Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фанкойл в i-d диаграмме - непонятно, где правда?!!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
@лексашка
День добрый! При подборе фанкойлов, столкнулся с проблемой, что не совсем понимаю процесс, в нем происходящий. В книге Нестеренко "Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха" ясно и понятно написано, что при контакте воздуха с твердой охлаждающей поверхностью (с температурой ниже точки росы воздуха, взял (7+12)/2=9,5 С) процесс пойдет по направлению к точке t = 9,5С, фи(влажность)=100%. Теперь берем фанкойл со стандартными теххаратеристиками. Допустим, Rover SK 22, Gвозд = 500м3/ч = 0,167кг/с, Qпол = 3,34кВт, Qяв = 2,35кВт.

Из формулы Qпол = Gвозд*Δi определяем разность энтальпий входящего и выходящего из фанкойла воздуха.
Δi = 3,34/0,167 = 20кДж/кг.

Из формулы Qяв = Gвозд*Свозд*Δt определяем разность температур входящего и выходящего из фанкойла воздуха.
Δt = 2,35/(1,01*0,167) = 14 С.

По известным Δi и Δt можно построить абсолютно определенный процесс в i,d-диаграмме. Построил. Но он не попадает в точку t = 9,5С, фи = 100%!!!! newconfus.gif

Ребят, помогите разобраться пожалуйста, голову уже сломал!!! helpsmilie.gif bang.gif
Prasolov
Процесс в книжке описан идеальный, а при инженерных расчетах нужно верить тех. данным производителя.
В реальном процессе луч процесса отклоняется вправо. Насколько - зависит от расхода воздуха через конкретный теплообменник пр прочих равных условиях.
Искал правды в свое время, в литературе не нашел. Сам предполагаю, что дело в уносе конденсата с калорифера и испарении его (коденсата есс-но) в потоке воздуха. Это по аналогии с оросительными охладителями.
@лексашка
Построил уже. В соответствии с заявленными производителем характеристиками на выходе из фанкойла мы получаем туман!!! Собственно говоря, поэтому и возник этот вопрос. (попробуй прикинуть сам. Тех данные даны на параметры входящего воздуха tсух = 27С, tмокр = 19С).
LordN
Цитата(Prasolov @ 5.5.2008, 17:59) [snapback]249704[/snapback]
Процесс в книжке описан идеальный, а при инженерных расчетах нужно верить тех. данным производителя.
В реальном процессе луч процесса отклоняется вправо. Насколько - зависит от расхода воздуха через конкретный теплообменник пр прочих равных условиях.
Искал правды в свое время, в литературе не нашел. Сам предполагаю, что дело в уносе конденсата с калорифера и испарении его (коденсата есс-но) в потоке воздуха. Это по аналогии с оросительными охладителями.

в иностранной литературе вводится понятие - коэффициент байпаса. рассматривается некая упрощённая идеальная модель, в которой часть воздуха охлаждается полностью, с потерей влаги, и процесс идёт по направлению к точке 9.5/100%, а часть охлаждается, но без потери влаги и процесс идет вертикально вниз с влагосодержанием = const. получаем два луча, конечные точки соединяем и на полученном луче откладываем точку смеси, пропорции смеси даёт коэфф-т байпаса.

примерно так. smile.gif
@лексашка
А литературку не подскажите? У вас на сайте есть?
@лексашка
Да, и в принципе понятно, что процесс в приборе не будет идеальным.
Но, опять же: ПОЧЕМУ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ В ФАНКОЙЛЕ, ПОСТРОЕННЫЙ ИМЕННО ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УХОДИТ В ОБЛАСТЬ ТУМАНА? Ведь это означает одно из двух: либо фанкойл действительно так работает newconfus.gif , либо производитель дал неправильные характеристики!
LordN
Цитата(@лексашка @ 5.5.2008, 21:06) [snapback]249800[/snapback]
Да, и в принципе понятно, что процесс в приборе не будет идеальным.
Но, опять же: ПОЧЕМУ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ В ФАНКОЙЛЕ, ПОСТРОЕННЫЙ ИМЕННО ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УХОДИТ В ОБЛАСТЬ ТУМАНА? Ведь это означает одно из двух: либо фанкойл действительно так работает newconfus.gif , либо производитель дал неправильные характеристики!



давайте картинки с пояснениями что куда и как. может дело не в бобине wink.gif
Prasolov
Какой туман?
LordN
Цитата(@лексашка @ 5.5.2008, 20:32) [snapback]249784[/snapback]
А литературку не подскажите? У вас на сайте есть?



там много чего есть... ройтесь наздоровье wink.gif
пробуйте читать что-нить с названиями типа тепломассообмен, теплообменники и т.п.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.