Здравствуйте! Помогите советом. Сделал проект вытяжной вентиляции линии цинкования цеха.
В линию входят следующие ванны:
Обезжиривания - 2шт.
t р-ра - 80 С
Натр едкий - 15-35 г/л
Сода кальцинированная - 20-25г/л
Тринатрий фосфат - 30-70л/г
Горячей промывки - 1шт.
t р-ра - 70 С
Травления - 2шт.
t р-ра - 25 С
Соляная кислота - 200-250 г/л
Площадь зеркала 0,96 м2
Систему вентиляции разбил на 2 системы: №1-от ванн травления; №2 от ванн обезжиривания и горячей промывки
Объем общего выбрасываемого воздуха 20952м3/ч
Выбрал нержавеющую кислотостойкую сталь толщиной 2 мм.
Все бы ни чего, но главный инженер решил что дорого dont.gif . Я предложил "простую" нержавеющую сталь.
Мы посовещались и ОН решил монтировать из черной листовой стали, разность составляет около 1млн.руб. И все убеждения ни к чему не привели bang.gif . Вентиляцией в отделе занимаюсь один sad.gif . Подскажите, что можно придумать и сколько "это" сооружение может простоять в рабочем состоянии helpsmilie.gif


Странная Белка
Да что это за подход такой? Есть технология, есть проект. Вы ему объясните, что там все нафик разъест и замена материала-это под его ответственность. В проекте материал воздуховода не меняйте.
Frykt007
Пытался, меня не слушают, говорят денег нет таких, хотя работы по демонтажу/монтажу составляют "красивую" цыфру. Пытаюсь ускорить монтаж, в цехе сейчас работают люди, существующая система ни в какие ворота не лезет, все воздуховоды превратились в сетку. Может есть какие-нибудь краски или эмали которые защищают от коррозии или альтернативные материалы? (Вентиляцией занимаюсь не так долго и с этим ни когда не сталкивался)
Странная Белка
Деньги-это их проблемы. Они когда за этот кислотный проект брались-думали, что в сказку попали? Особо дешевле тут не получится. Вы, как проектировщик, должны защитить себя, указав в своем проекте правильный материал. Все замены под их ответственность. Сидеть, если что, им. Раньше были пластиковые воздуховоды, сейчас бывает канализационные трубы вместо них применяют.
klimat45
А зачем вам 2мм воздуховоды. Используйте 0,7мм - и простоит долго и стоить будет значительно меньше (а самое главное монтажники спасибо скажут ;-) )