Подскажите производителей (пока нашел Бризард, арктос, и ostberg) маленьких приточных установочек с производительностью 500 кубиков с электрическим калорифером или что можно поставить на обычные офисные помещения всяких промышленных предприятий (для самих цехов свои вентсистемы, а для нескольких комнатушек нужно свою систему). Что у приведенных мною производителей не устраивает их маленькая мощность калориферов до 5 квт, при этом патрубки 250 диаметра, куда такие на 500 кубиков

, хотя для 500 кубиков для подогрева на 48 гр требуется около 7,5 квт.
TA -650EL (Systemair) -8.3 kBt. При сопротмвлениях обычно выходит на 450-550 кубов.
Приточные установки фирмы "SHUFT"
У Бризарт 500 выходы ф160мм,а у Вас где постоянно дельта 48гр. нужна?
Есть еще установки Эльф не помню чьи.
У VTS-Clima есть маленькие установки. (есть программа подбора)
У Везы также присутствуют в ассортименте. (есть программа подбора)
Цитата(БРИЗ @ Jan 11 2006, 22:32 )
У Бризарт 500 выходы ф160мм,а у Вас где постоянно дельта 48гр. нужна?
Ситуация - есть группа бытовых помещений, согласно нормам определяем воздухообмен, подача в раздевалки с удалением через душевые и санузлы. Понятное дело что приточная и вытяжная системы раздельные. У вас написано что при больших минусах будет происходить уменьшение расхода с целью поддержания температуры на выходе. Тогда имеем - уменьшение притока при постоянной вытяжке, получаем отрицательный дисбаланс, увеличенную инфильтрацию и тп.
Поэтому хочется что бы постоянный расход был при любых температурах. Поэтому закладываю пока во всех проектах бризард 1000, там и расход 500 и дт=48, но патрубки на 250, поэтому приходится переходы на меньшие диаметры делать, что в принципе не так проблемматично, но хотелось бы расширения типоразмеров оборудования.
Для Kks
посмотрите установки "КОЛИБРИ"-500/700/1000", возможно это что вам нужно
информация на www.fantom-climat.ru
Цитата(Kks @ Jan 12 2006, 10:21 )
Цитата(БРИЗ @ Jan 11 2006, 22:32 )
У Бризарт 500 выходы ф160мм,а у Вас где постоянно дельта 48гр. нужна?
Ситуация - есть группа бытовых помещений, согласно нормам определяем воздухообмен, подача в раздевалки с удалением через душевые и санузлы. Понятное дело что приточная и вытяжная системы раздельные. У вас написано что при больших минусах будет происходить уменьшение расхода с целью поддержания температуры на выходе. Тогда имеем - уменьшение притока при постоянной вытяжке, получаем отрицательный дисбаланс, увеличенную инфильтрацию и тп.
Поэтому хочется что бы постоянный расход был при любых температурах. Поэтому закладываю пока во всех проектах бризард 1000, там и расход 500 и дт=48, но патрубки на 250, поэтому приходится переходы на меньшие диаметры делать, что в принципе не так проблемматично, но хотелось бы расширения типоразмеров оборудования.
К сожелению серия 350-500 ориентирована больше на квартиры,а с эл.сетями не везде дела обстоят хорошо.Что касается расширения типоразмеров-все определяет спрос.Предлогайте,мы оперативно рассмотрим.Результатом такого сотрудничества был Бризарт 1000 В с водяным калорифером.С уважением Александр.
Извините,предыдущий пост был мой.
old patriot
16.10.2011, 15:53
Цитата(БРИЗ @ 11.1.2006, 23:31)

У Бризарт 500 выходы ф160мм,а у Вас где постоянно дельта 48гр. нужна?
Кто сталкивался с Breezart 500 Lux, подскажите, пожалуйста, двигатель вентилятора - с внешним ротором с питанием 230 в?
Skaramush
16.10.2011, 16:33
Цитата(old patriot @ 16.10.2011, 15:53)

Кто сталкивался с Breezart 500 Lux, подскажите, пожалуйста, двигатель вентилятора - с внешним ротором с питанием 230 в?

Такое производят три завода в Европе. Ziehl-abegg, EBM-papst, Ruck ventilatoren. Если проблема в сгоревшем, можно точно подобрать замену.
old patriot
16.10.2011, 17:51
Спасибо. Я плохо сформулировал вопрос.
Он состоит в том, что необходимо подтвердить, такого типа двигатель применён в вентустановке Breezart 500 Lux или нет?
Дело в том, что питание вентустановки ~220/380 в, но, подозреваю, что это вызвано всего лишь необходимостью достижения требуемой мощности эл. нагревателя. И не более того.
Skaramush
16.10.2011, 19:03
old patriot
16.10.2011, 19:33
В описании приточки Бризарт сказано, что указанные Вами двигатели серии ЕС устанавливаются только начиная с 4,5 тыс. куб/ч. Думаю, я не ошибся в своих предположениях. Тем более для малых приточек в описании указано напряжение ~220/380 в, и сказано, что имеется возможность установки трёх режимов производительности. Всё косвенно указывает на трансформаторное регулирование скорости вращения вентилятора.
Skaramush
16.10.2011, 19:51
Тогда это однофазники. Увидеть бы вентилятор, хоть на фото, хоть на чертеже - можно было определить что за модель. У другого "немца" Ziehl-abegg свободные колёса до размера 315 - с однофазными двигателями с внешним ротором.
old patriot
16.10.2011, 20:19
Чертежа нет. Есть картинка с габаритами. Судя по толщине приточки, вентилятор центробежный с колесом, "лежащим на боку". На это указывает также направление оси вращения вентилятора на картинке.
Skaramush
16.10.2011, 20:58
У EBM-papst, а там эти вентиляторы, у моделей "центробежный, одностороннего всасывания" (там явно просматривается такой), даже при диаметре рабочего колеса 180 мм есть и однофазные и трёхфазные двигатели. Так что, вполне возможен трёхфазный вариант. И именно с внешним ротором.
http://www.ebmpapst.com/en/products/centri...ingle_inlet.php
old patriot
16.10.2011, 21:37
Да. Думаю, именно так. Спасибо за помощь.

Всё легло в масть: и приточка и вытяжка. То, что надо...
YORK M1 Mini тоже с PlagFan -ом Высота - 360мм - правда номинал 1050м3/ч диаметр рабочего колеса - 280мм
Чем не вариант - правда с водяным только калорифером(
С уважением Виктор
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.