mydmitry
В большом (по протяженности) здании 4 этажа и подвал. Там нужно провести реконструкцию подвала под ресторан/кафе (общепит короче). Площадь этого подвального помещения 550м2 высота 3,5-4м итого объема примерно 2000-2300м3.

Внимание вопрос: А нужен ли пожарный водопровод в данном конкретном помешении?
Михаил I
Судя по введенным данным внутреннее пожаротушение для здания объемом до 5000 не требуется.

У вас получается около 8000. Требуется внутреннее пожаротушение ВСЕГО ЗДАНИЯ.
MegaVert
Мне все время было интересно, а перекрытие может быть как и стена I или II ой степени огнестойкости и рассматравать как противопожарная стена? blink.gif
mydmitry
Цитата(Михаил I @ 11.4.2008, 11:58) [snapback]241766[/snapback]
Судя по введенным данным внутреннее пожаротушение для здания объемом до 5000 не требуется.

У вас получается около 8000. Требуется внутреннее пожаротушение ВСЕГО ЗДАНИЯ.


Дело такое: Для ВСЕГО ЗДАНИЯ пожаротушение требуется по нормам, но там его нет. Здание распродано по собственникам. Один из собственников обратился к нам за проектированием ВК, объем его помещений 2300м3 (это подвал с каменными стенами и сводами). Самый интересный вопрос в том что нам ведь нельзя лезть в чужую часть здания и как тут быть нужно ли в данном конкретном помещении устраивать пожарные шкафы или нет.


Как вы посчитали 8000м3 это загадка наверное умножили на количество этажей, но это неверно т.к. у данного собственника не весь подвал.
Михаил I
Цитата(mydmitry @ 11.4.2008, 15:21) [snapback]241783[/snapback]
Как вы посчитали 8000м3 это загадка наверное умножили на количество этажей, но это неверно т.к. у данного собственника не весь подвал.


Считается не объем собственника, а объем всего здания.
Внутренний пожарный водопровод должен быть если объем всего здания больше 5000.
Проект не согласуют просто.
mydmitry
То что подвале стены шириной 1м кирпича и потолок сводчатый из того же кирпича ни чего не меняет?
Navy EW
Цитата(Михаил I @ 11.4.2008, 13:37) [snapback]241788[/snapback]
Считается не объем собственника, а объем всего здания.
Внутренний пожарный водопровод должен быть если объем всего здания больше 5000.
Проект не согласуют просто.

Все зависит от ТЗ, если в ТЗ прописаны только эти помещения, то пожаротушение считается только по ним.
Из практики, в жилых домах, выведенных из жил. фонда, делал и детский сад и поликлинику, пожар считал по объему принадлежащих заказчику, в обоих случаех было необходимо пожаротушение, ПК ставил только в проектируемых помещениях, дальше стояки не поднимались. Гос. экспертиза пройдена, замечаний не было и со стороны пожарников.

З.Ы. Заказчик не меценат, что бы за свой счет делать проект на чужие помещения.
Михаил I
Цитата(Navy EW @ 11.4.2008, 16:06) [snapback]241816[/snapback]
Все зависит от ТЗ, если в ТЗ прописаны только эти помещения,

Гос. экспертиза пройдена, замечаний не было и со стороны пожарников.

З.Ы. Заказчик не меценат, что бы за свой счет делать проект на чужие помещения.


От ТЗ не зависит, зависит от знаний проектировщика.
Жалко детей и врачей.
Пусть делает на своем этаже свое, на других этажах свои делают.

Что будет если вам доверят 50-этажку офисную проектировать? И типа по-вашеву тушить не надо, раз объем покупаемый меньше 5000? Побежите спрашивать 50 человек, хотители вы пожарные краны, пишите ТЗ? Что за ерунда то?
Navy EW
Михаил не путайте проектирование всего здания и проектирование сущ. помещений под какие-либо нужды. По большому счету тогда владелец здания должен заказывать проект.
Михаил I
Естественно это относится ко всему зданию. И пожарные краны должны быть по всему зданию, включая этот, реконструируемый этаж. За чьи деньги мне по барабану. Конечно это дело собственника. Но экспертиза будет смотреть ОБЩИЙ объем здания, а не отдельного помещения. И спросит про пожарные краны.
Navy EW
Цитата(Михаил I @ 11.4.2008, 14:21) [snapback]241829[/snapback]
Естественно это относится ко всему зданию. И пожарные краны должны быть по всему зданию, включая этот, реконструируемый этаж. За чьи деньги мне по барабану. Конечно это дело собственника. Но экспертиза будет смотреть ОБЩИЙ объем здания, а не отдельного помещения. И спросит про пожарные краны.


