simtimoxel
Исходные данные: Есть необходимость в установке дымовой трубы, но вариант должен быть самонесущий, растяжки просто некуда ставить. Ранее мы делали такие трубы в этажерках, но там высота была около 20метров, а теперь по экологисческому расчету нужна 42м (стоят ДЕ-6,5-14ГМ на мазуте).
Вопрос: Реально ли задавать строителям общитать такую трубу Н=42м, Ф=600мм без растяжек, или это очень сложно и требует применения специальных материалов.
Может кто сталкивался на практике с такими трубами, в чем могут быть сложности.
@lex-26
Ставили подобное чудо на газовой котельной без растяжек, по причине отсутствия места для быков.
Дали задание строителям, они расчитали. В итоге получилась конусообразная труба в основании 2м диаметр, сужение шло примерно до 2/3 всей высоты далее ствол 400мм полная высота 25м.
ИМХО очень трудоемка в исполнении и дорого
Возможно в Вашем случае расмотреть применение 3-х связанных между собой самонесущих труб
simtimoxel
Мы сделали трубу Ф500, Н=25м, в этажерке, смонтировали без проблем, а вот 42м, мне кажется тяжко
zeman
25 м... 42 м... разница только в размерах этажерки, расчитать и построить можно все. Другое дело - экономика, возможно, что самонесущие трубы будут и дешевле.