День добрый! При подборе фанкойлов, столкнулся с проблемой, что не совсем понимаю процесс, в нем происходящий. В книге Нестеренко "Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха" ясно и понятно написано, что при контакте воздуха с твердой охлаждающей поверхностью (с температурой ниже точки росы воздуха, взял (7+12)/2=9,5 С) процесс пойдет по направлению к точке t = 9,5С, фи(влажность)=100%. Теперь берем фанкойл со стандартными теххаратеристиками. Допустим, Rover SK 22, Gвозд = 500м3/ч = 0,167кг/с, Qпол = 3,34кВт, Qяв = 2,35кВт.
Из формулы Qпол = Gвозд*Δi определяем разность энтальпий входящего и выходящего из фанкойла воздуха.
Δi = 3,34/0,167 = 20кДж/кг.
Из формулы Qяв = Gвозд*Свозд*Δt определяем разность температур входящего и выходящего из фанкойла воздуха.
Δt = 2,35/(1,01*0,167) = 14 С.
По известным Δi и Δt можно построить абсолютно определенный процесс в i,d-диаграмме. Построил. Но он не попадает в точку t = 9,5С, фи = 100%!!!!
Ребят, помогите разобраться пожалуйста, голову уже сломал!!!