Цитата
(я не знала, что нужно делить на кол-во лифтов, в пособиях не четко это прописано, а спросить не у кого было).
Не-а...  Делить не надо.  Это я так, для себя.  Просто, во все лифтовые шахты надо подавать подпор одновременно, причём от одной системы (за минусом лифта для перевозки пож. подразделений).   Вот и прикидывал, что там получится, если на все "размазать равномерно"...  

Цитата
Во-вторых, в тамбур-шлюзы подпоры не делаю, т.к. подпор в лифты.
Это не совсем верно.  Нормы не разделяют, и не делают оговорок, типа "если, то...". Нормы говорят: надо, мол, и точка. Я обычно делаю И то, И другое. Если пожар в подземной части, то включается подпор в тамбуры-шлюзы. Если - в надземной части, то подпор - в лифтовые шахты.
Цитата
В третьих, подпор во второй т/ш делаю, но не знаю при каких дверях (открытых или закрытых...
Дверь открыта только на этаже пожара, и то только одна  - со стороны пожара.