Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рабочее давление медных труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
mocrassar
Подскажите кто-нибудь рабочее давление медных труб, а то весь ГОСТ 617-2006 перерыл, там нигде нету...

Заранее спасибо.
OlgaO
Цитата(mocrassar @ 28.4.2008, 14:09) [snapback]247798[/snapback]
Подскажите кто-нибудь рабочее давление медных труб, а то весь ГОСТ 617-2006 перерыл, там нигде нету...

Заранее спасибо.

В этом у нас Vict дока! Подождите, может скоро придет и поможет!
Сантехник
Сходите на сайты производителей . Из трубы по госту ничего путного не получится. Нету фасонины
Гена
Медь в санитарно-технических установках. Гражина Бартольд-Вишневска -Варшава, издательство учебной и педагогической литературы, 1997 :
http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=517
смотрите стр.15
mocrassar
мда....... молодцы финны - в своем проекте делают всю разводку из медной трубы, диаметр главной магистрали - 64 или 88 мм, насос ставят на 3,5 бара smile.gif
а по таблице из этого справочника макс. давление - 1,6 бара smile.gif

Финские трубы "круче" чем российские чтоли??
mocrassar
хм... докопался до каталогов иностранной меди - у них теже таблицы под твердую или мягкую пайку, но допустимое давление минимум в 10 раз больше smile.gif

Гена
mocrassar, по таблице из этого справочника макс. давление для медных труб диаметром 64-108 мм при мягкой и твёрдой пайке и температуре 30 оС - 1,6 МПа, что составляет 16 бар. smile.gif
Qwert
Вообще то медные трубы выдерживают давление до 50 МПа, но все зависит от диаметра трубы, и лигатуры ее, т.е. мягкая, полутвердая или твердая медь.
Но еще большее но, зависит от соединения....и обычно давление в трубе соединенное на пайке не превышает 5 МПа, в зависимости от диаметра.
Т.е. одни зависимости... smile.gif
Сантехник
Наша медь времен холодной войны и использовалась в основном на кораблях. Фитинги были или нет не знаю. Развальцовывали и обжимали. Герметизация чуть ли не резиновые прокладки. Кто видел первые наши елочки с медной подводкой тот все понимает про гостовскую медь. На 10 атм труба в фитинге не удерживается.
OlgaO
Цитата(Qwert @ 28.4.2008, 23:18) [snapback]247955[/snapback]
Вообще то медные трубы выдерживают давление до 50 МПа...

Уважаемый Qwert, Вы уверены, что не ошиблись в цифре или в размерности?
Qwert
Цитата(OlgaO @ 29.4.2008, 10:26) [snapback]248078[/snapback]
Уважаемый Qwert, Вы уверены, что не ошиблись в цифре или в размерности?
Уверен что не ошибся smile.gif
Вопрос был про трубы. Я написал что еще зависит от диаметра. Труба(трубка) наружным диаметром 7 мм, и с толщиной стенки 1 мм выдерживает давление даже в 100 МПа. В одной лаборатории сам был свидетелем. Труба большего диаметра естественно выдерживает меньшее давление.
А вот трубопроводы(не сама труба - а комплекс), зависит от типа соединения. На фитингах обычно не превышает 10 МПа(хотя есть типы соедин. до 25 МПа), на пайке до 50 МПа. Но еще раз - зависит от диаметра.

Кстати вот попавшееся цитата
Цитата
Для сравнения приведем две цифры: неотожженная медь имеет прочность 280-300 МПа и удлинение при разрыве 10-15%, а отожженная, соответственно, - 210-220 МПа и 50-60%.
http://www.strogi.net/strogino/objects/aticles/11.html
mocrassar
щас еще раз посмотрел.... действительно - размерность МПа....
нашел каталоги по иностранным фитингам - давление до 40 бар.
Qwert
Посмотрите к примеру здесь http://cih.ru/as/n409.html 71 группу. Правда там на пайке 30 я труба
На 50 МПа вряд ли можно найти много информации, т.к. используются такие давления в специфичных приборах, но в инете я встречал инфу...
Qwert
mocrassar, я тут связался с одним уважаемым человеком, он посоветовал посмотреть ГОСТ 617-90 таблицу № 5.
mocrassar
действительно - в Госте от 90-ого года - есть предельные величины давления.
а в госте от 06 года - нету .
ну да ладно - все равно разобрались уже, спсибо - иностранные трубы, иностранные фитинги
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.