с фольгированным скотчем вместо лючка питометрического не хотите?
Ээээ а что действует то?

Кстати а в поиске
эту тему видели?
Natalika
18.2.2008, 12:35
Сервисные люки для периодической очистки и дезинфекции устанавливаются на вытяжных воздуховодах в системах вентиляции, например, горячих цехов предприятий общественного питания. На горизонтальных участках-через каждые 3 м на боковых поверхностях воздуховода, мин. расстояние от нижнего среза отверстия для люка до основания воздуховода должно быть не менее 40 мм, на вертикальных через несколько этажей-на каждом этаже. Обозначение: ЛЧ "Люк для чистки воздуховодов"
Цитата(egrek @ 18.2.2008, 5:04) [snapback]222923[/snapback]
ЛП (люк прочистки)? всигда знал что лючек питометрический обзывается и служит для снятия показаний при составлении тех. паспорта на вент.систему =)
СНиП 41-01-2003 - снип не действующий

так держать!!!!
а можно узнать промывку вытяжной системы гор.цеха вы через питометрический лючек тож осуществляете?
и снип не действует к томуж...
когда вы наверно входите в экспертизу настроение у всез прям поднимается.....)))
sds-ektb
19.2.2008, 11:14
Цитата(Natalika @ 18.2.2008, 14:35) [snapback]223017[/snapback]
Сервисные люки для периодической очистки и дезинфекции устанавливаются на вытяжных воздуховодах в системах вентиляции, например, горячих цехов предприятий общественного питания. На горизонтальных участках-через каждые 3 м на боковых поверхностях воздуховода, мин. расстояние от нижнего среза отверстия для люка до основания воздуховода должно быть не менее 40 мм, на вертикальных через несколько этажей-на каждом этаже. Обозначение: ЛЧ "Люк для чистки воздуховодов"
Это указано в нормативной документации? Если да, то подскажите, пожалуйста, название документа.
Litvinov
19.2.2008, 11:19
вот вам обозначение рабочих чертежей повторного применения:
А9-57 Лючки для замера параметров воздуха
А9-58 Лючки для чистки воздуховодов
(пару слов про них можете прочитать в
Помощь инженера проектировщика ОВ)
dbelov_DIV
19.2.2008, 15:31
Цитата(sds-ektb @ 18.2.2008, 9:14) [snapback]222941[/snapback]
1. Пусть инженер из СЭС укажет пункт на который ссылается. Тогда проще будет его понять.
2. ЛП - лючок для замеров расходов воздуха, а не для обслуживания.
3. СНиП 41-01-2003 является действующим. При проектировании необходимо полагаться на него.
С каких это пор СНиП 41-01-2003 действующий, просто интересно кто его принимал Минюст или кто?
По люкам все стало ясно!
Правда зачем стока люков для обслуживания-через каждые 3 метра, этож весь потолок будет в лючках для обслуживания-по моему бред полный..
Кстати в этом долбаном СНиПе 41-01-и тд про них и речи то не идет, или я заблуждаюсь?
sds-ektb
19.2.2008, 15:41
Да, нашему СНиПу было отказано в регистрации в Минюсте. Но проектировать необходимо на основании его (по крайней мере у нас в городе). Если вы на него не ориентируетесь, тогда какой у Вас нормативный документ?
По поводу лючков. Эксперт из СЭС требует установки лючков на основании нормативной документации, а не по своему желанию. А то так можно потребовать чего угодно.
Кстати, у вас система то какие помещения обслуживает?
dbelov_DIV
19.2.2008, 15:53
Цитата(sds-ektb @ 19.2.2008, 15:41) [snapback]223428[/snapback]
Да, нашему СНиПу было отказано в регистрации в Минюсте. Но проектировать необходимо на основании его (по крайней мере у нас в городе). Если вы на него не ориентируетесь, тогда какой у Вас нормативный документ?
