Цитата(Alex@ndr @ 26.5.2008, 20:19) [snapback]256495[/snapback]
Я так понимаю после UPS, данные устройства устанавливать низя???
Если нулевой проводник, после UPS, не объединяется с шиной РЕ, установка УЗО, после UPS, не имеет смысла, т.к. бесперебойник, как правило, сам является гальваническим изолятором.
Препятствием для установки УЗО после UPS, может послужить форма выходного напряжения бесперебойника.
Гармонические составляющие, присутствующие в выходном напряжении UPS, могут привести к ложным срабатываниям УЗО, что, впрочем, нетрудно проверить на практике.
Цитата(Alex@ndr @ 26.5.2008, 20:19) [snapback]256495[/snapback]
С двигателями использовать тоже не имеет смысла(достичь полной семетрии тоже низя)?
Устал повторять....
Ассиметрия токов, по фазам - по барабану!
Главное, чтобы все проводники, подключаемые к защищаемой нагрузке, проходили через УЗО.
Говоря проще: сколько тока (электронов), по проводникам (как фазным, так и нулевому) утекало в нагрузку, столько же и возвращалось обратно.
То есть сколько вычитается, столько и прибавляется. Итог = 0. (в воздух же они не улетають)
3-х фазный УЗО ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРИ ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ: Фаза+N; Фаза+Фаза; Фаза+Фаза+N; Фаза+Фаза+Фаза; Фаза+Фаза+Фаза+N.
2-х и 1-но фазные УЗО применяются, как частный случай, для экономии денежек и места в шкафу (аналогично автоматам).