Вот тут спорный вопрос, раз здание существующее, с рабочими помещениями, почему тогда пож. надзор не заставил сделать владельца противопожарные мероприятия. В данном случае я вижу выход такой, при условии что заказчик-не владелец, установка ПК, с перспективным подключением стояков от вышерасположенных этажей. Проектировщику было бы не вредно проконсультироваться с пожарниками.

З.Ы. а в выше описанных мной проектах, помещения выгораживались противопожарными стенами.
Михаил I
Цитата(Navy EW @ 11.4.2008, 16:34) [snapback]241838[/snapback]
Вот тут спорный вопрос, раз здание существующее, с рабочими помещениями, почему тогда пож. надзор не заставил сделать владельца противопожарные мероприятия. В данном случае я вижу выход такой, при условии что заказчик-не владелец, установка ПК, с перспективным подключением стояков от вышерасположенных этажей. Проектировщику было бы не вредно проконсультироваться с пожарниками.


Почему не заметили, странный вопрос. Реконструкции бывают разными, бывает расширяют помещение или надстраивают этаж. Проверять на необходимость на пожаротушение все равно будут.

Тут я с Вами полностью согласен.
mydmitry
Похоже вопрос носит юридический характер и достаточно распространен.

То есть на данный момент есть 2 мнения по данному вопросу:
1.Необходимость пожарного водоснабжения определяем по объему помещения отдельного собственника.
2.Необходимость пожарного водоснабжения определяем по всему объему здания а каждому отдельному собственнику проводящему реконструкцию ставим количество ПК определенное по этому объему.

Так какой вариант верен уважаемые господа специалисты?

Одновременно обращаю Ваше внимание на СНиП 2.04.01-85 п.6.5.*
п.6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в табл. 1* и 2;

А именно слово "Помещениях".

А также п.6.6.*
п.6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;


для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.

При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.

helpsmilie.gif Чем больше я читаю этот пункт тем более размытым становится понимание этого вопроса bang.gif .
Михаил I
У вас здание общественное? Общественное. Смотрим таблицу 1.
п.6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.

РАЗЛИЧНОГО назначения. У вас назначение - общественное здание. Этот пункт применим когда, например, в жилье офисы и подобное.

Второй вариант верен и других вариантов нет.
oksano4ka
здравствуйте всем! у нас реконструкция столовой (отдельное здание на 50 мест). строительный объем 3,9 тыс м3. по СП 10.13130, табл.1 пожаротушения не надо, но почему там висят пожарные краны??? раньше это тоже была столовая и тоже наверно был проект на сети, но почему все-таки там есть пож краны?? может я что-то упустила в нормах? подскажите, кто что может))
OlgaO
Цитата(oksano4ka @ 4.12.2013, 17:53) *
здравствуйте всем! у нас реконструкция столовой (отдельное здание на 50 мест). строительный объем 3,9 тыс м3. по СП 10.13130, табл.1 пожаротушения не надо, но почему там висят пожарные краны??? раньше это тоже была столовая и тоже наверно был проект на сети, но почему все-таки там есть пож краны?? может я что-то упустила в нормах? подскажите, кто что может))

На форуме есть раздел с нормативкой и там лежат старые СНиПы. Гляньте, может раньше было требование по пожаротушению в таких зданиях.
А если даже и не было требований, то меня не удивляет наличие ПК
oksano4ka
Вы думаете, что это невнимательность проектировщиков? или требование пожарников? или может, что это столовая производственная?
но я сейчас эти пожарные краны убираю, т.к. по нормам, в пожаротушении нет необходимости, верно?
OlgaO
Цитата(oksano4ka @ 4.12.2013, 22:51) *
Вы думаете, что это невнимательность проектировщиков? или требование пожарников? или может, что это столовая производственная?
но я сейчас эти пожарные краны убираю, т.к. по нормам, в пожаротушении нет необходимости, верно?

