Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет диаметра мазутопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Sonic777
За все 3 года моей работы ТМ-щиком не раз не приходилось делать топливоснабжение, но как говорится - рано или поздно прийдется. Ну в общем этот день настал и мне дали мазутку приличной котельной. С подбором оборудования вопросов не возникает, а вот с диаметрами парюсь - нет инфы, да и спросить толком некого. Мож кто подсоветует или ссылу даст на эту тему или на софтину каку-нить умную по гидравлике. И, я полагаю, что есть нормы по скоростям во всасывающем, напорном, циркуляционном, разгрузочном трубопроводах.
Заранее всем ответившим - большое спасибо!!!
Sonic777
Ничего не пойму. Меня игнорируют или правда помочь нечем. Лююди помогитеее!
Машинист
Спокойно smile.gif
Почему ж сразу игнорируют ?
Мы например копаем в ту же сторону, но пока глухо. Что накопаем - поделюсь.

Меня вот больше другая проблема занимает.
Есть у меня мазутное хозяйство с паровым разогревом, а мне надо сделать водяной разогрев. Но все твердят, что работать это не будет, а я пока переубедить не могу - сам впервые с мазутом работаю. Вот и копаем:
1) Расчет змеевиков обогрева резервуаров хранения мазута;
2) Систему обогрева приемного мазутного резервуара (есть мысль сделать эту часть схемы на антифризе, так как работать она будет периодически, на время слива топлива с машины и перекачки его в основные резервуары).

Такие дела smile.gif
kromwell
Фигня с мазутом. Вообще мы всю гитдравлику по Идельчику считаем. +/- укладываемся. Несмотря на то что все должно хорошо сходится в теории - на практике на вязкостях около 1000 сСт расходится в разы! Вот так и считаем с поправкой на господа бога.

"С подбором оборудования вопросов не возникает" - мы уже пятый год подбираем себе оптимальную конфигурацию blink.gif одна оптимальней другой

"1) Расчет змеевиков обогрева резервуаров хранения мазута;" - поставьте рециркуляцию - после пуска скажите спасибо, через пять - большое спасибо :-)

"Но все твердят, что работать это не будет, а я пока переубедить не могу - сам впервые с мазутом работаю" - давайте убеждать вместе - задачка интересная - с водой работать лучше чем с паром если все правильно сделано... еще лучше с термальным маслом конечно...
Ruifos
Цитата(Sonic777 @ 20.2.2008, 8:48) [snapback]223761[/snapback]
нет инфы, да и спросить толком некого.


Та же история
Гидравлику считал по "Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов (выложить прав на ресурсе нет, поисковик найдет)
Жду "умную" по оглавлению книгу "Теплоперенос и гидродинамика в системах хранения жидкого органического топлива и нефтепродуктов" - полтора месяца из столицы летит


Цитата(Машинист @ 22.2.2008, 5:49) [snapback]224511[/snapback]
Спокойно smile.gif

Меня вот больше другая проблема занимает.
Есть у меня мазутное хозяйство с паровым разогревом, а мне надо сделать водяной разогрев. Но все твердят, что работать это не будет, а я пока переубедить не могу - сам впервые с мазутом работаю. Вот и копаем:
1) Расчет змеевиков обогрева резервуаров хранения мазута;
2) Систему обогрева приемного мазутного резервуара (есть мысль сделать эту часть схемы на антифризе, так как работать она будет периодически, на время слива топлива с машины и перекачки его в основные резервуары).

Такие дела smile.gif


Что получиться прокомментируйте пожалуйста. Я "свой М100" до 140 грею на линии подачи (водой устану греть).


Цитата(kromwell @ 20.3.2008, 10:20) [snapback]232975[/snapback]
"С подбором оборудования вопросов не возникает" - мы уже пятый год подбираем себе оптимальную конфигурацию blink.gif одна оптимальней другой


Подскажите, пожалуйста, какие фильтры используете на малых производительностях (меньше 30 т/ч - не обнаружил, установил хотя у меня меньше 6 т/ч)
kromwell
"на малых производительностях"
О! Это сказка :-) мы берем стальные Y фильтры (с чугуном я стараюсь не связываться - видел как взрывается) на каркас устанавливаем сетку 1мм (нам тоньше фильтрация не нужна) если вязкость небольшая - перепад на сетке приличный - конечно если запихать туда 30 градусное печное топливо ее может выдавить. А так вполне приличное решение. Фильтр ставим без паровой рубашки, но в теплоизоляции спецкраской. Иногда ставим параллельно два - для возможности чистки без останова процесса.
Sonic777
Судя по всему, мазут тут никого не интересует sad.gif
tolant
?
smolhook
Есть такая умна книжка
Адамов В.А. Сжигание мазута в топках котлов.
Там многое можно почерпнуть.

По сабжу: ничего от воды не отличается. Только другие вязкости. Обычный гидравлический расчет.
Ну, и скорости желательно не занижать.

С фильтрацией действительно проблема. В свое время ничего лучше не нашел на малые расходы. Тоже применяем обычные фильтры.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.