Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Покраска труб АУПТ и ВПВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
emisar
Можно ли красить трубы АУПТ и ВПВ в красный цвет?
Кто это делал и возникали ли проблемы?
emisar
ГОСТ Р 12.4.026-2001

5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет:
- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.);

Это стоит брать в расчет?
micconen
стоит.
emisar
Цитата(micconen @ 10.4.2008, 11:30) [snapback]241145[/snapback]
стоит.


А вы в какой красите?
Бывало что красили в красный?
Rommale
СНиПы по покраске написаны оч запутано!!!

Мы долго разбирались, что и как красить!!!

Так вот у нас в компании принято такое решение:

если водопровод заполнен водой, то он красится в зеленый цвет, а если сухотруб - то в синий!!!

На других объектах видел, что красят в красный цвет - считаю это неправильным в соответствии с п.5.1.3 ГОСТ Р 12.4.026-2001
micconen
Я требую:
спринклерных – в зеленый цвет,
дренчерных и воздушных спринклерных – в синий,
сети пожарных кранов – в красный
если ПК стоят на спринкл. сети, то в красный цвет окрашиваются трубы от магистрали до крана
Vict
Цитата(micconen @ 10.4.2008, 11:40) [snapback]241210[/snapback]
Я требую:
biggrin.gif

В отличии от вас, ГОСТ 14202-69 требует несколько иное smile.gif
emisar
Цитата(micconen @ 10.4.2008, 13:40) [snapback]241210[/snapback]
Я требую:
спринклерных – в зеленый цвет,
дренчерных и воздушных спринклерных – в синий,
сети пожарных кранов – в красный
если ПК стоят на спринкл. сети, то в красный цвет окрашиваются трубы от магистрали до крана



Цитата(Vict @ 10.4.2008, 14:07) [snapback]241220[/snapback]
biggrin.gif

В отличии от вас, ГОСТ 14202-69 требует несколько иное smile.gif


Интересно, а кто-нибудь получал замечание от пожарных. Что трубопровод был покрашен не в тот цвет.
Допусти вместо зеленого, покрасили в красный.
micconen
Спасибо за замечание. Учту.
пойду читать ГОСТы bestbook.gif
water
у нас допускается по жаланию заказчика красить в иной цвет. Полно торговых центров с серебристыми и белыми трубами
Sindarkon
Цитата(ГОСТ 14202-69)
6. Опознавательную окраску трубопроводов следует выполнять сплошной по всей поверхности коммуникаций или отдельными участками.

[...]

Окраску трубопроводов участками рекомендуется выполнять в цехах с большим числом и большой протяженностью коммуникаций, а также в тех случаях, когда по условиям работы из-за повышенных требований к цветопередаче и характеру архитектурного решения интерьера нежелательна концентрация ярких цветов.

[...]

7. При нанесении опознавательной окраски участками на трубопроводы, находящиеся внутри производственных помещений, остальную поверхность коммуникаций рекомендуется окрашивать в цвет стен, перегородок, потолков и, прочих элементов интерьеров, на фоне которых находятся трубопроводы. При этом не допускается окрашивать трубопроводы между участками опознавательной окраской, принятой для обозначения других укрупненных групп веществ.

Это к вопросу о желании заказчика...
Timur_BB
Жаль что в производственных зданиях ОС все трубы одного цвета (и не всегда зеленого). Неудобно же.
RoughBoy
Был на курсах ВНИИПО ИМЧ России, лучше красить в зеленый + желтыми стрелками указывать направление потока.
Это не было сказанно открытым текстом, но после всего услышанного у меня сложилось именно такое мнение.
Timur_BB
Мы белыми стрелками красим и подписываем название трубопровода за стрелкой. Главное ГОСТу не противоречим.
Странная Белка
РД 009-01-96
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
3.1.3. Элементы и узлы установок пожаротушения должны быть окрашены в
цвета, соответствующие требованиям ГОСТ:
- устройства запорные пожарные, устройства ручного пуска, пусковые кнопки -
в красный цвет;
- трубопроводы, заполненные водой в дежурном режиме - в зеленый цвет;
- трубопроводы, заполненные воздухом в дежурном режиме - в синий цвет;
- трубопроводы, заполненные водой или воздухом - в зеленый или синий цвета с
чередованием окрашенных полей шириной 2 метра;
- трубопроводы, заполненные диоксидом углерода или азотом - в желтый цвет,
хладоном - в коричневый.


Нет ли у кого полного текста этого РД и ГОСТ Р 12.4.026 - 2001? В Нормативной литературе не нашла.
Никитос
Замечание от пожарных было.Перекрашивали систему пожаротушения одного немаленького завода. Так что всё до случая.
дмитрий01
Цитата(Никитос @ 7.10.2009, 18:34) [snapback]441990[/snapback]
Замечание от пожарных было.Перекрашивали систему пожаротушения одного немаленького завода. Так что всё до случая.


А в какой цвет было покрашено, и в какой перекрасили?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.