OlegZT
Подскажите, пожалуйста, требуется ли механическая защита кабеля управления приводом клапана дымоудаления. Если можно ссылку на норматив.
Заранее спасибо.
Игорь
Цитата(OlegZT @ 18.2.2008, 17:54) [snapback]223169[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, требуется ли механическая защита кабеля управления приводом клапана дымоудаления. Если можно ссылку на норматив.
Заранее спасибо.
Только на общих основаниях защиты проводок в соответствии с ПУЭ (открытые опуски на высоте менее 2,5 м.) и НПБ 88-01 пп 12.65-12.69
ВМС
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кабель который идёт от клапана для индикации сработки клапана должен быть безразрывным или можно завести его на колодку ( кросс ) и от туда уже довести до приёмо-контрольного прибора ? Конкретно, есть идея завести все кабели индикации сработки клапанов всего этажа на кросс в стояке, а от туда 30-ти парным дотащить до прибора индикации.
inPut
Разумеется можно!
peps
Встречный вопрос:

Кабель который идёт от клапана для индикации сработки клапана должен быть огнеупорным (безгалогенным) или можно использовать обычный в ПВХ изоляции?