Я ничего не думаю на этот счет. Старые нормы то посмотрели?
Видела такие объекты в которых было, а не надо по нынешней норме.
Елена62
Всем привет! У меня такой вопрос. Проектируем новую школу. В Школе предусмотрен детский сад на 4 группы. Что делать с пожаротушением? В садик нужно, в школу нет. Нигде ответа на вопрос не нашла. Сделать только детский сад или охватить всю школу. Я имею ввиду расставить пож.краны.
Sindarkon
Если детсад отделён от школы стеной I или II типа, то смысла ставить нет. Если никак не отделён, то стоит проконсультироваться с пожнадзором. В школе дураков-то хватит кранчик покрутить.
ValeraM
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
Существует автостоянка на цокольном этаже(3300м2) в 17этажном жилом доме. По периметру установлены пожарные краны. Часть данной стоянки отдают под два магазина 440м2 и 580м2. Потолки 3,20м. Огнестойкость перегородок будет 1 или 2 типа.
Что делать с ПК, которые теперь за перегородками в магазинах? Убирать или оставлять? Нужно ли ставить на оставшейся стоянке доп. ПК для орошения двумя струями?
Sindarkon
Во-первых, автостоянка - это отдельный пожарный отсек. Она должна выделяться стенами 1-го типа.
Во-вторых, п.6.2.3 СП 113.13330.2012.
Stcloth
Добрый день!

Раз данная тема уже затронута, то задам свой вопрос по противопожарному водопроводу.
Проектируем здание, назначение - общественное здание (здание любительских клубов)
Высота здания 20.880 метров (6 этажей+подвал)
Общий объем здания 3741,58.
Согласно СП 10.13130, таблицы 1 объем меньше 5000 м3, соответственно противопожарный водопровод не нужен??
Если это не так, поясните пожалуйста.

Заранее Спасибо!
Sindarkon
У вас площадь здания 180 м2?
Stcloth
Цитата(Sindarkon @ 18.4.2018, 18:37) *
У вас площадь здания 180 м2?

Да, почти, только 190 м2.
Sindarkon
Это какая-то башня получается.

Если ТЭПы правильные, то ВПВ не нужен.
Stcloth
и кажется я ошибся в подсчете строительного объема. Пересчитал - 4638,5 м3
Stcloth
Цитата(Sindarkon @ 20.4.2018, 11:06) *
Это какая-то башня получается.

Если ТЭПы правильные, то ВПВ не нужен.


и снова ошибся sad.gif
не внимательно прочел сообщение, подумал про площадь этажа.
Площадь здания 1060 м.кв., объем 4638.5 м3.
Эти данные верные
Serg Ivanov
Цитата(Stcloth @ 18.4.2018, 9:56) *
Проектируем здание, назначение - общественное здание (здание любительских клубов)
Высота здания 20.880 метров (6 этажей+подвал)
Общий объем здания 3741,58.
Согласно СП 10.13130, таблицы 1 объем меньше 5000 м3, соответственно противопожарный водопровод не нужен??

Слово "клубов" настораживает - сцена/эстрада, зрительный зал есть? п.3. СП 10.13130, таблицы 1.

Цитата(Stcloth @ 20.4.2018, 13:16) *
и кажется я ошибся в подсчете строительного объема. Пересчитал - 4638,5 м3

Вам не надо его считать. Он должен быть указан в архитектурно-строительной части проекта и совпадать с тем, что будет в Ваших Общих указаниях на листе Общих данных.
Stcloth
Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2018, 9:21) *
Слово "клубов" настораживает - сцена/эстрада, зрительный зал есть? п.3. СП 10.13130, таблицы 1.


Вам не надо его считать. Он должен быть указан в архитектурно-строительной части проекта и совпадать с тем, что будет в Ваших Общих указаниях на листе Общих данных.


Он как раз-таки и был взят из АР

Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2018, 9:21) *
Слово "клубов" настораживает - сцена/эстрада, зрительный зал есть? п.3. СП 10.13130, таблицы 1.


ни сцены, ни эстрады нет. Есть видеозал, а вообще назначение здания взяли из Пособия к СНиП 2.08.02-89 Проектирование клубов.
Не спорю, он уже не действительный, но никаких близких действующих документов, которые бы относились к данному пособию нет.
Serg Ivanov
Цитата(Stcloth @ 27.4.2018, 9:29) *
Он как раз-таки и был взят из АР



ни сцены, ни эстрады нет. Есть видеозал, а вообще назначение здания взяли из Пособия к СНиП 2.08.02-89 Проектирование клубов.
Не спорю, он уже не действительный, но никаких близких действующих документов, которые бы относились к данному пособию нет.

