Maxiss
Как поститать потери давления в круглых шумоглушителях(LDC250-900), при скорости 15м/с? сушествуют ли вообше где нибудь графики потерь давления от скорости?
Chrysalis
В каталоге АРКТИКи есть, но к сожалению только для прямоугольных каналов.
Валенок
В старом каталоге арктики есть. А в новом - шиш
Валенок
Цитата(Maxiss @ Dec 28 2005, 13:33 )
Как поститать потери давления в круглых шумоглушителях(LDC250-900), при скорости 15м/с? сушествуют ли вообше где нибудь графики потерь давления от скорости?

Предполагаю что для круглых можно взять как для обычного круглого канала только
с большей шероховатостью. 0.5..1.0 например. Тока нафига 15м/с ?
Валенок
Прикинул разницу по шероховатости и подумал : лишние 1..5 паскалей жить мешают ?
Chrysalis
Вы скажите, Вам надо точно определить потерю давления или так, на глазок. Если на глазок, то вариант Валенка думаю подойдет, но наверное шероховатость побольше надо взять. А вот если точно определить хотите, то надо где-то искать, т.к. шумоглушитель-то имеет весьма неоднородную структкру. А шероховатость предполагается распределена примерно равномерно по длине. Но скорость у вас действительно...?
seeker
Уважаемый Maxiss!
Круглые шумоглушители обычно монтируются непосредственно перед помещением. Уровень шума в помещении регламентируется величиной 30..35 dB(A). А при эффективной скорости воздуха в шумоглушителе 15 м/сек собственный уровень шума может перевышать 40 dB(A). Т.е. мы будем слышать шумы глушителя. Поэтому скорость воздуха как правило для этих глушителей ограничивается значением 6 м/сек.