По поводу лючков. Эксперт из СЭС требует установки лючков на основании нормативной документации, а не по своему желанию. А то так можно потребовать чего угодно.
Кстати, у вас система то какие помещения обслуживает?
У вас в городе это где? Мы ориентируемся на 41-01-2003 который не вступил в действие (уже маразм!), и на старый 2-04-05 который вроде как отменен (опять маразм!), так вот я и имелл ввиду что СЭС ссылается на 41-01-2003 а там про люки не слова, млин.
Помещения магазина-подвал, 1 этаж жилого дома
sds-ektb
19.2.2008, 15:58
У нас в Екатеринбурге. См. инфу.
Так Вы на основании чего проектируете?
А зачем лючки на общеобменной вентиляции магазина. Спросите эксперта на основании какого ПУНКТА СНиП он делает замечания о лючках.
Всем привет. Если Вы собираетесь чистить воздуховоды, наверняка в эксплуатируемом здании. И как правило в 99 % потолки зашиты, лючки черте где (если вообще существуют) ни какие СНиПы их не обнаружат. Соответственно кто чистит тот и врезает инспекционные лючки, подгоняя под длину троса. Естественно имеет значение сечение и витеиватость воздуховодов. В проект эти лючки не ставят и ни кто с этим не заморачивается, за исключением технологических для монтажа. А эксперты из СЭС еще те сказочники.
честно говря ни разу не видел и не слышал,чтобы СЭС прияняла проект без лючков( для гор.цеха).
Какие потолки у вас в гор.цеху,что лючки не найдешь????
Про СНип я уже давал номер пункта где говориться про лючки
Цитата(sds-ektb @ 18.2.2008, 9:14) [snapback]222941[/snapback]
1. Пусть инженер из СЭС укажет пункт на который ссылается. Тогда проще будет его понять.
2. ЛП - лючок для замеров расходов воздуха, а не для обслуживания.
3. СНиП 41-01-2003 является действующим. При проектировании необходимо полагаться на него.
1 По определению систему вентиляции чистить не за чем - т.к. в вент-установке всегда для приточного воздуха устанавливают фильтр.
2 согласен.
3. снипу отказано в гос регистрации.
Цитата(веселый @ 18.2.2008, 14:41) [snapback]223073[/snapback]
так держать!!!!
а можно узнать промывку вытяжной системы гор.цеха вы через питометрический лючек тож осуществляете?
и снип не действует к томуж...
когда вы наверно входите в экспертизу настроение у всез прям поднимается.....)))
Обьясняю - человек упоминувшый про ЛП из снипа - посчитал что люк прочистки, я всего лишь поправил.
Прочистка - есть такое дело - но в основном, как было сказано выше, на вытяжных системах пищевых и горячих цехов.
ПОВТОРЯЮ - СНИП 41-01-2003 не действующий - т.к. отказано в ГОС РЕГИСТРАЦИИ. Есть экспертизы которые его требуют соблюдать - НО ЭКСПЕРТЫ ТОЖЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ОШИБКУ
Господа а чего эт мы так холим и лелеим СНиП"ы? Ведь во всем есть здравый смысл и холодный расчёт например по ПДК который кстати сказать никто не отменял =)
Эксперт вам в праве порекомендовать снип - а ваша задача - если решение эксперта не устраивает - грамотно обосновать своё решение с технической точки зрения. - если вам это не под силу - тогда уж и идите на крайние меры - пишите что согласен с экспертом на все сто - при условии что он укажит чётко пункт снипа - а тыкать снипом в морду - говоря - вот тут есть - поищи - Я могу только пожелтеть вашего эксперта, а вам только посочувствовать.
К примеру сказать есть еще вариант пройти экспертизу - если конечно не обломно - поехать в соседний регион и поставить экспертизу там - у нас такое случалось - когда были особые тормоза.
По поводу СНиП спорить не хочу. Проектируйте как хотите.
Но зачем в воздуховодах систем, обслуживающих магазин, нужны лючки для чистки?