Ну тогда читайте ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Обязательное в СНиП 2.08.02-89*.
Василиса Я
Добрый день.
Прошу совета.
Ситуация такая: есть существующее здание торгового назначения, площадь около 1300 м кв. Два этажа и мансардный. В здании есть ВПВ, но нет АУПТ.
Владельцы получили предписание о необходимости устройства АУПТ.
В связи с этим много вопросов... По СП 5 однозначно надо АУПТ, но вот можно ли сделать не во всех помещениях, а только в коридорах (на путях эвакуации).
В этом здании этажи разделены на помещения -"клетушки". Максимум площадь помещения 40 метров. А мансардный этаж в основном офисные помещения, салон красоты и парикмахерская.
Конечно, хотелось бы обойтись "малой кровью", смонтировать спринклеры только в коридорах, но как обосновать?.. в СП 5 не сказано.

Заранее благодарю.
Serg Ivanov
Цитата(Василиса Я @ 10.5.2018, 12:18) *
Добрый день.
Прошу совета.
Ситуация такая: есть существующее здание торгового назначения, площадь около 1300 м кв. Два этажа и мансардный. В здании есть ВПВ, но нет АУПТ.
Владельцы получили предписание о необходимости устройства АУПТ.
В связи с этим много вопросов... По СП 5 однозначно надо АУПТ, но вот можно ли сделать не во всех помещениях, а только в коридорах (на путях эвакуации).
В этом здании этажи разделены на помещения -"клетушки". Максимум площадь помещения 40 метров. А мансардный этаж в основном офисные помещения, салон красоты и парикмахерская.
Конечно, хотелось бы обойтись "малой кровью", смонтировать спринклеры только в коридорах, но как обосновать?.. в СП 5 не сказано.

Заранее благодарю.

Никак. Надо быть сумасшедшим чтобы это обосновывать после Зимней Вишни.
Работающая АУПТ - единственное, что реально предотвращало пожар. В отличие от ВПВ. Естественно в каждом бутике должны быть спринклеры.
jiexawcr
Так в СП 5 то написано, для чего делается АУПТ: локализация и тушение. Ну будет АУПТ на пути эвакуации локализовывать, но как тушить? да и между "клетками" что будет мешать пожару перекинуться?

если хотите обойтись малой кровью - продумайте систему так, что бы уменьшить работы в помещениях арендаторов (питающие магистрали в коридорах; распределительные в помещении) и/или выделить их, например отдельные ввода на каждое помещение, что бы можно было поочередно вводить в эксплуатацию помещения.
возможно модульное ТРВ (отдельные баллоны со спринклером) вам в чем то помогло бы, но это "шатковалкая" дорога, точно примут только через СТУ, а так возможны варианты, но эстетичность не очень.
Василиса Я
Спасибо!!!
Shalatonin
Добрый день. Подскажите кто знает, проектируем Тепляк для отогрева ж/д полувагонов с углем. Сей процесс происходит следующим образом, загоняется 16 вагонов внутрь тепляка, отогревается паром температура внутри 60-100 градусов. Естественно людей нет там. Работает только зимой. Объем здания 8000 м3, степень огнестойкости здания IV, класс конструктивной пожарной опасности здания С0, категория здания по пожарной опасности В. По СП 10.13130.2009 пожаротушение внутренне требуется или нет? Людей чтоб пользоваться пожарными кранами там нет, при такой температуре делать сухотруб придется, как быть.
Serg Ivanov
Цитата(Shalatonin @ 4.7.2018, 12:24) *
Добрый день. Подскажите кто знает, проектируем Тепляк для отогрева ж/д полувагонов с углем. Сей процесс происходит следующим образом, загоняется 16 вагонов внутрь тепляка, отогревается паром температура внутри 60-100 градусов. Естественно людей нет там. Работает только зимой. Объем здания 8000 м3, степень огнестойкости здания IV, класс конструктивной пожарной опасности здания С0, категория здания по пожарной опасности В. По СП 10.13130.2009 пожаротушение внутренне требуется или нет? Людей чтоб пользоваться пожарными кранами там нет, при такой температуре делать сухотруб придется, как быть.

2х5л/с ясно указано. Люди там есть периодически.