Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пароувлажнитель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
maloi
Всем привет! и желаю каждому кто читает чтобы из каждой запроектированной им решетки дуло хорошо(так как он и хотел!) rolleyes.gif

А теперь вопрос! кто применял в своих системах пароувлажнители! прошу кое что расказать про них в крации!
и посоветовать кто какой применял!
И сразу просьба к мадераторам "если люди будут пояснять написанные ими названия фирм пароувлажнителей, не нудо это воспринимать как рекламу и удалять"

если можно выложите фото или принципиальную схему!
Зарание спасибо.
Прошу прощение запарился не там создал тему!
Еще одна просьба к мадераторам ! "ПЕренесите ее туда куда ее положенно"
ivan-l-ing
Я только axair швейцарские ставил дефенсоры и кондыиры. Больше нравится дефенсоры мк5 преимуществом является работа на не деминирализованной (обычной водопроводной) воде и встряхивающиеся погружные электроды.
сам при выборе основываюсь примерно на такую последовательность: требования к подготовке воды, материал корпуса циллиндра и
возможность промывки, точность поддержания параметров, разные приблуды типа шлангов и трубок парораспределительных.
С carel'овскими UE имел дело токмо в проекте в жизни хз.
AAANTOXA
Цитата(ivan-l-ing @ 10.4.2008, 16:02) [snapback]241315[/snapback]
С carel'овскими UE имел дело токмо в проекте в жизни хз.

аналогично
единственное из практики: монтажники попросили больше не закладывать никаких парораспределителей кроме стальных . Почему не знаю
А так ИМХО - все они "одинаковые" - принцип один . Вода тоже будет одна . Ставить надо то на что проще потом найти комплектующие (бак , тэны) ....
maloi
а комплектацию ни ктоне подскажет??
ivan-l-ing
Комплектация подбирается в зависимости от паропроизводительности, размера канала ипр. (это для шлангов паровых, размеров парораспределительных трубок и разветвителей) в тех мануалах и минимальные расстояния, и расположение парораспределительных трубок, и расстояния прямых участков, и конденсационные шланги с парораспределителей со способом монтажа. В общем читайте. Каждый производитель в большинстве случаев свое предлагает. Ну и рекомендации по установке датчиков и управлению автоматикой там же.
Успехов.
AAANTOXA
http://www.climat-online.ru/index.shtml
skit
Carel - пашут как лошади. Других не видел, что касается подробностей, то здесь простота эксплуатации, чистка, замена частей.
maloi
Антоха! спасибо за ссылку! но я ее читал!
AAANTOXA
ссылку не надо читать . по ней надо обращаться и задавать свои вопросы непосредственно тем кто может на них ответить.
Сделайте им запрос на увлажнитель они пришлют полностью КП с комплектацией и ценой и тд и тп
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.