Angel_81
Здравствуйте коллеги-специалисты! Хочу обратится к Вам за помощью. helpsmilie.gif Вы последняя моя надежда. Поступил проект на водяные теплые полы на открытой террассе. Ни одной книжки как они проектируются, даже ни одной фирмы в Санкт-Петербурге пока не удалось найти. Может кто-нибудь из Вас сталкивался с такими проектами? Либо может подсказать фирмы занимающиеся проектированием таких систем? Пожалуйста, откликнитесь. helpsmilie.gif bang.gif helpsmilie.gif
allre
А в ближайшее представительство Упонора или Рехау обращались?
Yaushev
могу точно сказать - это система СНЕГОТАЯНИЯ (АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ) а не теплый пол.
мощности - 300-400 Вт на м2.
faza
Angel_81 сообщение Сегодня, 9:42
....водяные теплые полы на открытой террассе


Обычно для этих целей используется электроподогрев (греющие кабели).
Управление с помощью сигнализатора гололёда фирмы "Eberle' EM 524 87
Yaushev
зачем EBERLE, когда у ДЕВИ есть 850 регулятор, который и 2-мя зонами управляет и кровли и площадки может обогревать и вообще намного "умнее".
а стоит те же 483 евро.
Alex_
Цитата(faza @ 15.5.2008, 15:24) [snapback]253032[/snapback]
Обычно для этих целей используется электроподогрев (греющие кабели).

Обычно только кошки родятся. Электроэнергия в десять раз дороже газа и втрое дороже тепла от ТЭЦ (все по паритету теплотворной способности), так что чем греть - это еще вопрос.
GUDVIN
Angel 81 ,глянь на СОКе в поиске.Там обсуждали обогрев площадки перед складом.
Stan
Цитата(Angel_81 @ 15.5.2008, 9:42) [snapback]252904[/snapback]
Поступил проект на водяные теплые полы на открытой террассе.

На открытых площадках обычно делают с использованием этиленгликоля.
Angel_81
Спасибо огромное за то что откликнулись. В представительство UPONOR в Санкт-Петербурге обращались, но без успешно - там никто не снимает трубку sad.gif Конечно если бы был электро подогрев террасы было бы просто, но Заказчику продали квартиру с водяным, поэтому приходится искать пути решения.Самое обидное что прозвонили множество фирм СПб и они отказываются от проектирования такой системы. Даже авторитетные институты.
инж323
А подогрев ступеней в подземных переходах совсем не слышал про Упоноры и прочая ,будучи спроектированным в далекие совейские годы.И многие из них и по сей день здравствуют.И еще и с открытой схемой теплоснабжения.Хотя некоторые уже соржавели, время их не пощадило и отсутствие в некоторых местам и временах вообще какой либо службы эксплуатации.
Stan
Цитата(Angel_81 @ 18.5.2008, 18:26) [snapback]253984[/snapback]
Самое обидное что прозвонили множество фирм СПб и они отказываются от проектирования такой системы. Даже авторитетные институты.

В Питере есть жилой комплекс "Пятый элемент", там РЕХАУ проектировали. В вашем случае заниматься обогревом балкона врядли и они станут. smile.gif
OVOK
Цитата(Angel_81 @ 15.5.2008, 9:42) [snapback]252904[/snapback]
...Поступил проект на водяные теплые полы на открытой террассе...

  • Это «квартира» в многоэтажке?
  • Какой источник теплоснабжения (ТС) (внешние тепловые сети, своя котельная, …)?
  • Что значит « …поступил проект…»? Если он «поступил», то там всё д.б.
1.Если многоэтажка, то электричеством: можно посчитать вот по этому «РЕКОМЕНДАЦИИ по применению противообледенительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками для строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий» МКА, 2004г.

2. Если свой источник ТС, то теплообменник: 1-й контур вода от котла, 2-й этиленгликоль (теплые полы на открытой террасе). Соответственно по группе насосов в каждом из контуров.
И вообще «…но Заказчику продали квартиру с водяным…». Ну это тож входит в стоимость хаты… biggrin.gif

Yaushev
«РЕКОМЕНДАЦИИ по применению противообледенительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками для строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий» МКА, 2004г.

где посмотреть этот документ? Яндекс молчит, собака...
Майкл
Бесплатно нету.
В гугле поиском по "Рекомендации по применению" от 150 до 360 руб.
http://www.google.ru/search?q=%C2%AB%D0%A0...tart=0&sa=N
OVOK
Цитата(Yaushev @ 20.5.2008, 12:14) [snapback]254592[/snapback]
...где посмотреть этот документ? Яндекс молчит, собака...

Тогда здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27312
Yaushev
а этот документ действуюищй? что по этому поводу пишут всякие "Гаранты" и "Кодексы"?
видел на одном сайте что НЕТ.

кстати - этот документ направлен исключительно на продвижение одной марки.
Евгений79
методичка:
Суть:
1. 300-500 вт.м2.
2. Система работает всю зиму;
3. В системе ни одной стальной части;
4. Длина петли до 200 м;
5. Скорость воды от 0.5 м с.
6. Автоматика желательно Эберле или аналог.
7. Насос желательно не отключать никогда чтоб не было расслоения этиленгликоля

В Питере таких систем много. В Питере ими занимался Дмитрий Кононенко (Упонор)

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26361&st=20
Ewgen
по большим площадям типа того:
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.