День добрый! Делаем системы охлаждения для продуктов сгорания дизельного топлива на выхлопе агрегатов. Для определения потребного расхода воды на охлаждение необходимо:
-значения энтальпий продуктов сгорания дизельного топлива для температур 50….500грС;
-пример определения энтальпий продуктов сгорания дизельного топлива;
-методику определения энтальпий продуктов сгорания дизельного топлива;
- или уж ссылки.
Котельщики помогите найти! smile.gif
JJJJ
Цитата(OVOK @ 28.2.2008, 14:39) [snapback]226850[/snapback]
День добрый! Делаем системы охлаждения для продуктов сгорания дизельного топлива на выхлопе агрегатов. Для определения потребного расхода воды на охлаждение необходимо:
-значения энтальпий продуктов сгорания дизельного топлива для температур 50….500грС;
-пример определения энтальпий продуктов сгорания дизельного топлива;
-методику определения энтальпий продуктов сгорания дизельного топлива;
- или уж ссылки.
Котельщики помогите найти! smile.gif

По известному составу продуктов горения в зависимости от температуры определить теплоемкость, далее произведение теплоемкости на температуру даст энтальпию компонентов ПГ. Зная процентное содержание компонентов в кг ПГ можно вычислить энтальпию ПГ. Состав и процентное соотношение компонентов в ПГ зависит от техпроцесса, состава топлива и т.д. Данные надо брать у технологов.
Patorok
И суда уже технологов приплели! Мы то тут при чем?! Такое впечатление, шо мы - панацея от всех бед и ходящая энциклопедия с ответами на все вопросы!
JJJJ
Может Вы и не причем. Но что бы это узнать автор должен открыть тайну "дизельного агрегата".
JJJJ
Это котел на дизтопливе? Информацию по составу и процентному содержанию продуктов горения надо искать у производителя этого аппарата. Ну сколько СО, СО2, NO и т.д. в кг ПГ.
Ищите таблицы физических свойств этих газов, в частности Вас интересует теплоемкости в зависимости от температуры. Ну и далее см. пост выше.
Возможно существуют и какие то усредненные значения теплоемкости отходящих газов для таких котлов.