В линию входят следующие ванны:
Обезжиривания - 2шт.
t р-ра - 80 С
Натр едкий - 15-35 г/л
Сода кальцинированная - 20-25г/л
Тринатрий фосфат - 30-70л/г
Горячей промывки - 1шт.
t р-ра - 70 С
Травления - 2шт.
t р-ра - 25 С
Соляная кислота - 200-250 г/л
Площадь зеркала 0,96 м2
Систему вентиляции разбил на 2 системы: №1-от ванн травления; №2 от ванн обезжиривания и горячей промывки
Объем общего выбрасываемого воздуха 20952м3/ч
Выбрал нержавеющую кислотостойкую сталь толщиной 2 мм.
Все бы ни чего, но главный инженер решил что дорого

Мы посовещались и ОН решил монтировать из черной листовой стали, разность составляет около 1млн.руб. И все убеждения ни к чему не привели