Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: узел учета тепловой энергии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
dzink
подскажите, плиз.. как организовать узел учета тепловой энергии в паровой котельной..
пар подается на технологию и на пароводяной теплообменник..
помимо указанного теплообменника существует и теплообменник на ГВС..
вопрос вот в чем можно ли ставить один теплосчетчик на пар+отопление+ГВС или необходимо разграничивать этот учет - пар и отопление+ГВС?
спасибо
sl-spds
Ставь поагрегатный (покотловой) учёт.
Если недостаточно, добавляй по каждому потребителю (и по пару и по воде) на выходе из котельной.
Сassper
Если я правильно понял у тебя надо посчитать пар на технологию, посчитать тепло после пароводяного теплообменника(отправленное потребителю) и ГВС.

Я бы поставил паровой счетчик на пар(если нет возврата конденсата - то одноканальный), и один теплосчетчик на воду(т.е. после теплообменника) и на ГВС (шестиканальный), помоему это оптимальный вариант...

rolleyes.gif
den.mgn
Есть такая штука – ТЭКОНом зовут (ТЭКОН-19, ТЭКОН-17), является аттестованным теплосчетчиком (пар, вода), газосчетчиком и регистратором для электросчетчика (если электросчетчик имее выход), причем может делать это одновременно.