Уважаемые коллеги! Есть ли какое=нибудь подходящее решение для компенсации участка трубопровода между магистралью(расположена в проходном канале) и вводом в жилое здание. Участок 17м, Ду100,график 150/70, вода. На данном участке невозможно повернуть, либо поставить П-компенсаторы, так как участок проходит под проездом, а ближе к дому лежат электрокабели 2шт.
Patorok
Ставьте сильфонный компенсатор и будет Вам счастье.
Klipper
зачем на 17 метрах к-тор?
krvit
А есть возможность выполнить компенсацию в подвале здания?
Т.е. подземная часть прямой участок, а после входа в подвал-углами поворота и неподвижная опора.
OVOK
Цитата(Klipper @ 19.1.2009, 22:29) [snapback]341148[/snapback]
зачем на 17 метрах к-тор?