Casper
Здравствуйте.
При первом запуске канального Mr.Slim сгорела плата питания. Неужели из-за того, что не сделали указанные вещи?
airwave
Питание на кондиционер подал пьяный электрик
narkom
Не рвите на себе волосы.
Первое требование для прогрева масла в картере компрессора наружнего блока, а второе-для того, чтобы дренажный насос успел откачать конденсат после остановки блока. Плата питания тут, вроде, непричем.