Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет потерь тепла в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
lordkoly
Здавствуйте. Подскажите, есть газовая котельная, работающая в отопительный период и подающая тепло только на отопление дома. Нужно посчитать баланс тепла в котельной, чтобы найти нужную величину кВт для обеспечения температуры в котельной +10. Как ето сделать, какие потери и приходы тепла будут? Приход тепла: от котлов. Птери: через огрождающие конструкции, через 3-х кратный обмен винтиляции, на нагрев воздуха необходимого для подачи к горелке (он забирается с улицы, попадает в помещение котельной, а потом к горелке?)... Все ли потери я учел и как их точно определить? Заранее спасибо.
jota
Потери через ограждающие конструкции + нагрев 3 объёмов до температуры 10*С. Хватит ли тепла от котла сказать трудно. Поставьте на эту расчитанную мощность радиатор с термостатным вентилем и головой на снежинку.
sl-spds
Цитата(lordkoly @ 22.4.2008, 22:20) [snapback]246174[/snapback]
Здавствуйте. Подскажите, есть газовая котельная, работающая в отопительный период и подающая тепло только на отопление дома. Нужно посчитать баланс тепла в котельной, чтобы найти нужную величину кВт для обеспечения температуры в котельной +10. Как ето сделать, какие потери и приходы тепла будут? Приход тепла: от котлов. Птери: через огрождающие конструкции, через 3-х кратный обмен винтиляции, на нагрев воздуха необходимого для подачи к горелке (он забирается с улицы, попадает в помещение котельной, а потом к горелке?)... Все ли потери я учел и как их точно определить? Заранее спасибо.

Определись, какая котельная: с пост. обсл. персоналом или без?
С персоналом: температура в зале - +12*С, воздухообмен - 3-х кратный, без учёта воздуха на горение.
Без персонала: температура в зале - +5*С, воздухообмен - 3-х кратный, с учётом воздуха на горение (3-х кратный, в отсутствии горения).

Учитывай тепловыделения от всего оборудования.
При достаточно большой производительности котельной, основной расход тепла на подогрев приточного воздуха.
Если котельная расчитана на работу только в отопительный период, и без обслуги, можно сэкономить на теплоизоляции. Дополнительные тепловыделения - на обогрев.
lordkoly
Цитата(sl-spds @ 22.4.2008, 21:44) [snapback]246246[/snapback]
Определись, какая котельная: с пост. обсл. персоналом или без?
С персоналом: температура в зале - +12*С, воздухообмен - 3-х кратный, без учёта воздуха на горение.
Без персонала: температура в зале - +5*С, воздухообмен - 3-х кратный, с учётом воздуха на горение (3-х кратный, в отсутствии горения).

Все правильно, но у меня в условиях эксплуатации ХВО (хим.водоочистка) стоит температура не ниже +10. Поетому буру температуру в помещении такую же. А воздух на горение в котле тоже нужно нагревать?
Wiz
Цитата
А воздух на горение в котле тоже нужно нагревать?


Теоритечески да, чтобы повысить теоретическую температуру горения.
Но на практике, все зависит от типа котла и его контсрукции. Для котлов ПТВМ-60 преднагрева нет. зимой шпарит по воздуховодам холодный воздух, те аж обмерзают снаружи. У КВГМ видел отельный для этих целей воздухоподогреватель.
Если у вас маленький котел аля жаротрубный, то воздух на горение забирается из помещения котельной, в которой у вас температура +10С. Обеспечте мероприятия на поддрержание этих +10 в зимний период и спите спокойно.