Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
trex35
здравствуйте, подскажите пожалуйста на каком расстоянии нужно ставить секционирующие задвижки для диметров меньше Ду100, в СНиПе написано только про диаметры более 100мм
Машинист
Сети таких диаметров дальше километра никто не тянет, да и на полкилометра сомневаюсь, потребителей на таких сетях висит немного, поэтому секционки ставить смысла нет, поэтому и СНиП молчит про эти диаметры. Так что все в Ваших руках, такой вот редкий случай wink.gif
Klipper
Установка запорной арматуры предусматривается:
на всех трубопроводах тепловых сетей от источника теплоты не зависимо от параметров теплоносителя
- на трубопроводах водянных сетей Ду 100мм и более на расстоянии не более 1000м(секционирующие задвижки)с устройством перемычки между обратным и подающим т-проводом
- в водянных и паровых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений Ду более 100мм а также в узлах на трубопроводах к отдельно стоящим зданиям не зависимо от диаметра трубопровода
- на конденсатопроводах на вводе к сборномк баку конденсата. Спрашивал на http://max45.web-box.ru