Полная версия этой страницы: 
1- 4 группа допуска
  
 
 
  я не электрик но мне интересны группы допуска в целях самообразования,сам я электросварщик и частенько задают вопросы к какой группе я отношусь когда я лезу в электрощиток подключать сварочный аппарат.
 
 
 
  Сергей В.
  10.4.2008, 17:37
  
 
  Повидимому Вы имеете в виду группы по электробезопасности, которые присваиваются работникам, выполняющим работы в элетроустановках?
 
 
 
 
  Посмотрите "Межотраслевые правила охраны труда в электроустановках". Там этот вопрос освещен подробно. Описана и требуемая квалификация и объём ответственности и порядок присвоения.
В вашем случае, если с правом присоединения\отсоединения аппарата, то необходимо иметь группу не ниже третьей до 1000В
 
 
 
 
  Цитата(pavol @ 10.4.2008, 13:56) [snapback]241409[/snapback]
...мне интересны группы допуска в целях самообразования,сам я электросварщик ...
а теперь, в свете новых требований Лужкова, еще наверное и сертификат получите?
 
 
 
 
 
  Старые то правила хоть бы чуть-чуть знали и исполняли, а то вот такие вопросы задают..
 
 
 
  Опоссум М3
  22.4.2008, 14:11
  
 
  я не электрик но мне интересны группы допуска в целях самообразования,сам я электросварщик и частенько задают вопросы к какой группе я отношусь когда я лезу в электрощиток подключать сварочный аппарат.
Если подключение в щитке Вы производите самостоятельно (что ни есть правильно), то у Вас должна быть от 3-ей группы до 1000 В по электробезопасности. А вообще то подключения должен делать электротехнический персонал, Вы же по роду деятельности относитесь скорее все таки к неэлектротехническому и официально должны иметь максимум 2 группу, так как работаете с электроприбором.
 
 
 
 
  Ещё один, но этот хоть читал, правда невнимательно...
Персонал электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности)
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II.
Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.