MOONCAT
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, разрешена ли установка зонтов на системы противодымной вентиляции. В каком СНиПе это можно посмотреть?
ivan-l-ing
Я бы применил пункт 10.4 СНиП 41-01-2003
ex_promt
А нахр...на? thumbdown.gif
ivan-l-ing
Цитата(ex_promt @ 14.4.2008, 10:58) [snapback]242476[/snapback]
А нахр...на? thumbdown.gif

ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91
1.17. ... . Выброс дыма в атмосферу следует предусматривать через трубы без зонтов
Понятное дело, что пособие не СНиП но...
ex_promt
Ну, в принципе, никто не запрещает. Хочется человеку, почему бы...
Просто любопытно. Я, например, такое впервые встречаю... smile.gif
MOONCAT
Просто во время прохождения экспертизы было сделано замечание. А противодымную вентиляцию проектирую первый раз. вот и проблемы
ex_promt
О, как! Вы просто разжигаете наше любопытство... smile.gif

Если, не сложно, приведите дословно данный пункт замечаний.
Любознательный
Цитата(MOONCAT @ 14.4.2008, 12:29) [snapback]242468[/snapback]
...Подскажите, пожалуйста, разрешена ли установка зонтов на системы противодымной вентиляции....

Противодымная вентиляция через зонт имеет место быть над плитами для приготовления пищи, над рабочим местом сварщика и т.п. В этих случаях зонт необходим, чтобы уменьшить количество отсасываемого воздуха. Указания должны быть в технологических нормах.
Для пожарной притиводымной защиты использование зонта - нонсенс. Мы не в силах предугодать в каком месте помещения случится пожар. sad.gif
ivan-l-ing
Цитата(Любознательный @ 14.4.2008, 17:18) [snapback]242622[/snapback]
Противодымная вентиляция через зонт имеет место быть над плитами для приготовления пищи, над рабочим местом сварщика и т.п. В этих случаях зонт необходим, чтобы уменьшить количество отсасываемого воздуха. Указания должны быть в технологических нормах.
Для пожарной притиводымной защиты использование зонта - нонсенс. Мы не в силах предугодать в каком месте помещения случится пожар. sad.gif

Модераторы, перенесите пожалуйста тему в приколы.
clap.gif
Уважаемый Любознательный зонты бывают не только над оборудованием, но и для защиты воздуховодов от осадков.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Mr. S
Нда!?
В последнее время теряю интерес к форуму.
крайне мало интересных и важных тем, а флуда хоть ж...ой жуй! mad.gif
Вован (Киев)
А в нашем стареньком СНиПе 2.04.05-91* "Отопление,вентиляция и кондиционирование" все еще есть пунктик 5.11 д) выброс дыма в системах с искуственным побуждением следует предусматривать через трубы без зонтов wink.gif