Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обмерзание наружного блока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Elf_of_winter
Помогите советом! Такая ситуация: поставил кондиционер Элджи. Но в комплекте поставки шел наружний блок с выходом на 12 трубу, а внутренний с выходом на 9ку. в комплекте шел переходник, но в документации о нем ни слова. Обмерзает внутренний блок и большая труба что с ним не так?
Elf_of_winter
И еще вопрос: когда и где проходит обучение по монтажу и сервисному обслуживанию кондиционеров в Мск? (Фирмы любые)
MMM
Во первых создаем темы в соответствующих разделах.
Во вторых (на будущее) проверьте не было ли похожей темы на форуме! dont.gif
olg2004
типы блоков пожалуйста в студию ... и на каком фреоне они работают ...

переходник - ввиде уплотнительного кольца?


монтажников учил Евроклимат - щас незнаю, спросите у яндекса...
airwave
Цитата(Elf_of_winter @ 25.4.2008, 21:24) [snapback]247401[/snapback]
Помогите советом! Такая ситуация: поставил кондиционер Элджи. Но в комплекте поставки шел наружний блок с выходом на 12 трубу, а внутренний с выходом на 9ку. в комплекте шел переходник, но в документации о нем ни слова. Обмерзает внутренний блок и большая труба что с ним не так?

Слабый внутренний блок, хреон не выкипает до нужной кондиции rolleyes.gif
aparat2
Ставте переходник смело. И опытным путём понизте давление фреона в системе.
airwave
Цитата(aparat2 @ 27.4.2008, 19:55) [snapback]247653[/snapback]
Ставте переходник смело. И опытным путём понизте давление фреона в системе.

Это как? newconfus.gif
aparat2
Цитата
Это как?

Стравливать пока обмерзать перестанет. biggrin.gif
Elf_of_winter
переходник в виде гайки, прикручивался к выходному патрубку внутренего блока, ипо идее дальше шла 12 труба.

стравливали. обмерзали обе трубки.

и внутренний блок

и внутренний блок
aparat2
Цитата
стравливали. обмерзали обе трубки.

Маловато стравливали.

А какой фреон? Какое давление? Манометры у Вас есть?
airwave
Во во, маловато.
Надо было до нуля стравить, тогда бы не обмерзало.
rolleyes.gif
Не путайте избыток х.а. с неисправностью типа слабый испаритель.
aparat2
Цитата(airwave @ 1.5.2008, 10:29) [snapback]248596[/snapback]
Не путайте избыток х.а. с неисправностью типа слабый испаритель.

А с чего Вы решили, что внутренний блок не подходит?

Я сам когда-то монтировал такой LG, у которого в заводском комплекте трубки не совпадали и впридачу давался переходник.

ИМХО, всё дело в давлении, другого просто ничего не может быть. Или влага попала при монтаже... rolleyes.gif
airwave
Давление - это следствие.
Я не говорил, что внутренний блок не подходит.
Проблему удобнее искать с помощью температуры.
В какой точке контура температура аномально снижается (при нормальных условиях.
), там и проблема.
Ни разу не было обмерзания газового трубопровода при давлении выше 4 бар.
При давлении ниже - постоянно. Даже при заводской заправке по весу.
Тут факторов куча.
И снижать давление в контуре, вытравливая часть х.а. - это самый простой дешевый выход убрать обмерзание газовой трубы за счет увеличения перегрева. И за счет ресурса компрессора
irekson
Повысь скорость вентилятора (с пульта) - не помогло?
Почисть фильтры, помой радиатор наружного блока!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.