Доброго времени суток. Считаю дымоудаление из коридоров высотного жилого здания. Здание разделено по вертикали на два пожарных отсека. Для каждого отсека своя система дымоудаления. Вопрос : на самом техническом этаже надо устанавливать дымоприемный клапан или нет? Если исходить из логики, то на этаже нет людей, а значит нет эвакуации - значит дымоудаление с этого этажа делать не надо. Но в СНиП 41-01 в п. 8.2 а) написано про коридоры жилых зданий высотой более 28 метров- не важно на каком этаже. Кто подскажет?
 
 
 
 
  Какая разница, одним меньше -  одним больше?  К тому же, на вопрос Вы уже ответиля сами...  
  
 
 
 
  к Ripe
Вы правы, дымоудаление с тех.этажа делать не нужно. На этаже только оборудование, нет пожарной нагрузки.
 
 
 
  goodfellow
  9.4.2008, 22:40
  
 
  если здание разделено по вертикали на два пожарных отсека. то это где-то в районе 100 метров высоты.
в этом случае на здание должны быть разработаны СТУ в которых должны быть прописаны требования. мне кажется имеет смысл стребовать эти СТУ и сделать на их основе.
 
 
   