ну как же - гигиена однако.
магазин - это место с массовым прибыванием людей?
бацилы - разные там, полу-лигионерные могут быть?
дизинфекцию воздуховодов проводить иногда надо?
не знаю в каком СанПиНе это написано (и написано ли)
но в журнале АВОК была статья про это.
Легионеллы то в системах вентиляции магазина откуда?

Не думаю что у них там центральное кондиционирование.
Не нужны там лючки.
dbelov_DIV
21.2.2008, 9:49
Цитата(веселый @ 16.2.2008, 10:54) [snapback]222565[/snapback]
7.11.18
"7.11.18 Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги или других жидкостей, следует проектировать с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование."
-и где здесь про сервисные лючки говорится?
Очистка и дезинфекция систем вентиляции в Москве с 2004 г. Постановление Филатова в обязательном порядке раз в год (тоговые центры, больницы, отели и т. д.). Достаточно дорогостоящий процесс. Так вот, при проведение этих работ без лючков не обойтись.
Что касается действия - не действия СНиПов: я специально поднимал эту тему в беседах со специалистами Росстроя и они высказались совершенно однозначно. Все последние на данный момент версии СНиП являются обязательными к исполнению на территории Российской Федерации (в пунктах, касающихся безопасности для жизни и здоровья) вплоть до момента выхода новой нормативной базы-Технических регламентов. Эти регламенты уже давно находятся в стадии разработки разными инстанциями, конца - края пока нет, СНиПы пригодятся ещё долго. А что касается обязательности их исполнения, то назовите хоть один пункт из них, который не был бы связан, напрямую или косвенно, с безопасностью для жизни и здоровья - я таких не знаю.
Про съемные люки для периодической очистки и проверки-это из Р НП "АВОК" 7.3-2007 "Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания".
А про Ваши помещения... скорее всего, люки не нужны. Или не в таком количестве. У Вас же там не будет налипания пожароопасного как в горячем цехе предприятия питания.
Вот горячий цех ресторана национальной кухни, вот гриль, труба от него трубится аж до 5-го этажа..Люк по горизонтали есть один, но лезть туда с ФЭЙРИ поварам обломно. Шеф-повар, по нац.принадлежности серб, скидывает пиджак и РЕШИТЕЛЬНО пихает в воздуховод что-то горящее..
Звонит представитель Зака и говорит: чё, слышь, вентилятор-то ваш сломался, давайте чините идите.. Факельным выхлопом сорвало крышник с трубы, труба (из нерж.стали) имеет цвет побежалости, соглашаюсь с Заком: мол, да, вентилятор - г...но, летает никак,плохо.. А вы говорите - экспертиза.
Простите за беспокойство, но это не анекдот, а самая что ни на есть быль-к слову пришлось..А в магазине типа соц.рынок при чистке системы вытяжной вентиляции из-за отсутствия люков пришлось снимать царги, драить, а на грунте врезать самопальные люки..за три года каки накопилось нормально, поэтому целесообразность этого изделия мне очевидна (не взирая на СНиП в контексте этой задачи).
необходимо сделать, в уже смонтированной вентиляции, несколько лючков для замеров (воздуховоды 400х250, 600х300, 400х400, вообщем средней велечины). какие размеры должны быть у этих лючков и как их крепить? что если сделать квадрат 10х10см из жести 0.7 и на саморезы прикрутить через уплотнительную резиновую прокладку?
Диаметр ЛП - встречал разные расшифровки, чаще всего лючок пневмометрический, иногда - питометражный, зависит от типа применяемого при наладке прибора - обычный максимум 17 мм, при обследовании источников выбросов: 32 мм.
Но в любом случае потери через него при измерении не должны превышать 1% от производительности. Для этого трубка должна входить с небольшим зазором, или нужны специальные уплотнители.
Так как проектировщики обычно не знают, где правильно ставить лючки, то монтажники их не ставят, а при наладке наладчики сами делают отверстия в нужных местах, потом заклеивают. На промышленных объектах при диаметре 12 мм в воздуховодах более 300 мм лючок можно не закрывать, т.к. те самые потери заведомо менее 1% при открытом.
solncev
20.10.2009, 14:33
Марат917
24.4.2018, 14:54
Подскажите нормы, рекомендации,опытом поделитесь, хоть что-нибудь. Следующая ситуация: местный отсос гриля, дым от гриля проходит через гидрофильтр (остывает до 70 градусов, тушит все искры), далее воздуховод транзитом идет через несколько помещений и на улицу, по фасаду 20м вверх к вентилятору. Воздуховод на всем протяжении покрываем огнезащитой EI90, заказчик требует установить лючки для прочистки, но как их установить если воздуховод покрыт огнезащитой.
Инженер Алексей
31.1.2019, 11:42
Цитата(Марат917 @ 24.4.2018, 14:54)

Подскажите нормы, рекомендации,опытом поделитесь, хоть что-нибудь. Следующая ситуация: местный отсос гриля, дым от гриля проходит через гидрофильтр (остывает до 70 градусов, тушит все искры), далее воздуховод транзитом идет через несколько помещений и на улицу, по фасаду 20м вверх к вентилятору. Воздуховод на всем протяжении покрываем огнезащитой EI90, заказчик требует установить лючки для прочистки, но как их установить если воздуховод покрыт огнезащитой.
Присоединяюсь к вопросу, ещё интересно, кроме логики, какой-нибудь нормативный документ регламентирует места установки прочистных лючков?
Skaramush
31.1.2019, 11:50
Конструкция типового люка предусматривает установку на изолированный воздуховод.
Aprichnik
20.10.2020, 10:33
Цитата(Инженер Алексей @ 31.1.2019, 15:42)

Присоединяюсь к вопросу, ещё интересно, кроме логики, какой-нибудь нормативный документ регламентирует места установки прочистных лючков?
на просторах интернета нашел только вот это "Применение дверей и люков осуществляется в соответствии со СНиП 2.01.05-91.", сам же данный таинственный фолиант обнаружить не удалось, может добрые люди подбросят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.